Regelung erneuern

Diskutiere Regelung erneuern im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Moin. Betreff Samson haben wir z.b.: den Trovis 5573 im Einsatz.
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Moin.

Betreff Samson haben wir z.b.: den Trovis 5573 im Einsatz.
 

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
Und würde der für unsere Belange funktionieren
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Kommt drauf an. Prinzipiell ja.

Was soll der regler denn machen?
Es war ja Eingangs die rede vom umbau auf 3 wege mischer.


Wie ist denn die aktuelle Situation genau?

Und muss die Warmwasser Bereitung mit über denn Regler berücksichtigt werden?

Bei dem regler wird ein Hydraulik Schema eingestellt und dann wird der Rest mit Codier Adressen eingestellt.
 

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
Ich brauche aktuell witteringsgesteuerte regler der einen stellmotor steuert um die temp auf 50 Grad hält 3wege würde von Versorger gekanzelt sie hshema
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Geht. Geht aber mit so ziemlich jeder Mischer Regelung, solange keine Rücklauf Temperatur berücksichtigt werden muss...

Und dieser Punkt ist im aktuellen Schema auch nicht zu erkennen...

Hydraulisch gesehen handelt es sich bei der Ausführung um eine Einspritz schaltung. Pumpe pumpt immer im kreis über den Rückflussverhinderer (wenn stell Antrieb geschlossen) und über den stell motor wird Energie in form von Wärme zu geführt...
 
Zuletzt bearbeitet:

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
hallo,
erst einmal fettes danke an alle für eure Hilfe.

Dann müsste der Regler ja auch gehen ceta 106
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Dann müsste der Regler ja auch gehen ceta 106

Warum suchst du nicht nach Regelungen, sondern spechtest nach exotischem Ramsch ;)

Es wurde 2 x Samson / Trovis 5573 genannt. Dieses Ding lässt sich intuitiv bedienen...... Die Parametrierung bekommt auch ein Laie hin - sofern er lesen kann.
 

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
Weil der nur ein Drittel kostet darum

Trovis 5573 399.-euro

Ceta 106. 139.- euro
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.403
Was wollen wir wetten daß dieses Teil spätestens in 1 Jahr im Müll landet?

;)
 

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
ok hast ja recht.

im Internet finde ich den Regler nur bei Ebay oder heiz24.de als generalüberholten.

hat jemand mal ein Link zum Shop für den Regler
 

Michel58

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2018
Beiträge
17
Hallo,

ich habe nun mir diesen Regler zugelegt

Honeywell SDC9-21 sdcge51colres.jpg

und ich vermute das diese Schaltschema zu meiner Anlage passt:

appl-smile-0501ge51colres.jpg

kann mir bitte jemand sagen was die Abkürzungen zu sagen haben :

STW ? ( temp.wächter ?)
WF ? (vorlauf anlegefühler ?)
VFB ? (Rücklauf anlegefühler?)

der große kasten zwischen Vor und Rücklauf soll wohl der Bypass mit Rückschlagklappe sein oder?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Moin, ohne jetzt nachzugucken würde ich die Fühler auch so deuten.

Der Große kasten soll den Plattenwärmetauscher von deiner Fernwärmestation darstellen.
 
Thema:

Regelung erneuern

Regelung erneuern - Ähnliche Themen

  • Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur

    Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur: Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie bei einer Wärmepumpe die Innentemperatur geregelt wird? Gibt es, wie bei meiner aktuellen Gastherme...
  • FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern

    FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern: Moin Leute. Ich habe in meiner Mietwohnung leider eine Gas Etagen-Heizung. Junkers Cerastar nebst Regelung FR50. Die Regelung hängt im...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

    Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
  • Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller

    Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller: Hallo in die Runde, ich bin dabei eine Altbau Doppelhaushälfte zu sanieren. Vieles hat geklappt, bei einem Gewerk klemmt es hartnäckig - Heizung...
  • Ähnliche Themen

    • Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur

      Regelung der Wohnraum-Wunschtemperatur: Hallo, könnte mir bitte jemand erklären wie bei einer Wärmepumpe die Innentemperatur geregelt wird? Gibt es, wie bei meiner aktuellen Gastherme...
    • FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern

      FR50 Regelung via Raspberry Pi steuern: Moin Leute. Ich habe in meiner Mietwohnung leider eine Gas Etagen-Heizung. Junkers Cerastar nebst Regelung FR50. Die Regelung hängt im...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

      Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
    • Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller

      Flächenheizung Regelung - Planung / Hersteller: Hallo in die Runde, ich bin dabei eine Altbau Doppelhaushälfte zu sanieren. Vieles hat geklappt, bei einem Gewerk klemmt es hartnäckig - Heizung...
    Oben