Zitat: Brötje BSW 8 zeigt für Quelle Austrittstemperatur: 54.5 °C.
Die dort eingesetzten Wärmefühler sind
nicht wasserdicht und so kann Feuchtigkeit in diese Fühler langsam eintreten, vielfach passiert das, wenn ein Bauteil in der Wärmepumpe langsam an zu mit Feuchtigkeit vom Wärmepumpenbetrieb, die Einbau-Komponenten mit einer Art
von Raureif überzieht. Nach dem Regelabschalten der Wärmepumpe taut dann dieser (Raureif) wieder ab, und ist für den Geräte-Benutzer nicht mehr so sichtbar, etwas Feuchte an den verschiedenen Bauteilen kann vielleicht noch gefunden werden.
In Ihren Fall, wenn dieser Temperaturfühler in eine offene Tauchhülse steckt, diesen bei ausgeschaltete Heizungsanlage versuchen heraus zu ziehen. Vielfach sind dann schon die ersten Spuren von der Feuchtigkeit am Wärmefühler zu sehen. Dann erstmal mit ein Föhn vorsichtig den Fühler damit trocknen, und die Tauchhülse innen mit ein Wattestäbchen die mögliche Feuchtigkeit beseitigen.
Nun den getrockneten Fühler wieder einsetzen, besteht der Fehler immer noch, nun dann müsste dieser Fühler gegen ein neuen mit ausgetauscht werden. Aber dabei
die wirkliche Ursache der Taupunkt Feuchte im Wärmepumpengerät von ein Kältefachmann (Vorzugweise) den
original Brötje Werkskundendienst dort nach dem Rechten Schauen zu lassen.
Denn dieses jetzt aufgetretene Problem ist in einigen Fällen
erst der Anfang für weitere mögliche
Störung ausfälle, und
die kalte Jahreszeit steht jetzt vor der tür... und wer möchte dann gerne
eine kalte Wohnung haben.