war das der Fehler...
Damit du dem ganzen etwas folgen kannst:
Zuerst mal prüfen was übermittelt der VRC 410 für Werte an die Therme.
Das kann man ganz einfach mit Temperatur abfrage machen. D.05 D.09
Dann gucken was die Therme macht Vorlauf Rücklauf. D.40 D.41. und um sicherzugehen das der Außenfühler richtig misst: D.47
Daraus hat sich in erster Linie ergeben das Der VRC 410 mit der Zeit Einstellung soweit funktioniert, und auch die Temperaturen werden richtig übermittelt. Also Musste man gucken warum die Wärme im Heizgerät nicht in Richtung Heizkörper geht.
Erste verdacht viel dann auf die Pumpe.
D.19 gibs nicht aber D.14. Quasi Pumpe 1 mal Volllast fahren lassen. Habe es schon gehabt wenn die Pumpe auf min runter fährt das sie dann ausgeht.
Ok. Dann kam die Situation mit dem ESBE Umschaltventil dazu. Da dieses Bauteil umschaltet zwischen Heizkörper und Pufferladung ist es ja so das es auf Dauer Pufferladung stand zwischen 6-22 uhr. Weil die Therme nicht wusste das dieses Bauteil dort verbaut wurde.
Die Therme ging von einer Zirkulationspumpe aus welche für einen Warmwasser Kreislauf zuständig ist. Ende vom Lied ist das das ESBE Umschaltventil von 6-22 Uhr auf Pufferbetrieb stand.
Um 22 Uhr war der Schaltpunkt Pumpe aus, mit dem Effekt das der umgeschaltet hat von Boiler auf Heizkörper...
Um das noch mal zu Prüfen hast du ja das Zeitprogramm von der Zirkulation heute auf 16 uhr verkürzt und siehe da, Heizkörper werden warm...
So da jetzt der Puffer nicht mehr geladen werden kann musste man den Parameter ändern das dort keine Zirkulationspumpe angeschlossen ist sondern ein Umschaltventil.
Ich sag ja normal ist dies unter d.26 oder d.27 zu finden. Das das bei ganz alten Platinen auf d.16 ist, wusste ich auch nicht.
Also haben wir jetzt unter d.16 eine Speicherladepumpe eingegeben und das Esbe Ventil wird nur angesteuert wenn Puffer wirklich Energie brauch.
Und weil alle eingestellten Zeiten von 6-22 uhr gingen sah es aus das was mit der Zeitschaltuhr nicht stimmt...