Hallo alle zusammen,
ich bräuchte Hilfe und Auskunft. Meine Heizung taktet wenn nicht mindestens 4 Kreise offen sind.
Kurze Info: 1-Familienhaus ca. 160 qm BJ 2020 (EG+OG). Heizung Vaillant Aurocompact VSC146/4-5 190.
Mir ist letztes Jahr aufgefallen dass meine Heizung permanent am takten war. Brenner 10 Sek. an dann 5 Minuten aus. Daraufhin meinen Heizungsbauer angerufen. Wartung wurde gemacht. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.
Mir ist aufgefallen, dass die Rücklauftempearatur fast so schnell wie Vorlauftemperatur steigt (obwohl 3 Kreise offen sind). Auf Verdacht wurde dann das Vorrangumschaltventil getauscht. Jedoch keine Besserung. Erst wenn mind. 4 Kreise offen sind, läuft der Brenner ohne zu takten, die Rücklauftemperatur steigt trotzdem schnell an, nur nicht so hoch, dass der Brenner abschaltet. Mit schnell meine ich ca. 27°C RT und 32°C VT nach 1 Minute.
Jetzt läuft die Anlage mit 32 °C Vorlauf und 27°C Rücklauf.
Mein Problem ist, dass ich morgens das Badezimmer nicht warm bekomme ohne noch 3 andere Räume mit zu heizen. Da sind dann ja auch die Raumthermostate unnötig.
Durchfluss liegt bei geschlossenen Kreisen bei ca. 8 l/min wenn ich die Pumpe ansteuere. Wenn alle Kreise EG+OG offen sind liegt der Durchfluss bei "nur" 12 l/min. Kann das sein? Allein rechnerisch müsste ich doch schon mehr haben, oder verstehe ich das Falsch?
Das läuft jetzt über ein Jahr so und meinen Heizungsbauer kann ich nicht mehr erreichen. Auch ein anderer Heizungsmonteur hat keinen Rat. Deshalb habe ich mich jetzt hier angemeldet und hoffe, dass jemand eine Lösung hat.
ich bräuchte Hilfe und Auskunft. Meine Heizung taktet wenn nicht mindestens 4 Kreise offen sind.
Kurze Info: 1-Familienhaus ca. 160 qm BJ 2020 (EG+OG). Heizung Vaillant Aurocompact VSC146/4-5 190.
Mir ist letztes Jahr aufgefallen dass meine Heizung permanent am takten war. Brenner 10 Sek. an dann 5 Minuten aus. Daraufhin meinen Heizungsbauer angerufen. Wartung wurde gemacht. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.
Mir ist aufgefallen, dass die Rücklauftempearatur fast so schnell wie Vorlauftemperatur steigt (obwohl 3 Kreise offen sind). Auf Verdacht wurde dann das Vorrangumschaltventil getauscht. Jedoch keine Besserung. Erst wenn mind. 4 Kreise offen sind, läuft der Brenner ohne zu takten, die Rücklauftemperatur steigt trotzdem schnell an, nur nicht so hoch, dass der Brenner abschaltet. Mit schnell meine ich ca. 27°C RT und 32°C VT nach 1 Minute.
Jetzt läuft die Anlage mit 32 °C Vorlauf und 27°C Rücklauf.
Mein Problem ist, dass ich morgens das Badezimmer nicht warm bekomme ohne noch 3 andere Räume mit zu heizen. Da sind dann ja auch die Raumthermostate unnötig.
Durchfluss liegt bei geschlossenen Kreisen bei ca. 8 l/min wenn ich die Pumpe ansteuere. Wenn alle Kreise EG+OG offen sind liegt der Durchfluss bei "nur" 12 l/min. Kann das sein? Allein rechnerisch müsste ich doch schon mehr haben, oder verstehe ich das Falsch?
Das läuft jetzt über ein Jahr so und meinen Heizungsbauer kann ich nicht mehr erreichen. Auch ein anderer Heizungsmonteur hat keinen Rat. Deshalb habe ich mich jetzt hier angemeldet und hoffe, dass jemand eine Lösung hat.