Steuerung Hydraulikschalter ZWR 24-3

Diskutiere Steuerung Hydraulikschalter ZWR 24-3 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Dreh mal irgendeine Warmwasserzapfstelle auf und laß sie offen. Geh zum Gaszähler und messe nach, wieviel Gas in exakt 1 Minute durchfließen...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Dreh mal irgendeine Warmwasserzapfstelle auf und laß sie offen.


Geh zum Gaszähler und messe nach, wieviel Gas in exakt 1 Minute durchfließen.

Die Anzeige zeigt Liter an .
 

Adler

Threadstarter
Mitglied seit
20.07.2013
Beiträge
15
Gasdurchsatz

Gaszählerstand nach dem Komma:
,270 m²
,319 m²
sind dann 49 Liter in der Minute.
Ist das normal? Was wär der optimale Wert?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Der Gasdurchsatz stimmt. Das Gerät leistet somit 24 KW - so wie das gehört-

Ich hab grad den Strang nochmal verfolgt.
Wie hoch war nochmal die genaue Wassermenge ? 7 l oder 11 l ??
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Nein. Im Warmwasserbetrieb gibts (eigentlich) keinen Temperaturfühler.


Es sieht wohl doch so aus, als wär der Hydraulikschalter defekt.

Wenn du einen Wartungshahn für den Heizkreis unter der TZherme zudrehst, müsste das Warmwasser auch wieder Heiß aus der Leitung kommen.
 

Adler

Threadstarter
Mitglied seit
20.07.2013
Beiträge
15
Warmwasser

Ich habe einen Wartungshahn zugedreht und das Wasser ist heiß. Vielen Dank


Hier noch ein paar Fragen:
Sind 7 Liter in der Minute ok?
Wieso ist jetzt das Wasser warm?
Ich hatte heute den Hydraulikschalter auf und alles schien ok, kann es die Spule des Hydraulikschalter sein?

Also bestelle ich einen neuen Schalter und hoffe, das es dann funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe
MfG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Ein Teil der Heizenergie entschwindet fälschlicherweise in den Heizkreislauf.

Exakterweise solten es 7,5 l sein. 7 l sind aber absolut OK

Von der Auslegung und Gerätekostruktion ist es so, daß die Venturidüse im Wasserschalter dafür sorgt, daß pro Minute 7,5 l auslaufen- egal wie hoch der Anschlußdruck ist. ( in gewissen Grenzen)


Bei 24 KW Leistung kann man 7,5 l Wasser um 45 ° erwärmen ( also z.b. von 12° auf 57°) - das ist einfache Physik

Die Spule des Hydraulikschalters is OK - nicht aber die Membrane. In so einem Fall tauscht man aber den Hydraulikschalter komplett.
 
Thema:

Steuerung Hydraulikschalter ZWR 24-3

Steuerung Hydraulikschalter ZWR 24-3 - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Tekmar 1865 elektroheizung Steuerung

    Tekmar 1865 elektroheizung Steuerung: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage an euch als Experten ich habe folgendes Problem und zwar: Die Schwester von meiner Frau hat eine...
  • Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?

    Thermostate: Gaskessel mit smarter Steuerung wie z.B. Tado oder herkömmlichen Thermostate?: Hallo, ich bin neu hier und würde mich über euren Rat freuen, denn beim Thema Heizung bin ich Neuling und Laie. = = = = HINTERGRUND: Wir...
  • Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler

    Suche RVP 21.6 oder SINTRONIC 1 Steuerung/Regler: Wenn jemand gerade seine Heizung tauscht und so einen Regler wie auf dem Bild hat. Die Schaltuhr ist noch einmal eine eigene Komponente und kann...
  • Ökofen: Steuerung Condens VS Smart XS ?

    Ökofen: Steuerung Condens VS Smart XS ?: Hallo Gemeinde Ich betreue zwei Liegenschaften mit je einen 18kW Condens, je mit Kombispeichern von unterschiedlichen Grössen und Herstellern...
  • Ähnliche Themen

    Oben