Guten Morgen,
ich benötige einmal Rat von den Experten und Kennern. Nachdem mein Text gerade eben verloren ging (grummel) fasse ich mich kurz;
Haus gekauft vor 1,5 Jahren mit Ölheizung. Brenner Viessmann Trimatic MC 7450 261. Wobei ich hier etwas unsicher bin. Auf der Beschreibung steht
7450 260 und 7450 261.
Da keine ausführliche Anleitung da war, habe ich mir über die Viessmann Seite die Anleitung für 7450 261 A rausgesucht da ich erstmal begreifen musste wie man was wo einstellt, da die Vorbesitzer irgendwie überhaupt keinen Plan hatten (es gab auch keine andere Anleitung).
Nun gut, eingestellt wie folgt:
Heizung: 05:00 bis 10:00 und 16:30 bis 20:30 (wir haben einen Kaminofen dazwischen)
Brauchwasser: 5:00 bis 9:30 und 17:00 bis 20:00
Das Probelm beim Brauchwasser ist folgendes; es ist nie wirklich heiß. Mal ist es Handwarm, dann wieder heiß aber immernoch so das man die Hand locker drunter halten kann. Dann ist es mal wieder kalt. Mein Mann duscht morgens um 6 Uhr und berichtet mir äußerst selten dass es mal richtig heiß ist. Sein O-Ton lautet meißt immer: "Ich musste kein kaltes Wasser beimischen"
Abends allerdings, 30 Mins nach anspringen, ist das Wasser heiß. Brühheiß. Und das immer.
Ich kann mir absolut nicht erklären wo der Hacken hängt und was falsch ist. Liegt es an einer falschen/defekten Programmierung?
Wir hatten den Heizungsbauer zur jähr. Inspektion da, der meinte erstmal man solle auf früher programmieren, bringt aber keinen Unterschied. Vor allem wenn ich um 8 Uhr das Wasser teste ist es noch immer nicht wirklich heiß. Es kann also nicht an der Vorlaufzeit liegen.
Die Heizleistung ist einwandfrei. Da kann ich keine Mängel erkennen. Kaminkehrer und Heizungsbauer sagten die Anlage wäre sonst top.
Was mir aber auffiel dieses Jahr ist das die Heizung zwischen den Intervallen sehr oft anspringt (tagsüber) obwohl sie ja im Nachtbetrieb läuft. Im letzten Winter war dies nicht so. Liegts am (vielleicht) kälteren Winter?! Vielleicht ist es nur ein Eindruck. Ich kann aber sagen, da ich letztes Jahr schwanger war und dieses Jahr mit meiner Tochter zuhause bin, bekomme ich es ganz gut mit was meine Heizung da so macht.
Ich habe heute morgen mal ein Bild gemacht von den Einstellungen:
Z.Zt. steht die linke Einstellung auf Mond/Mond weil es milder geworden ist. Davor stand sie auf Sonne/Mond. Bitte die gekritzelten Sachen W(inter) und S(ommer) ignorieren, die sind von den Vorgängern und nach meiner Recherche haut das so gar nicht hin.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden bitte sagen, und ich hoffe es kann mir jemand helfen. Danke sehr! Schönes Wochenende schonmal!
ich benötige einmal Rat von den Experten und Kennern. Nachdem mein Text gerade eben verloren ging (grummel) fasse ich mich kurz;
Haus gekauft vor 1,5 Jahren mit Ölheizung. Brenner Viessmann Trimatic MC 7450 261. Wobei ich hier etwas unsicher bin. Auf der Beschreibung steht
7450 260 und 7450 261.
Da keine ausführliche Anleitung da war, habe ich mir über die Viessmann Seite die Anleitung für 7450 261 A rausgesucht da ich erstmal begreifen musste wie man was wo einstellt, da die Vorbesitzer irgendwie überhaupt keinen Plan hatten (es gab auch keine andere Anleitung).
Nun gut, eingestellt wie folgt:
Heizung: 05:00 bis 10:00 und 16:30 bis 20:30 (wir haben einen Kaminofen dazwischen)
Brauchwasser: 5:00 bis 9:30 und 17:00 bis 20:00
Das Probelm beim Brauchwasser ist folgendes; es ist nie wirklich heiß. Mal ist es Handwarm, dann wieder heiß aber immernoch so das man die Hand locker drunter halten kann. Dann ist es mal wieder kalt. Mein Mann duscht morgens um 6 Uhr und berichtet mir äußerst selten dass es mal richtig heiß ist. Sein O-Ton lautet meißt immer: "Ich musste kein kaltes Wasser beimischen"
Abends allerdings, 30 Mins nach anspringen, ist das Wasser heiß. Brühheiß. Und das immer.
Ich kann mir absolut nicht erklären wo der Hacken hängt und was falsch ist. Liegt es an einer falschen/defekten Programmierung?
Wir hatten den Heizungsbauer zur jähr. Inspektion da, der meinte erstmal man solle auf früher programmieren, bringt aber keinen Unterschied. Vor allem wenn ich um 8 Uhr das Wasser teste ist es noch immer nicht wirklich heiß. Es kann also nicht an der Vorlaufzeit liegen.
Die Heizleistung ist einwandfrei. Da kann ich keine Mängel erkennen. Kaminkehrer und Heizungsbauer sagten die Anlage wäre sonst top.
Was mir aber auffiel dieses Jahr ist das die Heizung zwischen den Intervallen sehr oft anspringt (tagsüber) obwohl sie ja im Nachtbetrieb läuft. Im letzten Winter war dies nicht so. Liegts am (vielleicht) kälteren Winter?! Vielleicht ist es nur ein Eindruck. Ich kann aber sagen, da ich letztes Jahr schwanger war und dieses Jahr mit meiner Tochter zuhause bin, bekomme ich es ganz gut mit was meine Heizung da so macht.
Ich habe heute morgen mal ein Bild gemacht von den Einstellungen:
Z.Zt. steht die linke Einstellung auf Mond/Mond weil es milder geworden ist. Davor stand sie auf Sonne/Mond. Bitte die gekritzelten Sachen W(inter) und S(ommer) ignorieren, die sind von den Vorgängern und nach meiner Recherche haut das so gar nicht hin.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden bitte sagen, und ich hoffe es kann mir jemand helfen. Danke sehr! Schönes Wochenende schonmal!