@Simonk
Die o.g. Antwort ist so nicht ganz korrekt.
Zuerst einmal: Remeha ist nicht Brötje. Sie gehören zwar beide der BDR-Gruppe an, sind aber unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Geräteserien.
Zum Bus: BSB (Boiler System Bus) ist NICHT eine andere Form von OT (Open Therm) - das ist unglücklich formuliert. Es sind beides Bussysteme, ja, aber sie sind nicht kompatibel mit einander, die Protokolle sind komplett verschieden. Heißt, man kann OT-Geräte NICHT direkt an den BSB anschließen - das nur zur Klarstellung.
tado ist auf Busebene offensichtlich nicht mit BSB kompatibel, sondern nur mit OT & ebus (habe gerade mal kurz nachgesehen). Ein Anschluss an einen Relaiseingang bei deiner WGB wäre (wenn tado das bietet, was der Fall zu sein scheint) möglich, wodurch du eine definierte Aktion der WGB provozieren könntest (bspw: Umschalten in Reduziertbetrieb). Aber: Es ist m.A.n. nicht sinnvoll, vor allem angesichts des Preises, den du für eine komplette Ausstattung an Thermostaten der tado-Lösung bezahlen müsstest.
Auf meine Frage, was du letztlich damit bewirken möchtest, hast du noch nicht wirklich geantwortet.
Dein Vorhaben aus der Antwort in Beitrag #5 (und #6) lässt sich mit 'normalen' smarten Thermostaten umsetzen, die mit einander vernetzt sind und per App oder SmartHome-Software gesteuert werden können (bspw HomeMaticIP).
Wenn du zudem noch die Betriebsart der Anlage ändern möchtest, ließe sich das mit einem Relais und bspw einem ESP kostengünstiger realisieren - das wäre dann wie bei tado, würde ich aber nicht empfehlen.
Wenn du weiter in die Anlagensteuerung eingreifen und das Ganze 'smarter' steuern möchtest, habe ich dir in der privaten Nachricht bereits den entspr Weg aufgezeigt.
Es ist (zumindest mir) noch immer nicht klar, was du mit der tado-/GoogleNest-Lösung vor hast bzw was du dir davon versprichst. Solange du das selbst nicht weißt und uns hier nicht mitteilen kannst, können wir dir nicht wirklich weiterhelfen.
Du hast ja bereits das QAA75, mit dem eine Aufschaltung und Berücksichtigung der Raumtemperatur möglich wäre. Frage: Hast du derzeit Raumeinfluss aktiviert und falls ja, wieviel % hast du eingestellt? Oder läuft die WGB nach wie vor rein außentemperaturgeführt?
Aus dem Satz in #5 bzgl Kaminnutzung schließe ich, dass im Fall der Kaminnutzung die WGB weiterhin laufen soll - das tut sie, wenn du den Raumeinfluss am QAA75 deaktiviert hast, da sie dann rein witterungsgeführt nach der Außentemperatur regelt.
Wenn du möchtest, dass sie abschaltet, sobald der Kamin läuft und es in dem entspr Raum warm genug ist, musst du das QAA75 in dem Raum aufhängen, wo der Kamin steht und Raumeinfluss mit mindestens 1% aktivieren. Das kann allerdings dazu führen, dass dann die anderen Räume zu sehr auskühlen, wenn die WGB abschaltet, sobald du den Kamin betreibst.