Störende Pumpengeräusche - GB172 im Heizkreis nur mit externer Pumpe betreiben / interne Pumpe deaktivieren?

Diskutiere Störende Pumpengeräusche - GB172 im Heizkreis nur mit externer Pumpe betreiben / interne Pumpe deaktivieren? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Unsere GB172 hat bei der für die vorhandene Hydraulik benötigten Pumpenlast (30-40%) ein äußerst störendes Resonanzgeräusch welches sich...

schroedinger91

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2022
Beiträge
33
Hallo,

Unsere GB172 hat bei der für die vorhandene Hydraulik benötigten Pumpenlast (30-40%) ein äußerst störendes Resonanzgeräusch welches sich auch durch den gesamten Keller ins EG ausbreitet und bei Stille auch noch im OG hörbar ist (sehr hellhöriger Altbau)

kann man eine GB172 im Heizkreis mit externer Pumpe betreiben, ohne dass die interne Pumpe mit läuft?

Das Wasser müsste ja dann trotzdem an der internen Pumpe "vorbei" fließen bzw. durch diese hindurch?

WW-Speicherladung soll weiterhin über die interne Pumpe laufen.

Ist dies technisch umsetzbar?

Grüße
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.224
Schon Mal alle Heizkörperventile aufgemacht, wie ist dann das Geräusch?
 

schroedinger91

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2022
Beiträge
33
nein, macht keinen Unterschied. Ich bin mir sicher, dass es kein Fließgeräusch ist, sondern von der bei gewissen Drehzahlen unrund laufenden Pumpe kommt.

Es war schon seit Einbau vor ca. einem Jahr so. Seitdem ich vor zwei Wochen nach dem Sommer den Heizkreis an der GB172 wieder eingeschaltet habe, fällt es mir aber verstärkt auf. Ob es lauter geworden ist, oder ob ich nun einfach mehr darauf achte, kann ich nicht sagen.

Bei WW-Bereitung kein Geräusch, da die Pumpe dann mit 100% läuft.

Wenn man vor dem Gerät steht vibriert bei aktivem Heizkreislauf das ganze Gehäuse vom Brennwertgerät, nicht sehr stark, aber deutlich hörbar. Wenn man das Gehäuse mit den Händen von der Seite festhält bzw. zusammendrückt, ist das Vibrieren im Heizungsraum etwas leiser, überträgt sich durch die Wandhalterung aber immernoch ins ganze Haus.

Daher war meine Idee, eine Externe Pumpe schallentkoppelt mit Flexschäuchen anzubringen und die interne Pumpe stillzulegen.

Geht das?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

2 Möglichkeiten ...
Das Gehäuse anpacken und "verdrehen". Vielleicht an den unteren Ecken vom Gehäuse, an der Wand etwas unterschrieben.
Oder Pumpeneinstellung ändern. Von Proportional auf Differenzdruck bzw anders herum.

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.512
eine Externe Pumpe schallentkoppelt mit Flexschäuchen anzubringen und die interne Pumpe stillzulegen.
Interne Pumpe stilllegen ist nicht zulässig, weil damit das Brennwertgerät seine Bauartzulassung bekommen hat.
Flexschläuche entkoppeln keinen Körperschall. Das geht verlässlich nur mit Kompensatoren.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.224
Erhöhe Mal den Druck im Heizkreis
 

schroedinger91

Threadstarter
Mitglied seit
26.09.2022
Beiträge
33
Erhöhe Mal den Druck im Heizkreis
wie geht das?


ich hab soeben nochmals mit den Einstellungen herumgespielt. Das störende Geräusch tritt nur zwischen 25 und 40% Pumpenleistung auf. Leider ist das genau der Bereich, welcher für den Betrieb benötigt wird.
Unterhalb nicht genug Druck
Oberhalb störende Strömungsgeräusche
 
Thema:

Störende Pumpengeräusche - GB172 im Heizkreis nur mit externer Pumpe betreiben / interne Pumpe deaktivieren?

Störende Pumpengeräusche - GB172 im Heizkreis nur mit externer Pumpe betreiben / interne Pumpe deaktivieren? - Ähnliche Themen

  • Wilo Umwälzpumpe - Störendes Brummgeräusch der Heizungsanlage

    Wilo Umwälzpumpe - Störendes Brummgeräusch der Heizungsanlage: Hallo, meine Wohnung liegt teilweise über dem Heizungskeller und abends höre ich ein Brummen in meiner Wohnung. Ich vermute dass dieses Geräusch...
  • Junker Gasbrennwertgerät ZWB24-5C macht Pumpengeräusche

    Junker Gasbrennwertgerät ZWB24-5C macht Pumpengeräusche: Hallo liebes Forum, ich möchte hier mal gern folgendes Problem erörtern. Im Juli 2020 wurde mir das Junkers ZSB 24 5C neu eingebaut. Bis zum...
  • Störendes Betriebsgeräusch Logamax plus

    Störendes Betriebsgeräusch Logamax plus: Liebe Profis, folgendes Problem. Die Buderus Gasheizung Logamax plus GB162-25 V3 im Keller eines 3-Familienhauses verursacht ein sporadisches...
  • Frage zu Spreizung und Pumpengeräusch

    Frage zu Spreizung und Pumpengeräusch: Hallo! Im Sommer habe ich eine neue Heizungsanlage bekommen. Mir stellen sich ein paar Fragen zu Spreizung und Betriebsgeräusch der Pumpe...
  • Wolf / Grundfos Alpha+ - auf- und abschwellendes Pumpengeräusch

    Wolf / Grundfos Alpha+ - auf- und abschwellendes Pumpengeräusch: In unserer Wolf Heizungsanlage ist eine Grundfos Alpha+ 25-60 Pumpe eingebaut. Seit einigen Tagen macht die Pumpe ein im Sekundentakt auf- und...
  • Ähnliche Themen

    Oben