Hallo Forengemeinde,
ich bin hier neu und leider nicht vom "Fach". Beruflich habe ich als Prozesschemiker mit Standard Automatisierungs- und Prozessleitsystemen in industriellen Anlagen zu tun. SPS programmieren kann ich und sonstige praktische MRT Kenntnisse habe ich. Eine Hausautomatisierung mit IP Symcon als "Leitsystem" und zur Visualisierung existiert neben 2 Wago SPSen auch schon seit 12 Jahren. Im Haus sind 100+ Sensoren und Aktoren verbaut. Ein kleiner Fetisch von mir ;-)
Im Haus haben wir eine 20 Jahre alte Vaillant ecoTec plus mit 24 kW verbaut. Hydraulikschema 2, Warmwasserspeicher mit 500 Liter und Vorrangumschaltung. Geregelt wird mit einer VRC MF-TEC. Nun wird demnächst eine 10 kWp PV-Anlage installiert, die bei 5000 kWh Stromjahresverbrauch etwas "Spielraum" lässt. Vor allem in der Übergangszeit oder an so sonnigen Spätwintertagen erwarte ich mir genügend Überschuss, den ich in der Fußbodenheizung ohne extra Pufferspeicher, also direkt verbraten möchte. Vorerst mit einem E-Heizer, später mal mit Wärmepumpe. Somit wäre die Baumasse mein kostenloser Speicher. Dazu würde ich gerne die Steuerung gegen eine UVR16x2 tauschen, da diese sehr flexibel ist und die lokale Visualisierung sehr leicht zu erstellen ist.
Die Therme ist über die 789 Schnittstelle angesteuert. Von der weiß ich zwar wie man die Therme auch modulierend einschaltet, aber die Umschaltung auf den Warmwasserkreislauf ist mir ein Rätsel. Gemessen habe ich für Therme Aus 9,2 V auf Pin 7, Heizkreis Ein mit ca. 12 V und WW Ladung mit 15,6 V. Probehalber mit externer Aufschaltung dieser Spannungen schaltet die Therme ein, jedoch wird mit 15,6 V nicht das Vorrangumschaltventil aktiviert. Mit dem Oszi hab ich noch nicht gemessen.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
Kann mir bitte jemand sagen, wie man das Vorrangumschaltventil über die 789 Schnittstelle aktiviert? Ist hier ein bestimmte Sequenz nötig? Die MF-TEC kann das ja ...
Gibt es Alternativen zur UVR16x2 mit ähnlichem Funktionsumfang (und Preis)?
Danke
Klemens
ich bin hier neu und leider nicht vom "Fach". Beruflich habe ich als Prozesschemiker mit Standard Automatisierungs- und Prozessleitsystemen in industriellen Anlagen zu tun. SPS programmieren kann ich und sonstige praktische MRT Kenntnisse habe ich. Eine Hausautomatisierung mit IP Symcon als "Leitsystem" und zur Visualisierung existiert neben 2 Wago SPSen auch schon seit 12 Jahren. Im Haus sind 100+ Sensoren und Aktoren verbaut. Ein kleiner Fetisch von mir ;-)
Im Haus haben wir eine 20 Jahre alte Vaillant ecoTec plus mit 24 kW verbaut. Hydraulikschema 2, Warmwasserspeicher mit 500 Liter und Vorrangumschaltung. Geregelt wird mit einer VRC MF-TEC. Nun wird demnächst eine 10 kWp PV-Anlage installiert, die bei 5000 kWh Stromjahresverbrauch etwas "Spielraum" lässt. Vor allem in der Übergangszeit oder an so sonnigen Spätwintertagen erwarte ich mir genügend Überschuss, den ich in der Fußbodenheizung ohne extra Pufferspeicher, also direkt verbraten möchte. Vorerst mit einem E-Heizer, später mal mit Wärmepumpe. Somit wäre die Baumasse mein kostenloser Speicher. Dazu würde ich gerne die Steuerung gegen eine UVR16x2 tauschen, da diese sehr flexibel ist und die lokale Visualisierung sehr leicht zu erstellen ist.
Die Therme ist über die 789 Schnittstelle angesteuert. Von der weiß ich zwar wie man die Therme auch modulierend einschaltet, aber die Umschaltung auf den Warmwasserkreislauf ist mir ein Rätsel. Gemessen habe ich für Therme Aus 9,2 V auf Pin 7, Heizkreis Ein mit ca. 12 V und WW Ladung mit 15,6 V. Probehalber mit externer Aufschaltung dieser Spannungen schaltet die Therme ein, jedoch wird mit 15,6 V nicht das Vorrangumschaltventil aktiviert. Mit dem Oszi hab ich noch nicht gemessen.
Nun zu den eigentlichen Fragen:
Kann mir bitte jemand sagen, wie man das Vorrangumschaltventil über die 789 Schnittstelle aktiviert? Ist hier ein bestimmte Sequenz nötig? Die MF-TEC kann das ja ...
Gibt es Alternativen zur UVR16x2 mit ähnlichem Funktionsumfang (und Preis)?
Danke
Klemens