Solarthermie heizt Wasserführenden Kamin auf?

Diskutiere Solarthermie heizt Wasserführenden Kamin auf? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Derjenige, der das gebaut hat, hat sich sicher was dabei gedacht. Aber - ich erkenne Ungereimtheiten. Vieleicht kannt du den Gutsten ausfindig...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Derjenige, der das gebaut hat, hat sich sicher was dabei gedacht.

Aber - ich erkenne Ungereimtheiten.

Vieleicht kannt du den Gutsten ausfindig machen und er könnte erklären, was Aufgabenstellung war
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Ich werde versuchen Einzelheiten bei dem Bauer der Anlage
oder dem Vorbesitzer rauszubekommen.

Danke erstmal ich melde mich
Gruß 96er
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Hallo,
habe mit dem Installateur der Anlage gesprochen.
Er kannte dieses Problem nicht seid bestehen der Anlage.

Ich kann mir nur vorstellen das die Einheit Ladepumpe
Esbe LTC100 vorher besser bzw richtig gearbeitet hat
und keine Zirkulation entstand.

Das der Kamin da eingebundenen ist liegt daran das er
nachträglich Installiert worden ist und so am günstigsten
angeschlossen werden konnte.

Auch würde er heute keine sechs Kollektoren mehr aufbauen,
für die 500l Warmwasserspeicher und 1000l Pufferspeicher

Die Lösung wäre ein Magnetventil im Solarvorlauf (Kamin)was öffnet
wenn die Ladepumpe vom Kamin angesteuert wird.
Dann müsste der Ausgang der Ladepumpe auf 100 Prozent
und die Pumpe würde nicht mehr Drehzahl geregelt sein.

Gruss96er
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Wie meinst du das?
Es hat doch kein Sicherheitsventil angesprochen,
den Druck muss ich mal beobachten zu den Spitzenzeiten.

Eine Sache hatte ich noch vergessen ich werde noch die
Temperatur vom Warmwasserspeicher höher nehmen
das Dreiwegeventil hat schon bei 55 ºC auf den anderen
Speicher umgestellt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Wie meinst du das?

Es hat doch kein Sicherheitsventil angesprochen,
Das ist richtig.

Aber: Die Solaranlage braucht einen Druck von deutlich über 3 bar.

So weit hat der Fachmann gar nicht aufgefüllt.

Beobachte das die nächsten Tage bei voller Sonneneinstrahlung mal.
Wenn die Solaranlage brodelt oder schlägt, muss der Druck erhöht werden.
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Hallo Hausdoc,
um 18:00 Uhr hatte die Anlage 41°C und 2,0 bar.
Am Tag als die Tas ausgelöst hat ist ein brodeln oder schlagen bei 95°C
nicht aufgetreten Druck habe ich leider nicht abgelesen.

Aber einen Druck von mehr als 3,0 bar ist doch bei dieser Zusammenschaltung
wegen Kamin Max Druck 3,0 bar nicht möglich.
Oder nur bei Änderung.

Gruss 96er
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Hallo
habe jetzt mal den Druck sehen können,
80°C Kollektor bei 2,3 bar kein schlagen oder brodeln.

Ich werfe diese Frage nochmal in den Raum.
Aber einen Druck von mehr als 3,0 bar ist doch bei dieser Zusammenschaltung

wegen Kamin Max Druck 3,0 bar nicht möglich?

Oder nur bei Änderung.



Gruß 96er
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Der Kaminofen muss in jedem Fall vom Solarkreis weg.
Das ganze aber nach Möglichkeit preiswert.
 

96er

Threadstarter
Mitglied seit
09.06.2013
Beiträge
17
Hallo,
werde mir das ganze mal genau betrachten aber
eine preiswerte Lösung sieht da wohl schlecht aus.

Hätte der zweite Speicher 1000l oben noch einen
Anschluss könnte der Kamin da ran.

Gruß 96er
 
Thema:

Solarthermie heizt Wasserführenden Kamin auf?

Solarthermie heizt Wasserführenden Kamin auf? - Ähnliche Themen

  • Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr

    Solarthermie hat plötzlich keinen Durchfluss mehr: Hallo, leider funktioniert seit wenigen Tagen unsere eigentlich sehr verlässlich laufende Solarthermie-Anlage nicht mehr. Ich bin absolut ratlos...
  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten

    Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren unser Haus gekauft welches von 1972 war und die Technik darin auch seitdem nicht erneuert wurde. Von...
  • Ähnliche Themen

    Oben