Sippi1988
Threadstarter
- Mitglied seit
- 30.03.2022
- Beiträge
- 13
Hallo Leute
Wir sind relativ neu in ein Hausgezogen auf das der Vor -Vor Besitzer eine Solarthermie Anlage verbaut hat inklusive 200 Liter Wasserspeicher Trinkwasser
Aktuell Versuche ich mich generell in die Heizungsanlage und Solaranlage einzuarbeiten und dabei ist mir aufgefallen das an der der Steuerung der Solarthermie Anlage eine Ausrufezeichen blinkt
Laut Bedienungsanleitung ist das die Kollektornotabschaltung aufgrund der Tatsache daß die Warmwasserspeicher Temperatur von 70 Grad erreicht ist siehe Angehangene Bilder l.
Die Kollektortemperatur hat 144 Grad ?
Vorlauf und Rücklauftemperatur an der Solarthermie Anlage 70 Grad
Und an dem Druckmessgerät 3 bar
Die Anzeige zur Pumpe Blinkt und Drehzahl scheint auf 0 zu sein aufgrund der Notabschaltung
So meine Frage - Ist das Normal ? Ich meine wir haben April und es ist noch nicht einmal Sommer ?
Was kann ich dagegen tun oder muss ich gar nix tun da auch laut Bedienungsanleitung das Einstellrad Grün leuchtet und so alles ok zu sein scheint.
Ich habe an meiner Gasheizung 2 Profile hinterlegt die das Trinkwasser morgens und abends jeweils auf 55 Grad erhitzen für jeweils 40 Minuten etwa
Und eine Zirkulationspumpe die nur zu den Hauptnutzungszeiten läuft sprich Morgens und abends siehe angehangenen Bildern
Sollte ich die Zirkulationspumpe im Sommer lieber auf Dauerbetrieb stellen , sodass der Speicher künstlich entleert wird und neues kaltes Wasser zirkulieren kann ???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Wir sind relativ neu in ein Hausgezogen auf das der Vor -Vor Besitzer eine Solarthermie Anlage verbaut hat inklusive 200 Liter Wasserspeicher Trinkwasser
Aktuell Versuche ich mich generell in die Heizungsanlage und Solaranlage einzuarbeiten und dabei ist mir aufgefallen das an der der Steuerung der Solarthermie Anlage eine Ausrufezeichen blinkt
Laut Bedienungsanleitung ist das die Kollektornotabschaltung aufgrund der Tatsache daß die Warmwasserspeicher Temperatur von 70 Grad erreicht ist siehe Angehangene Bilder l.
Die Kollektortemperatur hat 144 Grad ?
Vorlauf und Rücklauftemperatur an der Solarthermie Anlage 70 Grad
Und an dem Druckmessgerät 3 bar
Die Anzeige zur Pumpe Blinkt und Drehzahl scheint auf 0 zu sein aufgrund der Notabschaltung
So meine Frage - Ist das Normal ? Ich meine wir haben April und es ist noch nicht einmal Sommer ?
Was kann ich dagegen tun oder muss ich gar nix tun da auch laut Bedienungsanleitung das Einstellrad Grün leuchtet und so alles ok zu sein scheint.
Ich habe an meiner Gasheizung 2 Profile hinterlegt die das Trinkwasser morgens und abends jeweils auf 55 Grad erhitzen für jeweils 40 Minuten etwa
Und eine Zirkulationspumpe die nur zu den Hauptnutzungszeiten läuft sprich Morgens und abends siehe angehangenen Bildern
Sollte ich die Zirkulationspumpe im Sommer lieber auf Dauerbetrieb stellen , sodass der Speicher künstlich entleert wird und neues kaltes Wasser zirkulieren kann ???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Anhänge
-
519,7 KB Aufrufe: 198
-
237,1 KB Aufrufe: 186
-
272,9 KB Aufrufe: 180
-
312,7 KB Aufrufe: 167
-
282,2 KB Aufrufe: 171
-
250,6 KB Aufrufe: 169
-
233,6 KB Aufrufe: 183
-
178,2 KB Aufrufe: 170
-
165,2 KB Aufrufe: 160
-
178,3 KB Aufrufe: 161
-
181,7 KB Aufrufe: 156
-
230,1 KB Aufrufe: 172