JSchnell
Profi
- Mitglied seit
- 27.09.2022
- Beiträge
- 1.296
Hallo,
die Heizkurve lässt sich vereinfacht grafisch darstellen:
. (bsp.: Steigung: 1,0 / Fußpunkt: 31)
stark vereinfacht berechnet sich die VLT wie folgt:
VLT = Steigung x (RT-AT) + Fußpunkt
Jetzt brauchst du eigentlich nur zwei Punkte, mit möglichst großem Delta T und wenn du das mal richtig ausgetüftelt hast, dann macht die Heizung das selbstständig.
Einfach einen Punkt als Drehpunkt fixieren, Temperaturen (AT+RT) beobachten und Steigung und Fußpunkt um diesen Drehpunkt herum für den zweiten P anpassen.
Ergebnis kontrollieren.
In der Realität ist das natürlich keine gerade und die dahinterliegende Formel is kombinierter, aber um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, hats mir gelangt.
Mfg
die Heizkurve lässt sich vereinfacht grafisch darstellen:
stark vereinfacht berechnet sich die VLT wie folgt:
VLT = Steigung x (RT-AT) + Fußpunkt
Jetzt brauchst du eigentlich nur zwei Punkte, mit möglichst großem Delta T und wenn du das mal richtig ausgetüftelt hast, dann macht die Heizung das selbstständig.
Einfach einen Punkt als Drehpunkt fixieren, Temperaturen (AT+RT) beobachten und Steigung und Fußpunkt um diesen Drehpunkt herum für den zweiten P anpassen.
Ergebnis kontrollieren.
In der Realität ist das natürlich keine gerade und die dahinterliegende Formel is kombinierter, aber um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, hats mir gelangt.
Mfg