Thermostate auf 5 oder nicht?

Diskutiere Thermostate auf 5 oder nicht? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Natürlich. Das bedeutet nämlich, dass die Vorlauftemperatur nicht ein Grad zu hoch eingestellt ist und der Hydraulische Abgleich passt. So ist es...
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.216
Natürlich.
Das bedeutet nämlich, dass die Vorlauftemperatur nicht ein Grad zu hoch eingestellt ist und der Hydraulische Abgleich passt.
So ist es am sparsamsten.
 

Hawk

Mitglied seit
26.01.2019
Beiträge
243
Meine Thermostate stehen auch alle auf 5 bzw. sind voll offen. Max VL habe ich auf 38° senken können, trotz Heizkörper.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.869
Natürlich.
Das bedeutet nämlich, dass die Vorlauftemperatur nicht ein Grad zu hoch eingestellt ist und der Hydraulische Abgleich passt.
So ist es am sparsamsten.
Aber dann heizen sich Räume mit Fremdwärmeeintrag (Sonne, Kaminofen ..) auf,
ggf. weit über die gewünschte Raumtemperatur .
... und die Zentralheizung heizt diesen Raum munter weiter,
also zumindest bis die eingestellten 5 = 28 °C am Thermostat erreicht sind.
 
Zuletzt bearbeitet:

Hawk

Mitglied seit
26.01.2019
Beiträge
243
Egal wie die Sonne bisher geschienen hat, meine Räume haben sich dazu nie mehr aufgeheizt.
Warum soll meine Therme unnötig mehr Leistung bringen, als ich benötige? Ich habe 21-22 Grad bei voll offenen Thermostat.
 

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
577
Egal wie die Sonne bisher geschienen hat, meine Räume haben sich dazu nie mehr aufgeheizt.
Warum soll meine Therme unnötig mehr Leistung bringen, als ich benötige? Ich habe 21-22 Grad bei voll offenen Thermostat.
Ich habe 11 Heizkörper.
Wenn alle 11 HK gleich warm werden sollen kann ich die Thermostatköpfe auch abschrauben.
Aber warum soll der HK im Hobbyraum so warm werden wie im Wohnzimmer???
Wenn die gewünschte RT erreicht ist soll kein warmes VL Wasser den HK mehr durchfließen und sich unnötig abkühlen.
Dann muss unnötig Gas verbrannt werden um das VL Wasser wieder warm zu machen.
 

Hawk

Mitglied seit
26.01.2019
Beiträge
243
Mein Schlafzimmer steht auf 19°. Das ist das einzige, welches nicht voll offen ist.
Für mich macht das keinen Sinn, die VL zu erhöhen, um am Thermostat wieder runter zu regeln.
 

PeterF

Experte
Mitglied seit
27.02.2022
Beiträge
1.869
Egal wie die Sonne bisher geschienen hat, meine Räume haben sich dazu nie mehr aufgeheizt.
Warum soll meine Therme unnötig mehr Leistung bringen, als ich benötige? Ich habe 21-22 Grad bei voll offenen Thermostat.
Haben deine Räume keine Fenster ?
 

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
577
Mein Schlafzimmer steht auf 19°. Das ist das einzige, welches nicht voll offen ist.
Für mich macht das keinen Sinn, die VL zu erhöhen, um am Thermostat wieder runter zu regeln.
Die meisten werden im Bad aus verständlichen Gründen wenigstens 22°C haben wollen.
VL Temperatur muss so hoch sein das ich im Bad meine 22°C erreiche.

Der Rest muss angepasst werden.

Oder einfach alle Ventile aufreißen.
Das kann jeder machen wie er will.
 

Hawk

Mitglied seit
26.01.2019
Beiträge
243
3-fach verglast, mit max. verfügbaren U-Wert. Was soll da noch durchkommen?
Kann doch jeder machen wie er will. Ich habe für mich die optimale und sparsamste Methode gefunden.
 

helmut m.

Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
340
Sorry, aber das ist absoluter Quatsch!
1. Hydraulischer Abgleich ist Voraussetzuung dafür, dass jeder Heizkörper zu jeder Zeit die passende Wassermenge bekommt.
2. In jedem Raum den Thermostat auf die gewünschte Raumtemperatur einstellen - d.h. NIE und NIMMER auf 5 oder 6!
3. Verstehen, wie ein Thermostatventil funktioniert (siehe meinen älteren Beitrag)
4. Wenn die Solltemperatur erreicht wird, ist das Heizkörperventil NICHT geschlossen, sondern auf 50%. So gehört es und so ist es richtig! Wenn euer Auto die Wunschgeschwindigkeit hat, stellt ihr ja auch den Motor nicht ab, sondern ihr behaltet die aktuelle Gaspedalposition
5. Gibt es "Fremdwärme" wie beim Kochen, durch Sonne oder Personen im Raum, regelt das Thermaostatventil zurück, wird es im Raum kälter (weil jemand die Türe oder das Fenster offen gelassen hat), öffnet sich das Ventil entsprechend weiter.
Ein Themostatventil in Position 5 oder 6 ist immer voll offen, ausser die Wohnung brennt.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Aber warum soll der HK im Hobbyraum so warm werden wie im Wohnzimmer???
Wer sagt das denn? Auf 5 - damit startete die "Diskussion" - kann man zunächst einmal die MINIMAL nötige Vorlauftemperatur einstellen.

Wenn du VORHER durch die Schei** Thermostatkopfdreherei den Durchfluss abwürgst, geht das nicht.

Danach, dreht man mit den Köpfen die Temperatur auf den gewünschten Wert, nicht andersherum.

Insofern hat der TE alles richtig gemacht.

Nur der Gipfel wäre es mit voreinstellbaren Ventilen die DURCHFLÜSSE so anzupassen das es - wie schon hier zu lesen war - ohne Fremdwärme nicht mehr notwendig ist die Köpfe eingreifen zu lassen.
 

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
577
3-fach verglast, mit max. verfügbaren U-Wert. Was soll da noch durchkommen?
Kann doch jeder machen wie er will. Ich habe für mich die optimale und sparsamste Methode gefunden.
Wenn nix durchkommt dann brauchst du auch keine teure Zentralheizung.
Entschuldigung.
Ist ein Passivhaus passiv oder hat es eine Heizung?
 

Hawk

Mitglied seit
26.01.2019
Beiträge
243
@Tom&Cherry, ich kann dir leider nicht folgen.
Mein Haus funktioniert sehr gut, so wie ich das möchte.
Was du treibst, ist mir im Grunde egal.
 

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
577
Nur der Gipfel wäre es mit voreinstellbaren Ventilen die DURCHFLÜSSE so anzupassen das es - wie schon hier zu lesen war - ohne Fremdwärme nicht mehr notwendig ist die Köpfe eingreifen zu lassen.
Also ist der Hydraulische Abgleich mit voreinstellbaren Ventilen Schwachsinn?
Dann sind voreinstellbare Ventile Schwachsinn?
Dann kann ich mir die Kosten und Arbeit dafür auch sparen. Ich lasse alles wie es ist.
 

helmut m.

Mitglied seit
24.09.2022
Beiträge
340
Auf diesem Niveau is für mich eine fachliches Diskussion leider beendet.
Entweder, man kennt sich aus und ist vom Fach oder man weiß sowieo alles besser, dann bitte machden was ihr wollt und nicht meine Zeit stehlen.
 

Gasheizungsjunge

Mitglied seit
01.08.2022
Beiträge
185
Auf diesem Niveau is für mich eine fachliches Diskussion leider beendet.
Entweder, man kennt sich aus und ist vom Fach oder man weiß sowieo alles besser, dann bitte machden was ihr wollt und nicht meine Zeit stehlen.
Warum?

Das blöde ist, das wir Laien nun noch unsicherer sind als vorher...?!
 
Thema:

Thermostate auf 5 oder nicht?

Thermostate auf 5 oder nicht? - Ähnliche Themen

  • Thermostat für Thema Condens

    Thermostat für Thema Condens: Hallo! Hoffe bin hier richtig... folgendes, uns wurde eine neue Gastherme installiert und ich würde gerne das mitgelieferte Thermostat gegen...
  • Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?

    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Sicherung fliegt bei anschalten des Thermostats

    Sicherung fliegt bei anschalten des Thermostats: Hallo, ich wir frisch in ein Haus eingezogen. Dieses hat digitale Thermostate im Erdgeschoss von sm pc a61. Hier ist Fußbodenheizung verbaut. In...
  • Thermostatische Kartusche entfernen

    Thermostatische Kartusche entfernen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade an einer Kartusche, die ich tauschen möchte. Der Übeltäter ist die untere auf dem Bild anbei. Es sind keine...
  • Ähnliche Themen

    Oben