Hallo Zusammen,
ich wohne zur Miete in einem Dreiparteienhaus. Seit ein paar Jahren kommt es regelmäßig vor, dass die Heizkörper kalt sind und ein plausibler Grund (Außentemperatur, Nachtabsenkung etc.) nicht ersichtlich ist.
Geheizt wird hier mit:
Gas-Heizkessel
Atola-RN Typ AHR
und
Viessmann Trimatik-MC
Best.Nr. 7450 263
Nun habe ich mich aufgerafft und Temperatrusensoren angebracht und aufgezeichnet.
Gemessen wird im Abstand von 10min. an den beiden Rohren die aus dem Boden zur Heizung gehen (Vorlauf und Rücklauf), sowie auf dem Heizkörper und im Raum. Ergänzend ist noch die Außentemperatur dabei.
Der Heizkörper war während des Aufzeichnungszeitraumes ausgeschaltet.
Die Außentemperatur bezieht sich auf die rechte Y-Achse, alle anderen Temperaturen gehören zur linken Y-Achse.
Deutlich sieht man den wiederkehrenden Abfall der Vor- und Rücklauftemperatur, was auch mal eine Stunde andauern kann.
Da ich an der Anlage keinen Mischer gefunden habe vermute ich dass die Vorlauftemperatur über Ein- und Ausschalten der Pumpe gesteuert wird.
Was kann für das "wilde" Regelverhalten die Ursache sein? Eine Pumpe, die nicht wieder anlaufen will vielleicht?
Seltsam ist auch das Schwingen zwischen 0 und 5 Uhr.
Dankbar für Tipps ist,
Andreas
ich wohne zur Miete in einem Dreiparteienhaus. Seit ein paar Jahren kommt es regelmäßig vor, dass die Heizkörper kalt sind und ein plausibler Grund (Außentemperatur, Nachtabsenkung etc.) nicht ersichtlich ist.
Geheizt wird hier mit:
Gas-Heizkessel
Atola-RN Typ AHR
und
Viessmann Trimatik-MC
Best.Nr. 7450 263
Nun habe ich mich aufgerafft und Temperatrusensoren angebracht und aufgezeichnet.
Gemessen wird im Abstand von 10min. an den beiden Rohren die aus dem Boden zur Heizung gehen (Vorlauf und Rücklauf), sowie auf dem Heizkörper und im Raum. Ergänzend ist noch die Außentemperatur dabei.
Der Heizkörper war während des Aufzeichnungszeitraumes ausgeschaltet.
Die Außentemperatur bezieht sich auf die rechte Y-Achse, alle anderen Temperaturen gehören zur linken Y-Achse.
Deutlich sieht man den wiederkehrenden Abfall der Vor- und Rücklauftemperatur, was auch mal eine Stunde andauern kann.
Da ich an der Anlage keinen Mischer gefunden habe vermute ich dass die Vorlauftemperatur über Ein- und Ausschalten der Pumpe gesteuert wird.
Was kann für das "wilde" Regelverhalten die Ursache sein? Eine Pumpe, die nicht wieder anlaufen will vielleicht?
Seltsam ist auch das Schwingen zwischen 0 und 5 Uhr.
Dankbar für Tipps ist,
Andreas