Trotz neuer Heizung kalt

Diskutiere Trotz neuer Heizung kalt im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Also es sind immer ca 160qm pro Kreis Divicon heizkreisverteilung mit drei Wege Mischer Überall sind kermi Heizkörper Zirkulationspumpe laing...

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Also es sind immer ca 160qm pro Kreis
Divicon heizkreisverteilung mit drei Wege Mischer
Überall sind kermi Heizkörper
Zirkulationspumpe laing ecocirc
Vitocell 300 V warmwasser Speicher
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Die Pumpe für warmwasser ist wilo eco und steht auf max.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Welche Heizkreispumpen.

Genauer Typ? Genaue Einstellungen?
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
So schaut das aus ....
 

Anhänge

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Vom Bau aber mal zum anschauen der Kessel
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Ich bräuchte immer noch unbedingt die exakte Typenbezeichnung der Pumpen. Das steht auf einem silbernen Aufkleber an der Pumpe
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Da muss man die Verkleidung abbauen...!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Die Pumpen sind falsch eingestellt!

Dreh nach rechts .
Bei Fußbodenkreisen bis Stellung 5-6 ( Später kannst du dich testweise nach unten tasten...)
Bei Heizkörperkreisen bis Stellung 4 (auch hier kannst du dich testweise nach unten tasten.)
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Ok, werde ich mal probieren! Danke erst mal ...
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Meinst du das die 35kw heizleistung ausreichen? Warum hast du wegen den speichern gefragt? Die sind wohl nicht so gut?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Ich kenne die Dämmung des Gebäudes nicht.

Ich nehm aber an, daß bei längeranhaltend -15° die 35 KW etwas knapp sind.

Ich seh immer noch das Problem. daß der Ölbrennwertkessel eine Rücklaufanhebung hat.

Das sollte in jedem Fall geändert werden.

Ich hab nach dem Puffertypen gefragt, damit ich die Anschlüsse exakt kenne.
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Aha...
Der holzkessel hat auch eine. Für was ist diese temp. Rücklauf Anhebung ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Die Pumpe beim Holzkessel ist die Pufferladepumpe.

Welche Pumpe ist hier verbaut? Welche Einstellung?

Für was ist diese temp. Rücklauf Anhebung ?
Weil die feuchten (und warmen) Abgase am kühlen Kesselstahl kondensieren würden. Binnen weniger Wocher wär der Kessel durchgerostet.




Hebt man die Rücklauftemperatur auf ein bestimmtes Minimum, kondensiert hier auch kein Abgas.

Dein Ölbrennwertkessel bräuchte unbedingt dieses kühle Rücklaufwasser.
Die Heizflächen sind so beschaffen, daß nichts rosten kann, Durch den
Kondensatanfall werden Verbrennungsrückstände ausgespült.
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Grüße,
Diese Pumpe steht auf voll .... Der holzkessel macht sein ventiel bei 71 grad auf und lässt dann wenig Wasser an die Mischer .... Wenn dann alles bissel warm ist, also nach einer Stunde geht diese Temperatur weiter hoch und es wird warm im Haus ...
ich drehe dann manchmal die Puffer zu, denn diese werden immer Meißel mit versorgt und kühlen das System noch mehr ....!
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Pumpe passt.

ventiel bei 71 grad auf
Das sollte man nochmal überprüfen.

71 ° kommen mir doch hoch vor.

Wichtig ist hier aber nicht die Vorlauftemperatur, sondern die Rücklauftemperatur zum Holzkessel. 60 ° sollte das mindestens sein.
 

AMG-Peter

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2013
Beiträge
41
Deswegen lässt das Kessel Ventil nur sehr wenig Wasser raus ... So dass die rücklauftemperatur, also die Kessel Temperatur nicht zu weit runter geht....
Dadurch dauert es natürlich ewig eh das Brauchwasser warm ist und die heizkreise versorgt werden....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Grundsätzlich ist deine Anlage sehr sauber aufgebaut! Lob an den Fachmann.

Trotzdem kann es vorkommen, daß ein Ladeventil an falscher Stelle oder in falscher Fließrichtung eingesetzt wird.

Daher sollte da nochmal ein Fachmann drübersehen.

Es sein denn , du kannst aussagekräftige Bilder posten.
 
Thema:

Trotz neuer Heizung kalt

Trotz neuer Heizung kalt - Ähnliche Themen

  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • LOGOBLOC UNIT ! Trotz neuer Düse und Mischeinheit Voderteil 0-42 kommt die Störung Brennerleuchte

    LOGOBLOC UNIT ! Trotz neuer Düse und Mischeinheit Voderteil 0-42 kommt die Störung Brennerleuchte: Hallo Zusammen, mein Brötje LOGOBLOC UNIT Kessel-Typ L-ub25 aus dem Jahr 2001 macht mir gerade etwas sorgen, Ich habe die Mischeinheit Vorderteil...
  • Neue Heizung - Heizkörper nur lauwarm trotz hoher Vorlauftemperatur.

    Neue Heizung - Heizkörper nur lauwarm trotz hoher Vorlauftemperatur.: Hallo zusammen, Ich bin kürzlich von einer Ölheizung auf eine Pelletsheizung umgestiegen. Dabei wurde alles erneuert. Wer jetzt den Titel ließt...
  • WasserdruckVerlust trotz neuem Ausdehnungsgefäß Buderus GB132t

    WasserdruckVerlust trotz neuem Ausdehnungsgefäß Buderus GB132t: Hallo, Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen. Ich hatte vor paar Wochen einen drastischen Wasserdruck Verlust bei meiner Buderus gb132t...
  • Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm

    Heizungen werden trotz neuer Therme und Rohre nicht richtig warm: Liebes Forum, da meine Heizkörper nicht warm wurden, habe ich eine neue Therme so wie neue Rohre unter dem Estrisch verlegt, da in denen eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben