Hallo,
habe eine Viessmann Vitogas 100 mit Vitronic 200, einen Heizkreis KK und einen Heizkreis MK, sowie einen
Warmwasserspeicher Reflex ARTIG, 160 Ltr.
Der Warmwasserspeicher wurde im Dezember 2009 eingebaut, der alte Speicher war ein Vaillant Gas-Vorratswasserheizer
160 Ltr.
Seit dieser Umstellung kommt es im Winterhalbjahr häufig vor (offenbar abhängig von der Außentemperatur),
dass nach Entnahme von Heißwasser (z. B. nach längerem Duschen) die Sicherheitsabschaltung greift, weil die Kesseltemperatur, nach Abschalten des
Brenners, auf über 100 Grad ansteigt.
Das Warmwasser hat in diesem Moment eine Temperatur von ca. 55 Grad erreicht und die Aufbereitung wurde abgeschaltet
(der kleine Wasserhahn im Display der Vitronic ist aus), die Heizkreispumpen (weder KK noch MK) schalten aber nicht ein.
Sobald ich den Knopf der Sicherheitsabschaltung wieder eindrücke, laufen auch beide Heizkreispumpen wieder.
Frage: Wann müssen die Heizkreispumpen nach der Warmwasseraufbereitung einschalten, gibt es dafür ein Diagramm?
Warum steht dieses Problem offenbar im Zusammenhang mit der Außentemperatur?
Jede Hilfe nehme ich gerne an.
habe eine Viessmann Vitogas 100 mit Vitronic 200, einen Heizkreis KK und einen Heizkreis MK, sowie einen
Warmwasserspeicher Reflex ARTIG, 160 Ltr.
Der Warmwasserspeicher wurde im Dezember 2009 eingebaut, der alte Speicher war ein Vaillant Gas-Vorratswasserheizer
160 Ltr.
Seit dieser Umstellung kommt es im Winterhalbjahr häufig vor (offenbar abhängig von der Außentemperatur),
dass nach Entnahme von Heißwasser (z. B. nach längerem Duschen) die Sicherheitsabschaltung greift, weil die Kesseltemperatur, nach Abschalten des
Brenners, auf über 100 Grad ansteigt.
Das Warmwasser hat in diesem Moment eine Temperatur von ca. 55 Grad erreicht und die Aufbereitung wurde abgeschaltet
(der kleine Wasserhahn im Display der Vitronic ist aus), die Heizkreispumpen (weder KK noch MK) schalten aber nicht ein.
Sobald ich den Knopf der Sicherheitsabschaltung wieder eindrücke, laufen auch beide Heizkreispumpen wieder.
Frage: Wann müssen die Heizkreispumpen nach der Warmwasseraufbereitung einschalten, gibt es dafür ein Diagramm?
Warum steht dieses Problem offenbar im Zusammenhang mit der Außentemperatur?
Jede Hilfe nehme ich gerne an.