Steuerung für Fussbodenheizung

Diskutiere Steuerung für Fussbodenheizung im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, suche eine Steuerung für meine Fussbodenheizung ca 25 Jahre alt. 230V habe ich beim letzten tapezieren des Wohnzimmers in den...

BigDaddy

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2022
Beiträge
2
Hallo,

suche eine Steuerung für meine Fussbodenheizung ca 25 Jahre alt.
230V habe ich beim letzten tapezieren des Wohnzimmers in den
Fussbodenverteiler gelegt. Muss nicht mit einer App gehen brauche aber
Funkthermostate.
1 Spielzimmer
2 Flur/WC
3 Küche
4 Esszimmer
5 Wohnzimmer
6 Aussenwand von Wohnzimmer und Esszimmer
Denke brauche bei 4,5 und 6 nur 2 Thermostate da es ein Raum ist ca 11 x 5m
Was könnte ich da selber einbauen mein Heizungsmann meine wenn er es
macht würde es ca. 2.500,00€ kosten. Denke das geht um einiges billiger.

20221213_083114.jpg

Gruss BigDaddy
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Meinst du mit ERR geht das besser als die letzten 25 Jahre ohne?
Eine gut einregulierte Fussbodenheizung braucht keine Einzelraumregler. Was für ein Wärmeerzeuger mit welchem Leistungsbereich stellt denn die Wärme bereit?
 

BigDaddy

Threadstarter
Mitglied seit
13.12.2022
Beiträge
2
Ja weil mir jetzt das Problem haben das es mal zu warm und mal zu kalt ist.
Man ist immer am drehen aber da die Heizung so träge ist dauert es zu lang.
Wir haben einen Elco Trigon S Plus 19
WIESO IST ES SPARSAMMER OHNE ERR
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
Dann musst du die Heizkurve in den Griff bekommen.
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Weil eine Fussbodenheizung von Haus aus träge ist, lässt man sie 24/7 durchlaufen ohne ständig hoch oder runterzudrehen.
Wenn die Heizkreise möglichst alle offen und nicht zu stark im Verteiler gedrosselt sind, kannst du die Heizkurve im Vergleich zu jetzt sicherlich noch deutlich senken. Dann wird es sicherlich auch sparsamer.
 
Thema:

Steuerung für Fussbodenheizung

Steuerung für Fussbodenheizung - Ähnliche Themen

  • Steuerungen für ZSBR / ZWB etc.

    Steuerungen für ZSBR / ZWB etc.: Liebe Gemeinde Die in den genannten Geräten verbauten Steuerungen sind auf das entsprechende Gerät angepasst? spezielles eEprom? z.B. eine ZSBR...
  • Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2

    Buderus Steuerung Logamatic BC400 für Therme Logamax plus GB192i.2: Moin, ich habe von Buderus eine Steuerung Logamatic BC400 in meiner Therme Logamax plus GB192i.2 verbaut. Ich suche vergeblich eine...
  • Steuerung für Wärmepumpe, Gasheizung und Heizstab nachrüsten

    Steuerung für Wärmepumpe, Gasheizung und Heizstab nachrüsten: Hallo, wir haben eine Rexola Biferral als Gastherme und planen eine Wärmepumpe nachzurüsten, um eine Hybridanlage aufzubauen. Warmwasser (WW)...
  • Steuerung für WP-Hybridbetrieb mit Rexola biferral

    Steuerung für WP-Hybridbetrieb mit Rexola biferral: Hallo, wir haben eine Rexola Biferral als Gastherme und planen eine Wärmepumpe nachzurüsten, um eine Hybridanlage aufzubauen. Warmwasser (WW)...
  • Neue (KNX) Steuerung für alten Buderus Öl-Kessel mit FBH

    Neue (KNX) Steuerung für alten Buderus Öl-Kessel mit FBH: Hallo zusammen Wir haben einen alten Buderus Ölkessel von Ende der 80er mit analoger Steuerung und erneuertem Brenner (aus 2008?). Wir haben...
  • Ähnliche Themen

    Oben