Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 e vorlauftemperatur heizung

Diskutiere Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 e vorlauftemperatur heizung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; tag zusammen, haben nun die tage unsere neue heizung in betrieb genommen , die aber nicht so recht warm werden will. am gerät im keller ist der...

kleeacker

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
44
tag zusammen,

haben nun die tage unsere neue heizung in betrieb genommen , die aber nicht so recht warm werden will.
am gerät im keller ist der regler für die heizung voll aufgedreht , es wird aber nur eine vorlauftemperatur von 27 ° c angezeigt.
im haus werden derzeit nur 18 °c erreicht.

mit den handbüchern für steuerung im haus und kessel im keller alles geprüft.
nichts fehlerhaftes gefunden.

der außentemperaturfühler zeigt 14 ° c an, wunschtemperatur ist bei 22 ° einegstellt .
mehr als 19 ° erreicht die gute nicht.

danke für euren rat
gruß
katrin
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Dann stell mal die Wunschtemperatur um einige Grad hoch (sowohl Tagtemperatur als auch Nachttemperatur.)

Testweise erst mal z.b. auf 25°

So wird die heizung in der Übergangszeit etwas wärmer.
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Vielleicht taktet das Teil, dann wirds auch nicht warm, mal beobachten....
 

kleeacker

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
44
hallo,

getan, temperatur erhöht.
nun wird es warm bzw. annähernd die gewünschte temperatur erreicht.
ist dieses verhalten normal oder kann der fachmann hier noch feinjustieren ?

was taktet bitte wo und wie und wo ist das dann ggf. zu beobachten ? ?(

danke und grüße
katrin
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Dieses Problem existiert nur während der Übergangszeit ein paar Tage- wenn es tagsüber relativ warm ist, abends aber schon knackig kühl.
 

H.Wagner

Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
was taktet bitte wo und wie und wo ist das dann ggf. zu beobachten ? ?(
Sieht man am Brennersymbol (Flamme). Wenn das nur 10-20s an ist, läuft eben auch die Heizung nur 10-20s und geht wieder in die Brennersperrzeit (blinkendes Heizungssymbol)
Dann wirds auch nicht warm...
 

kleeacker

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
44
danke für die "takterklärung "
behalten wir im auge :thumbup:

grüße aus berlin
 
Thema:

Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 e vorlauftemperatur heizung

Vaillant Ecocompact vsc 196/3-5 e vorlauftemperatur heizung - Ähnliche Themen

  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Vaillant EcoCompact Externe Zirkulationspumpe Warmwasser

    Vaillant EcoCompact Externe Zirkulationspumpe Warmwasser: Okt.23 ist eine EcoCompact-Heizung eingebaut worden. Einige Tage später merkte ich, dass die von der vorigen Heizung übernommene Wilo--Z-A-Pumpe...
  • Vaillant EcoCompact VSC 196 + VRC 410 Regler

    Vaillant EcoCompact VSC 196 + VRC 410 Regler: Hallo allerseits! =) ich glaube meine Heizung läuft nicht so wie sie soll und hoffe ihr Profis könnt mir da weiterhelfen, da ich mit Heizungen...
  • Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb

    Vaillant ecoCOMPACT VSC 196/2-C 150 E - Problem mit Heizbetrieb: Hallo zusammen, benötige mal eure geballte Kompetenz bei folgendem Problem: Aktuell haben wir das Problem, dass wir zwar immer zu jeder Zeit...