Hallo,
die Heizkurve lässt sich vereinfacht grafisch darstellen:
. (bsp.: Steigung: 1,0 / Fußpunkt: 31)
stark vereinfacht berechnet sich die VLT wie folgt:
VLT = Steigung x (RT-AT) + Fußpunkt
Jetzt brauchst du eigentlich nur zwei Punkte, mit möglichst großem Delta T und wenn du das mal richtig ausgetüftelt hast, dann macht die Heizung das selbstständig.
Einfach einen Punkt als Drehpunkt fixieren, Temperaturen (AT+RT) beobachten und Steigung und Fußpunkt um diesen Drehpunkt herum für den zweiten P anpassen.
Ergebnis kontrollieren.
In der Realität ist das natürlich keine gerade und die dahinterliegende Formel is kombinierter, aber um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, hats mir gelangt.
Mfg