Temperatur Nennhub erhöhen?

Diskutiere Temperatur Nennhub erhöhen? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Achso Brötje BGB 28 E läuft mit Brennermudulation im DUrchschnitt mit 10 %.

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Achso Brötje BGB 28 E läuft mit Brennermudulation im DUrchschnitt mit 10 %.
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Das wird dir so keiner beantworten können. Der Verbrauch hängt mit den Dämmzustand deines Gebäudes zusammen.
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
28 cm Mauerwerk. Laut Energieausweiß 144W/m2
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.419
Martin31282 schrieb:
Verbrauch in 24 Stunden 22 m3 Gas ist das normal bei den Wetter ist der erste Winter mit Gasheizung. .
Der Wert besagt gar nichts. Der Messzeitraum ist viel zu kurz.

Um es in Zahlen auszudrücken.
Lt Energieausweis braucht dein Gebäude 144 KWH/m²

Mit den von dir genannten Werten wären das aber 736 KWH/m²
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Hallo

Das wären ca. 9,16 kW pro Stunde die deine Therme am Tag durch bläst. Wie weit moduliert das Gerät den in der Leistung runter lt Beschreibung bzw. was sind 10% Modulation in Leistung angegeben ?
Wobei das eigentlich egal ist, was gebraucht wird geliefert. Wohin die Energie dann verschwindet ist einer Brennwerttherme auch Wurscht.
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Wie lange muss ich warten bis sich die Heizung einpegelt?
Wie kommst du auf den Wert von 736 kWh/m2?
Wie wird das gerechnet?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.419
Brennstoffverbrauch /Jahr x Heizwert = Gesamtwärmemenge (in KWH) : Wohnfläche
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
5.6 kw -28 kw
5.6 =0 %
28= 100%
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Brennstoffverbrauch / Jahr das waren doch 24 Stunden im Januar wird der Verbrauch vom Januar aufs ganze Jahr gerechnet?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.419
Martin31282 schrieb:
Brennstoffverbrauch / Jahr das waren doch 24 Stunden im Januar
Eben - Dein Messzeitraum war viel zu kurz und ist deshalb nicht aussagekräftig.
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Martin31282 schrieb:
5.6 kw -28 kw
5.6 =0 %
28= 100%
5,6 = 0% ?

Normalerweise sollten dort 18% - 21% stehen, weil bei 0% ist das Gerät ja eigentlich aus.
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Ne 5.6 ist Grundwert wenn der Brenner läuft kleinste Stufe .Er kann aber auch hoch modelieren auf 28 er nimmt aber 5.6 als null an.
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Ich hatte sonst bei milden Winter 800 € ÖL und 740€ Holz (ca 10 Raumeter Buche ) verheizt im Jahr also gesammt 1500€. Das werde ich doch mit einem neuen Gasbrennwertgerät besser wegg kommen. Jetzt läuft ja die Anlage super schaltet sich nur aus wenn Wasser aufbereitet wurde . Wie sieht das im Frühsommer aus wenn das Gerät nicht dauerhaft die 5,6 kw los wird ist das normal wenn die Anlage sich ausschaltet oder ist sie dann zu groß. Wie viel kw sind eigentlich empfehlenswert Familie 2 Kinder. Bei 28 KW ist alles ok außer wenn ich die Wanne voll lasse dann kommt die Heizung nicht so schnell nach zum Heizen.
Räume :
Schalfzimmer: 24 m2 wird nur ab - 5 Grad Nachts angemacht da wir nicht gern so warm schlafen (1 Heizkörper)
2 Kinderzimmer gesammt 30m2 wird selten mal zum Spielen an gemacht auf 21 Grad ( je Zimmer 1 Heizkörper)
Computerraum 7 m2 dauerhaft 19 Grad ( 1 Heizkörper)
2 Bäder (gesamt 10 m2) 1 Bad 18 Grad dauerhaft das andere 15 Grad weil wir nur unten das Benutzen auser wenn Kinder baden 21 Grad (je 1 Heizkörper)
Abstellraum 12m2 Frostschutz (1 Heizkörper)
Wohnraum 39 m2 23 Grad ( 3 Heizkörper)
Küche 20m2 20 Grad ( 1 Heizkörper)
Arbeitszimmer 12 m2 20 Grad ( 1 Heizkörper)
Keller 70 m2 ( 6 Heizkörper)
Die Heizkörper im Keller habe ich weil das früher mal eine Wohnung war bleiben alle auf Frostschutz stehen.
Im Grund heize ich regelmäßig Wohnzimmer;Küche 1, Bad Arbeitszimmer,COmputerzimmer und ab und zu mal Kinderzimmer . Habe das die Tage gesehen die Heizung moduliert bei 10%. ist die Heizung zu groß mit 28 kw?
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
Die Therme ist zu groß ausgelegt. Ich rechne grob mit 100 Watt pro qm beheitzter Fläche. Hatte vorher einen 24kw Atola Gussheizwertkessel und fahre nun mit einer CGB 2 24 gedrosselt auf 50% Heizleistung im Heizbetrieb, also mit ca. 12kW maximaler Heizleistung bei ca. 150qm ständig beheizter Fläche mit ca. 22°C Raumtemp.

Türen stehen natürlich ständig offenn wenn der Knirps unterwegs ist.....

Substanz:
Wohnhaus 2 Etagen von 1938, 36cm Wandstärke, ungedämmtes, neues Dach, neue Fenster, alte Haustür von DDR Zeiten

Bei mir im EG ein offener 20qm Komplett-Glas-Alu-Wintergarten ohne Tür direkt an der offenen Wohnzimmer / Küchenabteilung.

Die Verluste sind durch die riesigen Glasflächen im Wintergarten und zudem noch eine 3m x 2m großes Glas-Schiebetür im Wohnzimmer sicherlich enorm (darum kaufe ich mir auch keine Thermobildcam um das Grauen nicht zu sehen). Glasfronten sind aber an der Südseite, bedeutet im Winter auch mal schnell über 30°C im Wohnzimmerbereich selbst bei -20°C AT durch die einfallende Sonne.

Speicherladung mit 100% Kesselleistung
Therme lädt den Speicher ohne Taktung durch, bei dir ja auch.

Die jährlich Heizkosten bei mir liegen so um die 1500 Euro und bei den Oldies oben im OG ungefähr so um die 1200 Euro. Das ist sicherlich nicht preiswert, aber Komfort kostet halt nun mal Geld, in dem Fall Energie. Einsparpotenzial ist noch reichlich da. Muss aber erst mal ein neues Firmengebäude bauen, das hat 2016 Vorrang.
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
1000 Liter
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Was meinst du Hausdoc?
 

heizungsservice

Fachmann
Mitglied seit
17.12.2015
Beiträge
450
so hier mal paar Daten von mir:
  • Gasverbrauch im November 600 qm
  • Gasverbrauch im Dezember 589 qm
Ergibt einen Energiebedarf von:

589qm Erdgas x 10kw Heizwert = 5890 kwh pro Monat : 31 Tage = 190 kWh pro Tag : 24h = 7,916 kw pro Stunde : 10 = 0,791 qm / h Erdgas

190 kWh pro Tag : 150qm Wohnfläche = 126,6 Watt pro qm Wohnfläche pro Tag

Habe ich da richtig gerechnet ???
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Äh kann es sein das du ein paar Nullen zu viel gerechnet hast. ​
Umrechnungzahl von Erdgas ist irgendwas um die 11.
Somit hast du bei einem Gasverbrauch von 600qm*11= 6600kwh
Bei 589 sind das dann 6479kwh.
Die genaue Umrechnungszahl steht jedoch auf deiner Gasrechnung.
Hättest du wirklich 598000 kwh pro Monat wäre das Horror. Das würde ja bedeuten das du bei 0,06€ pro kwh 35.340€ in einem Monat für 150 qm?
 

Martin31282

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2015
Beiträge
77
Hallo Heizungsservice,
Hatte sonst immer mit Holz geheizt ,bis mir am 24 Dezember durch diese Forum klar geworden ist das mann mit Holz nicht billiger Heizen kann. Habe seit dem den Kamin ausgelassen und nur mit der Heizung geheizt. Habe seit Aprill 2015 seit dem ich die neue Heizung habe 722m3 an Gas verheizt. Weil mir 22 m3 Gas bei - 5 Grad Außentemperatur so viel vor kommt hatte ich mal in die Runde gefragt.Das wird bestimmt im Frühjahr bis Herbst ein weniger.

Noch eine andere Frage binn warscheinlich zu doof um das zu rechnen.
5,6 kw 0 0 % und 28 KW sind 100% mit welcher Formel rechne ich aus wenn ich eine Brennermodulation von 10 % habe wie viel KW das sind? Ich weiß nicht wie ich die 5,6 als null rechnen soll?
 
Thema:

Temperatur Nennhub erhöhen?

Temperatur Nennhub erhöhen? - Ähnliche Themen

  • Temperatur Wasserspeicher

    Temperatur Wasserspeicher: Hallo zusammen, Wir haben eine Vaillant Wärmepumpe und eine EcoTherm Einheit, sowie einen geoStor Wasserspeicher mit 280l. Wir haben eine...
  • Stiebel WWK 300 Temperatur Problemle

    Stiebel WWK 300 Temperatur Problemle: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass vll jmd helfen kann. Ich habe einen älteren Warmwasserspeicher der bis dato problemlos...
  • Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display

    Weishaupt WRD 1.1 Pufferspeicher Temperatur falsch auf Display: Hallo Mitglieder, Weiß jemand, welches Bauteil der Platine (WRD 1.1) für die Wassertemperatur im Pufferspeicher verantwortlich ist? Schaltpläne...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen

    Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen: Eine nagelneue aroStor macht von Anfang an seltsame Sachen. Das Hauptproblem ist der Wassertemperaturfühler. Am Warmwasserausgang liegen über 40...