SolvisMax Öl - Brauche Hilfe!!!

Diskutiere SolvisMax Öl - Brauche Hilfe!!! im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, in meinem Haus ist eine Solvisheizung des Typs "SolvisMax Öl, SÖ-BW-456-23 / Baujahr 2007" verbaut...

pspa84

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2020
Beiträge
2
Hallo zusammen,

in meinem Haus ist eine Solvisheizung des Typs "SolvisMax Öl, SÖ-BW-456-23 / Baujahr 2007" verbaut.

****************************************************************************
Dieses Jahr fing schon damit an, dass die Anlage in der Silvesternacht ausgefallen ist. Nach aufwendiger Diagnose hat der Techniker den Fehler im Feuerungsautomat festgestellt hat. Somit wurde dieser sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.


Bericht 02.01.2020
Kessel durchgemessen defekte Bauteile ausgewechselt. Nach Abschluss der Arbeiten den Brenner neu eingestellt.
****************************************************************************

Im Sommer ist mir dann aufgefallen, dass es im Heizkeller schon mal nach Dieselabgasen riecht. Da wir eine Solaranlage haben und der Brenner somit im Sommer nicht oft angeht hat mich das allerdings zunächst weniger gestört. Ich habe bis zur planmäßigem Wartung Ende August gewartet und dann den Techniker darauf hingewiesen.

Der Techniker hat den Fehler in einer nicht mehr intakten Dichtung zwischen Brennkammer und Abgasanschlussbogen vermutet, sodass diese beiden Teile neben diversen Kleinteilen, welche im Rahmen einer Wartung routinemäßig erneuert werden, ausgetauscht.

Auszug aus dem Bericht 28.08.2020
Die Wartung an einer Solvis Max Öl Brennwertanlage durchgeführt. Herrn XXX ist seit längerem aufgefallen, daß es zeitweise nach Abgasen riecht. Den Abgasanschlussbogen und die Dichtung überprüft. Beides erneuert, da beim spülen der Brennkammer eine Undichtigkeit zu sehen war. Ringspaltmessung durchgeführt. Die Werte sind in Ordnung. Ausdehnungsgefässe sowie Solarflüssigkeit überprüft. Anlage auf optimalen Wirkungsgrad mit einem Rauchgasanalysegerät
****************************************************************************

Nur ca. fünf Wochen später hatten wir wieder den Abgasgeruch im Heizkeller. Hinzu kamen laute Dröhn-/Knallgeräusche beim Brennvorgang. Am Ende ging die Anlage auf Störung.

Der Techniker tippte auf die Öldüse. Diese wurde ausgetauscht und die Anlage wieder zum Laufen gebracht.

Auszug aus dem Bericht 02.10.2020
Unklare Brennerstörung, Verpuffung laut Kunden im laufenden Betrieb. Durchgeführte Arbeiten: Flammenabriss im laufenden Betrieb, die Öldüse wurde getauscht und den Brenner neu eingestellt. Alle Werte wurden auf die vorgeschriebenen Werksangaben eingestellt. Das Brennergebläse macht Geräusche, laut Endkunden macht es dieses Geräusch schon sehr lange!
****************************************************************************

Bereits am nächsten Tag waren die Dröhn-/Knallgeräusche wieder da. Nur ging die Anlage diesmal nicht auf Störung.

Der Techniker war also zwei Tage später erneut da. Nun gab es den großen Rundumschlag. Es wurde die Ölpumpe, das Gebläse sowie diverse Kleinteile ausgetauscht.

Auszug aus dem Bericht 05.10.2020
Überprüfung einer Solvis Max Öl Brennwertanlage, aufgrund von Geruchsbildung und Verpuffungsgeräuschen. Der Brenner ist komplett verstellt, Ursache kann nur ein defektes Gebläse im Zusammenhang mit der Ölpumpe sein. Die Ölpumpenkupplung ist stark angegriffen, Ursache defekt an der Ölpumpe, aufgrund dieses Defektes wurde vermutlich auch das Gebläse in Mitleidenschaft gezogen. Beide Bauteile wurden ausgewechselt, der

Brenner wieder neu eingestellt und eingemessen.
****************************************************************************

Ungefähr zwei Wochen hatten wir Ruhe. Dann fing die Anlage wieder an laut zu werden. Zunächst war es lediglich alle paar Tage ein kurzes Dröhnen am Ende eines Brennvorgangs. Allerdings ohne Störungsmeldung und ohne Abgasgeruch!

Es wurde wieder der Techniker kontaktiert. Dieser war am 04.11.2020 da. Das Dröhnen war, wie erwähnt, sporadisch und bei allen Brennvorgängen, welche der Techniker angestoßen hat, leider nicht aufgetreten. Er hat die Anlage nochmal eingemessen und auch hier keine Auffälligkeiten festgestellt. Somit konnte er keinen Fehler finden.

Bericht 04.11.2020
Solvis Max Öl Brennwertanlage. Stufe 1 und 2 überprüft. Abgaswerte überprüft. Werte liegen im Idealbereich. Stufe 2 deaktiviert. Alles auf Funktion und Dichtigkeit überprüft.
****************************************************************************

Seit gestern (also nur drei Tage später!) ist die Hölle los. Die Anlage dröhnt und knallt bei jedem zweiten Brennvorgang. Es stinkt auch wieder nach Abgasen. Allerdings geht die Anlage nicht auf Störung.

Ich bin nervlich und finanziell mittlerweile am Ende. Der bisherige Techniker findet den Fehler offensichtlich nicht. Leider gibt es in meiner Nähe keinen anderen Techniker, der sich mit Solvisanlagen auskennt.

Deswegen wende ich mich nun an euch. Hat jemand evtl. einen Tip? Oder gibt es jemand im Oberbergischen Kreis (ca. 50 km östlich von Köln) der sich mit diesen Anlagen auskennt?

Wenn es Sinn macht, stelle ich gerne die bisherigen Berichte in voller Länge zur Verfügung. Des Weiteren habe ich auch Video-/Audiodateien auf welchen die Anlage zu sehen bzw. die beschriebenen Geräusche zu hören sind. Diese stelle ich natürlich auch zur Verfügung.

Ich erwarte die Hilfe natürlich nicht kostenlos. Bin gerne bereit für den entscheidenden Tip oder die tatkräftige Unterstützung vor Ort zu bezahlen.

Gruß
Andre
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Nur ca. fünf Wochen später hatten wir wieder den Abgasgeruch im Heizkeller. Hinzu kamen laute Dröhn-/Knallgeräusche beim Brennvorgang
Das klingt sehr nach Luftblasen in der Ölleitung.

Beschreib mal die Ölversorgung. Alter und Art des Tanks . Entfernung Tank bis Brenner, Einstrang? Zweistrang? Durchmesser der Ölleitung außen....

BTW Welche Pressung hat der Fachmann ermittelt? Welchen CO² Gehalt?
 

pspa84

Threadstarter
Mitglied seit
30.10.2020
Beiträge
2
Hallo Hausdoc,
es handelt sich um einwandige Kautex-Kunststofftanks von 1992/93 (3 x 1.500 l). Die Ölleitung (Einstrang) hat einen Außendurchmesser von 6mm. Vom Brenner bis zu den Tanks sind es ca. 2-3 m. Die Ölleitung selbst kommt auf ca. 3-4 m.
Der CO²-Gehalt liegt bei 13,2%. Als Laie weiß ich gerade nicht was mit BTW / Pressung gemeint ist, sorry.

Was ich in meinem Beitrag vergessen habe zu erwähnen ist, dass die Dröhn-/Knallgeräusche immer nur kamen, wenn der Brenner auf Stuffe I war.

Dass es an Luft in der Leitung liegen könnte, konnte sich der Techniker (er war gestern ncohmal da) nicht vorstellen. Es ist ein Ölentlüfter vorhanden. Hier sind auch keine Bläschen zu sehen. Die Leitungen nach dem Entlüfter bis zum Brenner scheinen dicht zu sein. Er sagt auch, dass es bei Luft in der Leitung nicht nur in Stufe I Dröhnen würde. Und die Geräusche insgesamt andere wären.

Gestern hat der Fachmann den Brenner nochmal rausgenommen in der Hoffnung evtl. noch einen Fehler zu finden. Allerdings war hier alles i.O. Er hat die Anlage neu eingestellt / eingemessen und einige Male gestartet. Zunächst war alles ok. Nach dem vierten oder fünften Start war auf einmal wieder ein leichtes Dröhnen zu hören (in Stufe I). Er hat also wieder die Messgeräte rausgeholt und siehe da, der CO²-Gehalt lag bei 13,7 %, obwohl erst vor einigen Minuten auf 13,2 % eingestellt. Das konnte er sich nicht erklären.

Er sagt, dass nun sämtliche in Frage kommenden Teile ausgetauscht sind. Er konnte sich die Veränderung des CO²-Gehaltes in der kurzen Zeit nicht erklären. Seine Vermutung oder besser gesagt Hoffnung ist, dass es am Brennraum liegt, welcher sich etwas zugesetzt hat.

An dieser Stelle muss ich den Hintergrund etwas erläutern... Der aktuelle Techniker, (welcher auch bei Solvis offiziell als Fachmann gelistet wird und somit auch an entsprechenden Schulungen von Solvis teilnimmt und viele Solvisanlagen einbaut und wartet) kümmert sich erst seit ca. 2 Jahren um meine Anlage. Davor wurde die Anlage ca. 3-4 Jahre von einer Firma gewartet, die sich mit diesen Anlagen nicht auskannte. Diese Firma hat nämlich 2014 einen Solvis-Kundenstamm von dem Heizungsbauer, welcher ursprünglich die Anlage verbaut hat, geerbt.
Der jetzige Fachmann sagt nun, dass meine Anlage und auch viele andere Solvisanlagen aus unserer Region, welche er in jüngster Zeit dazubekommen hat, von der vorherigen Firma falsch gewartet und eingestellt wurden. Die Anlagen waren wohl oft zu "heiß" eingestellt, mitunter nicht mehr im Brennwertbereich. Mit der Folge, dass die Anlagen zu wenig geschwitzt haben und die Brennkammern sich teils mehr teils weniger zugesetzt haben.

Er hat nun die Anlage so eingestellt, dass diese hauptsächlich auf Stufe I läuft. Mit dem Ziel, dass diese viel schwitzt und die Brennkammer mit der Zeit freispült. Hat wohl schon bei einigen Anlagen geklappt! Allerdings hat er den "Druck" in Stufe I etwas erhöht und in Stufe II etwas reduziert. Die Anlage lief dann den Rest des gestrigen Tages unauffällig. Als heute morgen der Brenner zum ersten Mal anging (startet immer in Stufe II), gab es nun erstmals in Stufe II ein leichtes Dröhnen. Es erfolgt dann nach ca. 1 Minute standarmäßig der Wechsel in Stufe I. Nach dem Wechsel dröhnte der Brenner kurz auf, es gab einen leichten Knall und er war wieder aus. Nach ca. 1 Minute startet die Anlage dann automatisch nochmal. Diesmal in Stufe II keine Auffälligkeiten. Nach dem Wechsel auf Stufe I ging es ca. 5 Sekunden gut. Dann wieder ein leichter Knall und die Anlage war aus. Dann wieder nach ca. 1 Minute der automatische Neustart. Diesmal keine Auffälligkeiten in Stufe II. Auch nach dem Wechsel auf Stufe I alles ok. Der Brenner lief dann ca. 20 Minuten unauffällig bis die benötigte Temperatur erreicht war und der Brenner systemseitig ausgeschaltet wurde. Der nächste Brennvorgang verlief genau so. Als ich heute Abend von der Arbeit nach Hause kam, hat die Familie von keinen Dröhn-/Knallgeräuschen berichtet.

Sah für mich als Laien heute danach aus, dass zumindest am Anfang nach der Nachtabsenkung der "Druckwiderstand" zu groß ist. Probleme mit der Abgasleitung dürfte es eigentlich nicht geben. Die Ringspaltmessung hat keine Auffälligkeiten gezeigt.

Habe erneut mit dem Fachmann telefoniert. Er bat mich die Anlage zunächst weiter zu beobachten.
 

mgoellnitz

Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
2
Vielen Dank für die tolle mühevolle Beobachtungen und ausführlichen Bericht. Es ist gut zu wissen, dass dieses Problem mit Solvis Max 750 nicht nur bei ihnen gibt. Ich habe mir vor 2 Tagen eine neue Anlage Solvis Max 757 mit Öl-Brennwerttechnik einbauen lassen. Die Anlage ist noch nicht komplett eingestellt da die 4 Solarmodule noch montiert werden müssen. Stand heute jedoch konnte ich beim Start des Brenners ebenfalls im Gaus kaute Brumm- und Poltergeräusche hören, die dann, vermutlich ab Stufe 2 weg waren. Es wäre schön, wenn auch andere ihre Erfahrungen mit einbringen, damit wir den Solvis-Technikern die richtigen Fragen stellen können. Gibt es eine Stellungnahme von Solvis direkt? Kann es auch an der Qualität und Eigenschaften vom Heizöl liegen? Welche Heizöleigenschaften werden für Solvis Max mit Öl-Brennwerttechnik empfohlen? Vielen Dank
 

G1967

Fachmann
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
526
Auch wenn ich Solvis seit fast 30 Jahren kenne und einbaue, bin ich froh daß bei mir nur Gas läuft. Vor einigen Jahren rief eine Interessentin für ne neue Heizung + Solar an. Beim Vor Ort Termin stand ich vor nem Öl-Brennwert Max.
Die Frau war absolut unzufrieden - und ich meinte: die Anlage wollte ich ihnen als Gas verkaufen.

Letztlich haben wir die Ölanlage auf Gas umgebaut, mit neuer Regelung und Umbau auf Raumluftunabhängig.
Anlage schnurrt seitdem zuverlässig und Kundin zufrieden.
 

mgoellnitz

Mitglied seit
07.05.2024
Beiträge
2
Noch eine Anmerkung zu diesem Thema: Das Abgassystem Brennwert für Kamin/Schornstein beinhalten ein Rohr-in-Rohrsystem. Ein Doppelrohrstück befindet sich auf dem Schornstein und ein weiteres Im Heizraum über die Heizungsanlage zum Schornstein. Über das inneren Rohr werden die Abgase des Öl-Brenners abgeleitet, zwischen den inneren und äußeren Rohr ist ein Hohlraum über dem die Frischluft für den ÖL-Brenner angesaugt wird. Schaltet nun der Öl-Brenner ein wird diese Frischluft für den Verbrennvorgang angesaugt und über das innere Rohr das Abgas abgeführt. Diese Luftströmungen sind so heftig, dass dieses Rohr-in-Rohrsystem zu schwingen anfängt. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass diese Poltergeräusche über das Rohr-in-Rohrsystem verursacht und diese Geräusche im Schornstein und dadurch im ganzen Haus höhrbar sind. Beim Betrieb der alten Heizungsanlage, ohne Doppelrohr für das Abgas waren diese Geräusche schwächer.
 
Thema:

SolvisMax Öl - Brauche Hilfe!!!

SolvisMax Öl - Brauche Hilfe!!! - Ähnliche Themen

  • SolvisMax 6 mit Heizstab nachrüsten für PV Überschuss

    SolvisMax 6 mit Heizstab nachrüsten für PV Überschuss: Hallo zusammen wir haben seit 2014 einen SolvisMax 6 mit Gasbrenner, Steuerung SC-1. Da wir nun eine große PV Anlage bekommen mit 23kwP und...
  • SolvisMax: fehlende Funktionen

    SolvisMax: fehlende Funktionen: Hallo, ich bin einigermaßen angefressen über meinen Heizungsbauer, der nach Einbau der Anlage singulär uninteressiert daran ist, meine Fragen zu...
  • solvismax 757 brummt fürchterlich

    solvismax 757 brummt fürchterlich: Guten Tag ich bin leider totaler leihe, wir wohnen in einer Mietwohnung, hier ist eine solvismax 757 mit Solarteil verbaut. Die Anlage läuft mit...
  • SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?

    SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?: Hallo zusammen. Meine Name ist Michel und ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Wir müssen unsere Heizungsanlage...
  • Solvisben oder Solvismax

    Solvisben oder Solvismax: Guten Morgen, ich hoffe hier auf Entscheidungshilfe. Unsere 15 Jahre alte Viessmann-Gasheizung muss demnächst erneuert werden. Der Heizungsbauer...
  • Ähnliche Themen

    • SolvisMax 6 mit Heizstab nachrüsten für PV Überschuss

      SolvisMax 6 mit Heizstab nachrüsten für PV Überschuss: Hallo zusammen wir haben seit 2014 einen SolvisMax 6 mit Gasbrenner, Steuerung SC-1. Da wir nun eine große PV Anlage bekommen mit 23kwP und...
    • SolvisMax: fehlende Funktionen

      SolvisMax: fehlende Funktionen: Hallo, ich bin einigermaßen angefressen über meinen Heizungsbauer, der nach Einbau der Anlage singulär uninteressiert daran ist, meine Fragen zu...
    • solvismax 757 brummt fürchterlich

      solvismax 757 brummt fürchterlich: Guten Tag ich bin leider totaler leihe, wir wohnen in einer Mietwohnung, hier ist eine solvismax 757 mit Solarteil verbaut. Die Anlage läuft mit...
    • SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?

      SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?: Hallo zusammen. Meine Name ist Michel und ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Wir müssen unsere Heizungsanlage...
    • Solvisben oder Solvismax

      Solvisben oder Solvismax: Guten Morgen, ich hoffe hier auf Entscheidungshilfe. Unsere 15 Jahre alte Viessmann-Gasheizung muss demnächst erneuert werden. Der Heizungsbauer...
    Oben