Umstellung auf H-Gas

Diskutiere Umstellung auf H-Gas im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; So mein Litola ist ja jetzt endlich auf H-Gas umgestellt. Und der Monteur sagte, der ist erstaunlich noch gut erhalten, und die Abgaswerte sind...
Defrost

Defrost

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.311
So mein Litola ist ja jetzt endlich auf H-Gas umgestellt. Und der Monteur sagte, der ist erstaunlich noch gut erhalten, und die Abgaswerte sind
auch mit dem neuen Gas super, er meinte das ein neues Brennwertgerät in unserem Fall nicht viel bringt. Und das war jetzt nicht der Schornsteinfeger der das gesagt hat. Gasdruck bei 13,4 mb. Was mich nur wundert, warum müssen nicht die Brennerrohre nicht ausgetauscht werden?

Anhänge
  • 20210523_082701.jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.578
Was mich nur wundert, warum müssen nicht die Brennerrohre nicht ausgetauscht werden?
Den Brennerrohren ist die Gasart egal. Das Gas muss nur in ausreichender Geschwindigkeit und Menge in die Rohre eintreten sonst gibt es Probleme damit.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.442
Wirklich 13,5 mbar Fließdruck? Oder ist dier Düsendruck gemeint?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.617
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
und die Abgaswerte sind
auch mit dem neuen Gas super, er meinte das ein neues Brennwertgerät in unserem Fall nicht viel bringt.
Ja, die Abgaswerte sind ordentlich, sagen wir Schulnote 2,5. Aber er hat ja nichtmal den Abgasverlust 7% ausgedruckt, wo gibts denn SOWAS? Außer CO geht es NUR um diesen Wert, die anderen sind ungeeignet um einen atmo-Kessel zu beurteilen. Schornsteinzug fehlt ebenfalls. Also : ein VOLLIDIOT der KEINE Ahnung hat von DIESER Materie! Das passt auch ins Klischee "Gasumsteller sind nur schnellumgeschulte Pfannenflicker". Wie will ER qualifiziert die Effizienz eines Brennwertgerätes hier beurteilen, er hat doch überhaupt nicht die Kompetenz oder Informationen zum Gebäude und bisherige Nutzung. Da könnt ich grad den nächsten Hiwi, der an der Auto-Waschstraße meine Felgen vorreinigt, fragen ob sich die Umstellung auf einen Erdgasantrieb lohnt.
MannMannMann typische Falle von "man hört nur was man hören WILL". Die ewige Ausrede mit "bei mir nützt kein Brennwert, denn ich brauch hohe Temperaturen sonst frierts die Frau" ist so dumm wie "ich kann kein 3 Liter-Auto fahren weil ich immer erst ab 3000 U/min schalte". DENKEN, UM-denken!!
 
Defrost

Defrost

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.311
Ist doch gut das man den Abgasverlust auch so sieht. Tja dann verstehe ich nicht warum da so viele Flachzangen da draußen rumlaufen die behaupten
das die alten Kessel noch so gut sind? Gibts hier ja meistens von den neuen Mitglieder hier zu lesen und es wird von den Alteingesessenen hier verneint und das gegenteil behauptet. Und auch mein Kessel wurde von verschiedenen Monteuren gelobt. Ich verstehe das nicht. Wem soll ich denn da glauben.
 
Defrost

Defrost

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.311
Ja, die Abgaswerte sind ordentlich, sagen wir Schulnote 2,5. Aber er hat ja nichtmal den Abgasverlust 7% ausgedruckt, wo gibts denn SOWAS? Außer CO geht es NUR um diesen Wert, die anderen sind ungeeignet um einen atmo-Kessel zu beurteilen. Schornsteinzug fehlt ebenfalls. Also : ein VOLLIDIOT der KEINE Ahnung hat von DIESER Materie! Das passt auch ins Klischee "Gasumsteller sind nur schnellumgeschulte Pfannenflicker". Wie will ER qualifiziert die Effizienz eines Brennwertgerätes hier beurteilen, er hat doch überhaupt nicht die Kompetenz oder Informationen zum Gebäude und bisherige Nutzung. Da könnt ich grad den nächsten Hiwi, der an der Auto-Waschstraße meine Felgen vorreinigt, fragen ob sich die Umstellung auf einen Erdgasantrieb lohnt.
MannMannMann typische Falle von "man hört nur was man hören WILL". Die ewige Ausrede mit "bei mir nützt kein Brennwert, denn ich brauch hohe Temperaturen sonst frierts die Frau" ist so dumm wie "ich kann kein 3 Liter-Auto fahren weil ich immer erst ab 3000 U/min schalte". DENKEN, UM-denken!!
Nein die Gasumsteller kommen von einem Fachbetrieb.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.617
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Nein die Gasumsteller kommen von einem Fachbetrieb.
Der kommt vielleicht von dessen KLO grad runter, aber mehr auch NICHT. Es gibt auch Menschen die halten sich für Über-.... weil "i schaff beim Daimler". Machen dort aber nichts anders als die Sterne auf die Haube zu setzen und haben vom Auto ansonsten KEINE Ahnung. Sowas kennen wir hier doch und Du auch aus Deiner Praxis: die Herkunft oder "Vereinszugehörigkeit" hat NICHTS zu sagen über die Qualifikation! Auch ein "Innungsbetrieb" hat Defizite wie jeder andere genauso.
Und auch mein Kessel wurde von verschiedenen Monteuren gelobt. Ich verstehe das nicht. Wem soll ich denn da glauben.
Weil jeder eine andere, SEINE Betrachtungsweise hat und man das dann aber vollwertig akzeptiert, weil das eine angenehme eingängige Positiv-Reflektion ist und weil DER sich ja (scheinbar) auskennt....siehe oben "Qualifikation".
Ich zB finde manche ALTEN Autos auch total klasse und könnte auch x Vorteile davon aufzählen, die MIR wichtig sind und so ein Fahrzeug auch rational wertig machen. Auch mich schmerzt das wenn so einer dann wegen "Abwrack-Prämie" verschrottet wird. Aber gemessen mit heutigen Standards können sie halt nicht mithalten, sie gehören halt IN ihre damalige Zeit.
Ich fahre meine Autos auch immer über 15Jahre, weil ich auch ein Langzeitnutzer bin. Die Fahrzeuge waren aber bei Neuerwerb immer mindestens bester Stand der damaligen Technik oder wurden aufgerüstet (bleifrei-Betrieb und Nachrüst-Kat 1985, Erdgas-Antrieb 1998, jetziger Direkteinspritzer Benziner). Auch atmo-Kessel hatten ihre Zeit, das hat auch so gepasst. Aber sie zukünftig neu einzusetzen entspricht einfach nicht einer "Entwicklung nach vorne", das ist schlichtweg "menschenunwürdig", nicht retro-vintage sondern reaktionär, rückwärts-gerichtet.
 
Defrost

Defrost

Experte
Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.311
Der kommt vielleicht von dessen KLO grad runter, aber mehr auch NICHT. Es gibt auch Menschen die halten sich für Über-.... weil "i schaff beim Daimler". Machen dort aber nichts anders als die Sterne auf die Haube zu setzen und haben vom Auto ansonsten KEINE Ahnung. Sowas kennen wir hier doch und Du auch aus Deiner Praxis: die Herkunft oder "Vereinszugehörigkeit" hat NICHTS zu sagen über die Qualifikation! Auch ein "Innungsbetrieb" hat Defizite wie jeder andere genauso.

Weil jeder eine andere, SEINE Betrachtungsweise hat und man das dann aber vollwertig akzeptiert, weil das eine angenehme eingängige Positiv-Reflektion ist und weil DER sich ja (scheinbar) auskennt....siehe oben "Qualifikation".
Ich zB finde manche ALTEN Autos auch total klasse und könnte auch x Vorteile davon aufzählen, die MIR wichtig sind und so ein Fahrzeug auch rational wertig machen. Auch mich schmerzt das wenn so einer dann wegen "Abwrack-Prämie" verschrottet wird. Aber gemessen mit heutigen Standards können sie halt nicht mithalten, sie gehören halt IN ihre damalige Zeit.
Ich fahre meine Autos auch immer über 15Jahre, weil ich auch ein Langzeitnutzer bin. Die Fahrzeuge waren aber bei Neuerwerb immer mindestens bester Stand der damaligen Technik oder wurden aufgerüstet (bleifrei-Betrieb und Nachrüst-Kat 1985, Erdgas-Antrieb 1998, jetziger Direkteinspritzer Benziner). Auch atmo-Kessel hatten ihre Zeit, das hat auch so gepasst. Aber sie zukünftig neu einzusetzen entspricht einfach nicht einer "Entwicklung nach vorne", das ist schlichtweg "menschenunwürdig", nicht retro-vintage sondern reaktionär, rückwärts-gerichtet.
Der Monteur der den Kessel wartet sagt auch das er noch gute Dienste macht und er unproblematischer ist als ein Brennwerter.
Logisch ist es wenn es den das Zeitliche gesegnet hat gibts wieder die neueste Technik. Im Moment wenn es kein Pelleter gibt hab ich den Vitocrossal im Auge mit Systemtrennung. Und einen Bosch 200 Liter Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe und Anschluss an den Kessel.
 
Thema:

Umstellung auf H-Gas

Umstellung auf H-Gas - Ähnliche Themen

  • Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen

    Gilles Heizung auf Sommerbetrieb umstellen: Hallo zusammen, Wir haben eine Gillesheizung von 2004. Mein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus und kann kaum sprechen. Er hat sich...
  • Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes

    Vaillant AtmoTEC 204 XEU - Umstellung L>H-Gas - Problem mit der enercity-Hannover wg. Erfassung des Geräts und der Bestellung des H-Gas Düsensatzes: Hallo, ich habe eine Heizungs/Warmwasser-Kombitherme Vaillant AtmoTec VCW 204 XEU Bj. 1995. Die Therme läuft im L-Gas Betrieb, die Umstellung auf...
  • KLUDI 2 Wege Umsteller

    KLUDI 2 Wege Umsteller: Wo bekomme ich diesen Ersatzteil? Badezimmer neu, jetzt hab ich erfahren das es dieses Model nicht mehr gibt 😳
  • Umstellung von L -H Gas

    Umstellung von L -H Gas: Wo bekomme ich Düsen für meine Therme Rotheigner 21 her.Da der Netzbetreiber die Gaszufuhr ab den 01.09.24 ändert.
  • Vaillant VSC auf Fußbodenheizung umstellen

    Vaillant VSC auf Fußbodenheizung umstellen: Moin, Ich habe ein Problem mit der Vaillant VSC126/3-5 140 HL Momentan sind im Haus Heizkörper verbaut Da das Haus nun saniert wird, wird auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben