longtom
- Mitglied seit
- 23.04.2022
- Beiträge
- 14
Man kann einen Temperaturfühler mit "dünnen" Drähten zuerst einführen und dann den originalen.
Siehe: SonnenPerle
Siehe: SonnenPerle
Interessant. Bei mir ist der Unterschied vom Vaillant Temperaturfühler zu dem der Gastherme ungefähr 10K. Z.b 56 Grad zu 45 Grad. Hab auch den Temperaturfühler der Gastherme ins Röhrchen gesteckt wo der Vaillant Fühler sitzt, man merkt sofort das an dem Röhrchen was nicht stimmt da diese dann um 10 Grad abfällt. Was wird bei dir seitens Vaillant gemacht?Hier die Antwort:
Der sehr nette Vaillant Techniker war da und hat das Problem bestätigt. Der Temperaturfühler ist in Ordnung aber die Temperatur im Fühlerröhrchen ist zu niedrig und deshalb zeigt der Fühler auch eine zu niedrige Temperatur an. Interessant: Das Röhrchen führt nicht direkt ins Wasser sondern ist zwischen Stahltank und Isolierung geführt. Im unteren Bereich, ca auf halber Höhe des Speichers müsste es eigentlich am Stahlspeicher angeklebt sein.
Das anhängende Foto ist aus dem Handbuch, nicht von meinem Gerät. Ich finde, man kann sich gut vorstellen, dass sich der orangene Klebestreifen lösen könnte. Vielleicht fehlt er bei meinem Gerät sogar.
Führt man den Temperaturfühler ins zweite (hintere) Röhrchen ein, wird bei mir die korrekte Temperatur gemessen. Dieser ist bei mir aber belegt vom Fühler der Gastherme, da ich ein Gerät mit Wärmetauscher habe.
Ist also ein Garantiefall und der Techniker hat einen vergleichbaren Defekt noch nicht gesehen.
Explodiert wäre nichts aber eine Leckage wäre denkbar.Von den Technikern wurde mir Angst gemacht, dass die Situation so gefährlich ist, dass der Stahlkessel explodieren könnte, der Keller geflutet wird und sie haben formal das Wasser abgestellt und das auch protokolliert. Kein Witz.