Temperaturregler an Frischwassermodul undicht / tropft

Diskutiere Temperaturregler an Frischwassermodul undicht / tropft im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, der Temperaturregler am Frischwassermodul unseres Wolf Speichers tropft permanent, sodass innerhalb von ein paar Tagen ein ganzer Eimer...

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Hallo,

der Temperaturregler am Frischwassermodul unseres Wolf Speichers tropft permanent, sodass innerhalb von ein paar Tagen ein ganzer Eimer gefüllt wird.
Ich habe den Drehregler mal abgeschraubt und es tropft darunter permanent heraus.

IMG_6371.jpg IMG_6372.jpg IMG_6373.jpg IMG_6378.jpg

Wie kann (ich) das dicht bekommen?
Brauche ich ein Ersatzteil und wenn ja, ist das was kleineres oder was größeres?

Vielen Dank!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Moin,

Wie ist denn die Typenbezeichnung von der friwa?

Nein ist kein großer Aufwand. Raus rein fertig.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

FWS-2 .... Da ist aber schon mächtig drann "gerissen" worden. :cool:

LG ThW
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Danke für die Antworten soweit. Da hab ich bisher gar nichts daran rumgerissen, sondern der „Fachmann“.
Bezeichnung lautet FWSS 30 Wo Pm, Baujahr 2008
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Mir ist der "einfache" Zugang zu einer Ersatzteilliste nicht möglich. Grundsätzlich ist das ein Ventileinsatz, der rel. einfach gewechselt werden kann. Vielleicht (unter vorbehalt) läßt sich die "Stoffbuchse" mit einem 10er (?) Schlüssel etwas anziehen ... :unsure:

LG ThW
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.454
läßt sich die "Stoffbuchse" mit einem 10er (?) Schlüssel etwas anziehen
Ist mir als Abdichtung noch nicht gelungen, die O-Ringdichtung des Stößels ist undicht. Bei Heimeier ist das Schlüsselweite 11 mm. Besser Ventileinsatz tauschen.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Müsste das hier sein?
Screenshot_20200830-092813.png
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Danke für Eure Hinweise. Mit einem 11er hab ich etwas daran rumgeschraubt. Es saß eigentlich bombenfest. Ich habe jetzt den Eindruck, es tröpfelt etwas langsamer, ganz dicht ist es nicht.
 
Thema:

Temperaturregler an Frischwassermodul undicht / tropft

Temperaturregler an Frischwassermodul undicht / tropft - Ähnliche Themen

  • Brötje ESB14-L-ÖV --- Temperaturregler kein Strom-defekt

    Brötje ESB14-L-ÖV --- Temperaturregler kein Strom-defekt: Hallo in die Runde, Habe einen Brötje ESB14-L-ÖV von 1986 :( Nun bin in ein bischen verzweifelt. Der Brenner bekommt keinen Strom. Heute war ein...
  • VEH300/5 Temperaturregler schaltet nicht ab

    VEH300/5 Temperaturregler schaltet nicht ab: Hallo zusammen, der Temperaturregler unseres VEH300/5 schaltet nicht ab. Habe, um Verkalkungseffekte auszuschließen, die Fühler dann mal in ein...
  • Vaillant VCW 180 XEU (Thermostat vs. Temperaturregler & Netatmo)

    Vaillant VCW 180 XEU (Thermostat vs. Temperaturregler & Netatmo): Hallo zusammen, ich bin ja völlig überrascht wie viele eine so alte Therme wie ich haben und das Ding läuft und läuft und läuft :) Nichts desto...
  • Temperaturregler

    Temperaturregler: Hallo, wir haben ein Problem, bei welchem uns bisher Niemand weiterhelfen konnte. Wir sind in eine Wohnung mit Fußbodenheizung gezogen, die über...
  • RC 100 nur als Temperaturregler im Referenzraum nutzen.

    RC 100 nur als Temperaturregler im Referenzraum nutzen.: Hallo Hausdoc, ich möchte nur mal auf ein älteres Thema von mir zurück greifen . Meine Frage mal , den RC 310 in die Stube zu installieren und als...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje ESB14-L-ÖV --- Temperaturregler kein Strom-defekt

      Brötje ESB14-L-ÖV --- Temperaturregler kein Strom-defekt: Hallo in die Runde, Habe einen Brötje ESB14-L-ÖV von 1986 :( Nun bin in ein bischen verzweifelt. Der Brenner bekommt keinen Strom. Heute war ein...
    • VEH300/5 Temperaturregler schaltet nicht ab

      VEH300/5 Temperaturregler schaltet nicht ab: Hallo zusammen, der Temperaturregler unseres VEH300/5 schaltet nicht ab. Habe, um Verkalkungseffekte auszuschließen, die Fühler dann mal in ein...
    • Vaillant VCW 180 XEU (Thermostat vs. Temperaturregler & Netatmo)

      Vaillant VCW 180 XEU (Thermostat vs. Temperaturregler & Netatmo): Hallo zusammen, ich bin ja völlig überrascht wie viele eine so alte Therme wie ich haben und das Ding läuft und läuft und läuft :) Nichts desto...
    • Temperaturregler

      Temperaturregler: Hallo, wir haben ein Problem, bei welchem uns bisher Niemand weiterhelfen konnte. Wir sind in eine Wohnung mit Fußbodenheizung gezogen, die über...
    • RC 100 nur als Temperaturregler im Referenzraum nutzen.

      RC 100 nur als Temperaturregler im Referenzraum nutzen.: Hallo Hausdoc, ich möchte nur mal auf ein älteres Thema von mir zurück greifen . Meine Frage mal , den RC 310 in die Stube zu installieren und als...
    Oben