Rudi Carrera
Profi
Kurze AW von mir. Das Haus war gemietet, mehrere verschiedene Heizungsbauer und Schornsteinfeger fanden das i.O. Da unsere Vermieterin schon sehr preiswert eingestellt war, wurde da nur das Nötigste gemacht.
Das spricht nach VDE nichts dagegen.Hier mal auch was schönes....
Moin,Das spricht nach VDE nichts dagegen.
Mein Cousin ist Elektromeister. Seine Aussage so nicht zulässig. Es gibt Regeln wo die Kabel zu liegen haben. Zwischen den Rohren nein, im Schacht dabei ist möglich. Aber mit Abstand und die Rohre müssen isoliert sein. Zumal die normalen Kabel eine maximale Prüftemp. haben. Wenn die Heizung drüber liegt, nicht erlaubt. Anderes Kabel benutzen.Moin,
Einspruch, auch bei der Verlegung von Leitungen gibt es VDE Vorgaben.
Doch... ist es .... wirklich....Mein Cousin ist Elektromeister. Seine Aussage so nicht zulässig.
Wasser und Strom verträgt sich nicht.
Nein, ist es nicht. Mantelleitung -> max. 70°C Betriebstemperatur. Die kann bei der o.a. Heizungsanlage jederzeit überschritten werden. Und selbst wenn die Umgebungstemperatur (hier Vorlauftemperatur am Rohr) niedriger ist, ist keine uneingeschränkte Nutzung des Kabel erlaubt. Die Strombelastbarkeit ist deutlich reduziert, was auch bei der Absicherung der Leitung zu berücksichtigen ist.Doch... ist es .... wirklich....
Mantelleitung -> max. 70°C Betriebstemperatur.
Ja natürlich, nennt sichDiese 70° beziehen sich auf Temperatur direkt am Kupferleiter .
Betriebstemperatur
1. Bei einer Umgebungstemperatur >> 70°C liegt die Temperatur am Kupferleiter und damit die Betriebstemperatur in diesem Fall auch ohne Stromfluss nach überschaubarer Zeit bei >= 70°C. Unzulässige Betriebstemperatur.Entscheidend ist demnach die Stromstärke die diese Erwärmung auslöst.
Doch ! KarlZei kann das. Da ist der Spezialist drin und muss das ständig unter Beweis stellen !Leute kein Streit vom Zaun abbrechen.
Du solltest mal die Unterschiede zwischen Diskussion und Streit nachlesen.Leute kein Streit vom Zaun abbrechen.
Der eventuell in der erforderlichen Tiefe gar nicht zulässig gewesen wäre. Auch dafür gibt es klare Vorschriften...Hauptsache 5m Schlitz in der Wand gespart.
Mal selbst an die eigene Nase fassen wäre hier ganz angebracht ! Diese Hochnäsigkeit ... Unfassbar !Du solltest mal die Unterschiede zwischen Diskussion und Streit nachlesen.
Hallo,Doch... ist es .... wirklich....
Hier wurde Elektrik ubd Heizung zu gleich verbaut. Der Ringanker konnte nicht ganz in die Wand verlegt werden, da der HB die HK schon hängen hatte und zum Teil in der Wand Holzpfosten vom Dach sind. Ergo wurde das so hin gebaut.Hallo,
ne, ne, ne, man stelle sich vor NYM Leitungen liegen so wie in den Bildern zu sehen, in diesem Verlauf unter Putz.
Dann kommt der Fußleistennagler, um seine Leisten anzudübeln, oder der Heizungsbauer um seine Rohrhalter anzubohren, bums das wars dann.
KLICK HIER .
Hier gibt es schon immer VDE Vorgaben mit welchen Abständen zu Böden, Decken, Türen usw. zu verlegen sind.
Auch bei den Kupferrohren sollte man vermeiden das diese mit Verputz direckt in Verbindung kommen, durch chemische Reaktionen
könnte es zu Problemen kommen.