Rotex A 1 fällt aus

Diskutiere Rotex A 1 fällt aus im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Miteinander, ja, jetzt auch ich, bin neu im Forum und bitte, bevor ich wahnsinnig werde, um Unterstützung! Das Problem ist eine 2004...

Paulchen Panther

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2019
Beiträge
6
Hallo Miteinander,
ja, jetzt auch ich, bin neu im Forum und bitte, bevor ich wahnsinnig werde, um Unterstützung!

Das Problem ist eine 2004 in Betrieb genommene Rotex A1 BO 20i (Blaubrenner Herrmann BL 20)
Heizung läuft mal eine ganze Woche bis zur Störung , mal gibt es pro Tag zwei Ausfälle.

Anzeige Brennerstörung leuchtet . Feuerungsautomat Blink Code „kein Flammensignal während der Sicherheitszeit“
Läßt sich mit der Hand-Resettaste auf dem Bedienfeld ohne Problem wieder starten und läuft dann
„erst mal wieder“ problemlos.

Ölpumpenfilter sauber.
Frische Düse 0,40 - 80 HT (seit Jahren jetzt Steinen im Einsatz, da mehrere Danfossdüsen im Neuzustand keine Funktion = keinen Durchgang hatten)
Neue Zündelektroden, alte waren optisch aber einwandfrei .

Heizölfilter an der Heizung von Oventrop mit Entlüfter / Verbindung Einstrang von Tank/ Zweistrang zur Pumpe, darin Ölfiltereinsatz 35 um / weiß / Siku
Tanks wurden mal vor Jahren von starrer bodennaher auf schwimmende Absaugung umgestellt.
Der Düsenstock mit der Vorwärmung wurde vor ein paar Jahren erneuert.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das Problem war früher schon mal, dann aber mit schwimmenden Ölabsaugungen und dem feinsten Ölfilter verschwunden.
Heizung wegwerfen, neuer Brenner, Pumpe, Magnetventil, was soll ich bloß tun ? Ich hoffe ich habe alle wichtigen Erstinfos aufgeführt.

Würden mich über ein paar Tipps von Euch Erfahrenen sehr freuen ….! Vielen Dank im Voraus.
Paulchen
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
Heizölfilter an der Heizung von Oventrop mit Entlüfter
Wie alt ? Die Fa. Oventrop empfiehlt den Austausch nach einer Betriebszeit von zehn Jahren.

Verbindung Einstrang von Tank
Welchen Außendurchmesser hat dieses Einstrangsystem ? Liegen Tanks und Wärmeerzeuger auf einer Ebene und wie weit sind die voneinander entfernt ? Ist ein Antiheberventil vorhanden ?
 

Paulchen Panther

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2019
Beiträge
6
D
 

Paulchen Panther

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2019
Beiträge
6
Das Oventrop Filter ist sicherlich von 2004.
Tanks und Wärmerzeuger stehen im gleichen Raum auf gleicher Bodenhöhe,
Füllstandshöhe der Tanks 145 cm, Brenner liegt knapp darüber, ein Antiheberventil ist nicht erkennbar.
Das Einstrangsystem (Kupferrohr) hat 10mm Außendurchmesser, ca. 5 Meter Länge bis zum Filter

Noch ein Ergänzung:
Der Ausfall ist bisher nur tagsüber, nie im abgesenkten Nachtbetrieb aufgetreten.
Und mir ist soeben beim Betrieb ein bisher nicht gekanntes "metallisches" (weniger Heulen und Pfeifen)
Geräusch aufgefallen, es ist nicht sehr laut, es setzt aber erst mit dem Zünden des Brenners ein und verbleibt bis er wieder stoppt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Tanks wurden mal vor Jahren von starrer bodennaher auf schwimmende Absaugung umgestellt
Autsch!!! das ist nicht zulässig!!!!!
Laß zuerst mal die Ölversorgung wieder so gerstellen wie sich das gehört. Zugelassene Entnahme.......Antiheberventil...... Öllleitung 6 mm.

Das wär mal die Basis.
Dann gehts mit der Brennereinstellung weiter......... Welcher CO² Gehalt ist eingestellt?
 

Paulchen Panther

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2019
Beiträge
6
Bin jetzt etwas irritiert, warum ist eine schwimmende Absaugung (verbaut durch eine Fachfirma)
nicht zulässig ?
Die Ölleitung ist sicherlich die alte von der ursprünglichen Heizung, da hängt noch ein
stillgelegter 2ter Strang. Wie hat das denn 15 Jahre lang mit dem Querschnitt funktioniert.
Von dem kleinere Querschnitt habe ich schon mal gelesen, was für einen Vorteil hat er ?
Der Gehalt liegt bei 13 %.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Bin jetzt etwas irritiert, warum ist eine schwimmende Absaugung (verbaut durch eine Fachfirma)
nicht zulässig ?

Du sprichcht von Tanks (mz) - also gehe ich von Kunststofftanks aus. Da ist mir kein einziges Modell bekannt bei dem dies lat Zulassung möglich wäre.

Bei Stahltank wär das z.b. möglich
 

Paulchen Panther

Threadstarter
Mitglied seit
08.10.2019
Beiträge
6
Leider konnte weder Forum noch externe Handwerker helfen.

Aber ich habe die Ursache eher zufällig gefunden:

Ein minimal undicht gewordener Fitting in der Ölleitung führte zum gelegendlichen zeitweisen Luftziehen
und diesen völlig sporadischen Abstürzen. Dies war optisch nicht zu erkennen (kein Ölverlust)
sondern durch ein leises Zischen beim Berühren der Leitung aufgefallen.

Jetzt läuft alles seit Monaten tadellos.
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Sehr gut :)
Falls es mal wieder Probleme mit dem Kessel gibt, wir haben in letzter Zeit oft Probleme mit den LE Ventileinsätzen im Düsenstock.
Die Anlagen sind alle ca. 13-17 Jahre alt.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Würden mich über ein paar Tipps von Euch Erfahrenen sehr freuen ….! Vielen Dank im Voraus.
Ob eine Ölheizung eine belastbare Zukunftsoption darstellt, würde ich bzweifeln. Daher sollte man das herumexperimentiernen daran tunlichst überlegen.;)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
Ob eine Ölheizung eine belastbare Zukunftsoption darstellt, würde ich bzweifeln. Daher sollte man das herumexperimentiernen daran tunlichst überlegen
Halte dich mit deinen Parolen zurück ! Es geht hier um eine Bestandsimmobilie ! und keinen Neubau.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Es geht hier um eine Bestandsimmobilie ! und keinen Neubau.
Korrekt! Auschlaggebend dürfte stets der individuelle Erwartungshorizont sein. Dieser ist sicherlich deutlich differenziert. Junge Käufer von Bestandsimmobilen mit veralteter Anlagentechnik haben sicherlich einen vollständig anderen Anlagenhorizont, als ältere Anlagenbetreiber dieser!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.403
Di kannst eine alte Frau noch so schön schminken, es bleibt eine alte Frau !
 
Thema:

Rotex A 1 fällt aus

Rotex A 1 fällt aus - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Daikin/Rotex A1 B20i

    Daikin/Rotex A1 B20i: meine Ölheizung rotex/Daikin Ai B20i ist nach dem wechsel des Drei-Wege.Ventils nicht mehr in der Lage von Warmwasser zu Heizng zu wechseln und...
  • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

    ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
  • MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel

    MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel: Guten Abend. Meine Eltern besitzen eine ältere Rotex A1 Öl-Heizung, die vor ca. 25 Jahren eingebaut wurde. Der Kessel ist ein...
  • Rotex A 1 fällt aus (Ursache gefunden)

    Rotex A 1 fällt aus (Ursache gefunden): Leider kann ich meinem alten aus 2019 "Beitrag Rotex A1 fällt aus" keine Antwort mehr hinzufügen. Um anderen, die möglicherweise auch so ein...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Daikin/Rotex A1 B20i

      Daikin/Rotex A1 B20i: meine Ölheizung rotex/Daikin Ai B20i ist nach dem wechsel des Drei-Wege.Ventils nicht mehr in der Lage von Warmwasser zu Heizng zu wechseln und...
    • ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?

      ROTEX A1 Brenner will nicht starten - liegt es wahrscheinlich an den korrodierten Elektroden?: Verspätete Frohe Ostern vorneweg! Das grosse Rätseln? Benötige Rat seitens Rotex A1, der nicht mehr anspringt. Mit viel Freude haben wir die...
    • MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel

      MHG Raketenbrenner auf Rotex A1 Niedertemperatur-Kessel: Guten Abend. Meine Eltern besitzen eine ältere Rotex A1 Öl-Heizung, die vor ca. 25 Jahren eingebaut wurde. Der Kessel ist ein...
    • Rotex A 1 fällt aus (Ursache gefunden)

      Rotex A 1 fällt aus (Ursache gefunden): Leider kann ich meinem alten aus 2019 "Beitrag Rotex A1 fällt aus" keine Antwort mehr hinzufügen. Um anderen, die möglicherweise auch so ein...
    Oben