Solarthermie alte Heizung

Diskutiere Solarthermie alte Heizung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ist es möglich eine Solaranlage mit einer alten Heizung Viessmann Vitola Biferral zu kombinieren ? Oder absoluter Käse.

Friteuse

Threadstarter
Mitglied seit
12.09.2020
Beiträge
15
Hallo,

ist es möglich eine Solaranlage mit einer alten Heizung Viessmann Vitola Biferral zu kombinieren ? Oder absoluter Käse.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja, das ist unabhängig vom Wärmeerzeuger. Dessen bisheriger WW-Speicher wird dann stillgelegt bzw ausgebaut. Die müssen aber miteinander kommunizieren können, also dass der Ölkessel erst nachheizt wenn der Solar-WW-Speicher kalt ist. Dazu müssen halt entsprechende Fühler gesetzt werden.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
ist es möglich eine Solaranlage mit einer alten Heizung Viessmann Vitola Biferral zu kombinieren ? Oder absoluter Käse.
Kann man....... neuer Solarspeicher und gut is.
Nur wirtschaftlich sinnvoll ist das nicht. Wenn dann mit Heizungsunterstützung - das erfordert aber umfangreichen Umbau
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
...ist es möglich eine Solaranlage mit einer alten Heizung Viessmann Vitola Biferral zu kombinieren ?
Hallo,
geht! Beweis findet sich in meinem Keller. Wirtschaftlich sinnvoll? --> Siehe #3 (bei mir ist es vom Vorbesitzer so vorhanden).

Dessen bisheriger WW-Speicher wird dann stillgelegt bzw ausgebaut. Die müssen aber miteinander kommunizieren können, also dass der Ölkessel erst nachheizt wenn der Solar-WW-Speicher kalt ist. Dazu müssen halt entsprechende Fühler gesetzt werden.
Alternative: Zusätzlicher WW-Speicher für die solare Erwärmung in Reihe vor den Speicher der bisherigen Heizung. Die Kommunikation ist dann recht simpel: Die bisherige Heizung bereitet weiterhin nur dann WW, wenn ein bestimmter Temperaturwert unterschritten ist. Das ist bei solarer Unterstützung dann eben seltener der Fall (über die Sommermonate z.B. nie).
Gruß, bendo
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Alternative: Zusätzlicher WW-Speicher für die solare Erwärmung in Reihe vor den Speicher der bisherigen Heizung.
SCHLECHTESTE LÖSUNG! Funktioniert nur in der einfachen Theorie, in der wahren Praxis aber NIE. Bedenke: was passiert wenn - wie im EFH absolut üblich - lange nicht gezapft wird und der WW-Speicher auskühlt, zB über Nacht. Dann meldet der WW-Speicher-Fühler "kalt=nachheizen" an den Kessel und der startet OBWOHL der Solarspeicher noch voll aufgeheizt ist!!
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
557
SCHLECHTESTE LÖSUNG! Funktioniert nur in der einfachen Theorie, in der wahren Praxis aber NIE. Bedenke: was passiert wenn - wie im EFH absolut üblich - lange nicht gezapft wird und der WW-Speicher auskühlt, zB über Nacht. Dann meldet der WW-Speicher-Fühler "kalt=nachheizen" an den Kessel und der startet OBWOHL der Solarspeicher noch voll aufgeheizt ist!!
Also meine Erfahrung ist: der WW-Speicher der Heizung, wie auch der davor geschaltete Pufferspeicher zur solaren Erwärmung (Solarspeicher), kühlen in etwa gleich aus. Die Situation, dass also der WW-Speicher "kalt" wäre und der Solarspeicher "noch voll aufgeheizt" ist, gibt es quasi nicht (vielleicht ein par Kelvin hin oder her...). Bei WW-Entnahme ist es dagegen stark anders herum: Kaltes Wasser strömt in den Solarspeicher nach, sodass dieser deutlich kühler ist als das von dort in den WW-Speicher "weiter geschobene" WW.
Ein weiteres Detail habe ich nicht erwähnt: Es existiert noch eine Pufferspeicherumladepumpe, die Wasser "rückwärts" aus dem WW-Speicher der Heizung in den Solarspeicher befördert. Diese wird immer dann aktiviert, wenn das Wasser im Solarspeicher bereits wärmer ist, als jenes des WW-Speichers (mit Hystere versehen). Ziel ist, dass das Wasser im Solarspeicher immer möglichst kühl ist, um maximalen Energieeintrag aus der STA zu erreichen. Hätte also der Solarspeicher z.B. 55°C, der WW-Speicher nur 35°C, würde die Pufferspeicherumladepumpe umschichten (abgesehen davon, dass es soweit gar nicht kommt, da besagte Pumpe bereits vorher eingreift).
Zusätzlich drehe ich die Soll-Temperatur der Ölheizung im Sommer auf 0°C herunter. Damit verhindere ich Brennerstarts, wenn das WW mal über Nacht auf <50°C abkühlt. Die STA erwärmt dann das WW in beiden Speichern den Tag über wieder auf >= Soll (mittlerweile versteht/akzeptiert auch meine Frau, dass sie v.a. Abends warmes Duschwasser haben kann :-D).
Gruß, bendo
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ja DANN mag das gehen, WENN man SO mitdenkt und mitHANDELT. Dennoch bin ICH kein Freund von sowas und von direktgespeichertem TRINKwasser in solchen Mengen schon zweimal NICHT.
 
Thema:

Solarthermie alte Heizung

Solarthermie alte Heizung - Ähnliche Themen

  • Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar

    Heizung in der Übergangszeit erweitern mit Solarthermie und Solar: Hallo zusammen, Ich habe eine Flüssiggasheizung von Vissmann Vidodens 200 mit 3 Panelen Solarhermie und einen Pufferspeicher Vitocell 100 mit...
  • Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben

    Solarthermie Panel Hersteller und Vorhaben: Hallo, kann mir jemand nähere Informationen zu dem folgendem Hersteller nennen, ich konnte via Google Suche nichts über Solar (Original)...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten

    Solarthermie Anlage zeigt in sensoNET keine Verbrauchsdaten: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren unser Haus gekauft welches von 1972 war und die Technik darin auch seitdem nicht erneuert wurde. Von...
  • Solarthermie schaltet sich früh ab

    Solarthermie schaltet sich früh ab: Moin! Wir haben eine brandneue Heizungsanlage bekommen. Neben einem wasserführenden Ofen von Spartherm, einer KSOR 4 Kaminstation nebst AM200...
  • Ähnliche Themen

    Oben