DekuEdamame
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.01.2024
- Beiträge
- 6
Hallo liebes Heizungsforum Community
Wir haben letztes Jahr ein Haus saniert und die alte Heizung (Warmluftheizung mit Gas) mit einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung ersetzt.
Nun haben wir das Problem, dass einige Räume nicht warm genug werden.
Die Werte für den hydraulischen Abgleich wurden auch berechnet, aber die Werte kann ich am Heizkreis gar nicht einstellen, da ich in keinem Heizkreis über 1l/min komme.
Paar Eckdaten:
Umwälzpumpe: Grundfos Alpha2 25-40
Einstellung: Konstantdruck (CP2 - Obere Kennlinie)
2 Stockwerke
EG: 8 Heizkreise
OG: 12 Heizkreise
Beheizte Fläche: ca. 150qm
Alle Heizkreise haben eine länge zwischen 45-75m mit einem Verlegeabstand von 10cm.
Heizung steht im Keller
Temperaturen:
EG:
Wohnzimmer 20C (Heizkreisverteiler ist hier)
Küche + Esszimmer: 20C (Küche, Esszimmer und Wohnzimmer ist ein großer Raum)
Büro: 17C
WC: 16C
OG:
Bad: 17C
Ankleide: 17C
Schlafzimmer: 17C
Kinderzimmer 1: 18C (Heizkreisverteiler ist hier)
Kinderzimmer 2: 17C
Büro: 17C
Die Einstellwerte für einen hydraulischen Abgleich habe ich auch, kann aber bei den Heizkreisen diese nicht einstellen, da maximal 1l/min geht.
>1l/min bekomme ich nur, wenn ich einige Heizkreise fast zudrehe, wodurch ich dann wiederum nicht auf die richtigen Werte des Abgleichs komme.
Die Spreizung beim Temperaturen > 0 bewegt sich zwischen 4-6K
Sobald es kälter wird und die Vorlauftemperatur auf ca. 40C ansteigt habe ich eine Spreizung von 10K.
Mir wurde nun von meinem Heizungsbauer gesagt, dass eich einfach die Vorlauftemperatur hochdrehen soll wenn ich es im Bad 22C und 20 C in den anderen Räumen haben möchte. Das habe ich auch versucht, aber dadurch steigt die Spreizung noch weiter und der Heizstab der Wärmepumpe spring ein (Da die WP selber wohl Spreizungen > 10K nicht alleine aufheizen kann)
Meine Vermutung ist, dass die Umwälzpumpe zu klein dimensioniert ist, weil 1. ich nicht die Werte des hydraulischen Abgleichs erreichen kann und 2. die Spreizung auch wegen der schwachen Pumpe zu hoch ist.
Liege ich mit meiner Annahme richtig?
Wenn ja, welche Umwälzpumpe würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe da an die Grundfos Alpha3 25-60 gedacht.
Vielen Dank schonmal!
Wir haben letztes Jahr ein Haus saniert und die alte Heizung (Warmluftheizung mit Gas) mit einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung ersetzt.
Nun haben wir das Problem, dass einige Räume nicht warm genug werden.
Die Werte für den hydraulischen Abgleich wurden auch berechnet, aber die Werte kann ich am Heizkreis gar nicht einstellen, da ich in keinem Heizkreis über 1l/min komme.
Paar Eckdaten:
Umwälzpumpe: Grundfos Alpha2 25-40
Einstellung: Konstantdruck (CP2 - Obere Kennlinie)
2 Stockwerke
EG: 8 Heizkreise
OG: 12 Heizkreise
Beheizte Fläche: ca. 150qm
Alle Heizkreise haben eine länge zwischen 45-75m mit einem Verlegeabstand von 10cm.
Heizung steht im Keller
Temperaturen:
EG:
Wohnzimmer 20C (Heizkreisverteiler ist hier)
Küche + Esszimmer: 20C (Küche, Esszimmer und Wohnzimmer ist ein großer Raum)
Büro: 17C
WC: 16C
OG:
Bad: 17C
Ankleide: 17C
Schlafzimmer: 17C
Kinderzimmer 1: 18C (Heizkreisverteiler ist hier)
Kinderzimmer 2: 17C
Büro: 17C
Die Einstellwerte für einen hydraulischen Abgleich habe ich auch, kann aber bei den Heizkreisen diese nicht einstellen, da maximal 1l/min geht.
>1l/min bekomme ich nur, wenn ich einige Heizkreise fast zudrehe, wodurch ich dann wiederum nicht auf die richtigen Werte des Abgleichs komme.
Die Spreizung beim Temperaturen > 0 bewegt sich zwischen 4-6K
Sobald es kälter wird und die Vorlauftemperatur auf ca. 40C ansteigt habe ich eine Spreizung von 10K.
Mir wurde nun von meinem Heizungsbauer gesagt, dass eich einfach die Vorlauftemperatur hochdrehen soll wenn ich es im Bad 22C und 20 C in den anderen Räumen haben möchte. Das habe ich auch versucht, aber dadurch steigt die Spreizung noch weiter und der Heizstab der Wärmepumpe spring ein (Da die WP selber wohl Spreizungen > 10K nicht alleine aufheizen kann)
Meine Vermutung ist, dass die Umwälzpumpe zu klein dimensioniert ist, weil 1. ich nicht die Werte des hydraulischen Abgleichs erreichen kann und 2. die Spreizung auch wegen der schwachen Pumpe zu hoch ist.
Liege ich mit meiner Annahme richtig?
Wenn ja, welche Umwälzpumpe würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe da an die Grundfos Alpha3 25-60 gedacht.
Vielen Dank schonmal!