Regelung erneuern

Diskutiere Regelung erneuern im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik; Hallo, erstmal Danke für Ihre Hilfe !! ich habe mich entschlossen meine Steuerung der Fußbodenheizung umzubauen . Gemäß plan soll das...
#1

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
Hallo,

erstmal Danke für Ihre Hilfe !!

ich habe mich entschlossen meine Steuerung der Fußbodenheizung umzubauen .

Gemäß plan soll das Rücklaufwasser wieder in den Vorlauf gehen wenn ein eingestellter wird Überschritten ist (z.b 30 Grad),

wenn Sie so freundlich sind und meine Skizze mal anschauen und bewerten wollen, ist das so richtig durchdacht ??

irgendwelche Vorschläge für die elektrische Regelung ?



anlage.jpg
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Diese Skizze ist ........ Unsinn;)
Woher stammt das?
 
#4
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Kuck mal.......

anlage.jpg
 
#5

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
ok ,

warum ist die pumpe hinter dem Mischer ?

wenn ich so einen Block einsetzte ist die davor

270_ReigaGbR_ao_77615_pumpengruppe52395c8bd7efa.jpg
und wie ist es mit dem Rücklauf wenn dort das Wasser mit mehr als 30 Grad zurückkommt.

Diw wärme würde ich gerne noch nutzten bevor diese in der fernwärme verschwindet.
 
#7

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
danke für deine hilfe ,

kann ich so einen block auch auf den Kopf drehen der Zulauf ist bei mir von oben ?
die Pumpenrichtung sollte doch zu der Fußbodeneizung zeigen oder?
 
#9

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
kannst du mir auch einen witterungsgesteuerten Regler empfehlen
 
#10
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Welcher Heizkessel /Regelung ist jetzt vorhanden?

Poste ggf ein Bild
 
#11

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
Honeywell Centra MCR33



dort zigt die Einstellung rum kann diese nicht mehr verändern
 
#12
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Und welcher Wärmeerzeuger?
 
#14
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
Jetzt wirds klar......
Die Nahwärmestation hat keinerlei Regelventile?
Gibts hier eine vertraglich geregelte Max RL Temperatur? Was hängt da an der EL Leitung dran?

Seit wann ist dise Nahwärmestation in Betrieb?
 
#15

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
habe hier mal die Ursprungs Zeichnung rausgepult , wobei ich gefühlt, finde das die Regelung mist ist .

ich dachte mir ok , der Regler spinnt, dann kann ich ja alles umbauen "besser machen"

die Anlage ist vom Neubau 1996 drin

heizung.jpeg

bekomme die Auflösung nicht besser hin

das Ventil (pos zwischen 10-11) unterhalb des schaftventil ist nur ein absperrventil

wenn ich mich recht erinnere hatten man uns beim bau gesagt das die max RL Temp 30 Grad sein soll ??
 
Zuletzt bearbeitet:
#16
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.484
Zustimmungen
588
30 ° RL ist utopisch.... ein üblicher Wert ist 70°. Sowas ist meist vertraglich geregelt. Kuck hier mal nach.

Ich erkenne hier keine klassische Rücklauftemperaturbegrenzung.
Auf Verbraucherseite ist hier ein Rücklauftemperaturgeregeltes 2-Wege Ventil vorgesehen. Hier könnte eine RL Begrenzung vorgesehen sein.
Aber. Auf Warmwasserseite gibts das nicht - und da ist die Wahrscheinlichkeit bei erhöhter RL Temperatrur viel höher.

Dieses 2 Wege Ventil (11) gibts derzeit noch?
 
#18

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
hallo ,

ich habe nun ein Aktuelles Hydraulikschema vom Fernwärmelieferant und wollte euch frage ob

Junkers Bosch Systemregler CW 400

dafür geeignet ist .

wie kann ich den Rücklauf auf max 47 Grad begrenzen vorgabe vom versorger.

und wie schützte ich die Fußbodenheizung vor Temp. > 45 Grad.
 

Anhänge

#20

Michel58

Dabei seit
28.10.2018
Beiträge
17
Zustimmungen
0
ok nehme ich da den sdc oder dhc hast du auch ein link für den Samson regler ?
 
Thema:

Regelung erneuern

Regelung erneuern - Ähnliche Themen

  • Regelungsart Leistung vs. Temperatur.

    Regelungsart Leistung vs. Temperatur.: Moin zusammen. Ich will euch mal fragen nach den jeweiligen Meinungen der verschiedenen Regelungsarten... Warum sollte der Raumcontroller eine...
  • Junkers ZSB 14-5 Welche Regelung?

    Junkers ZSB 14-5 Welche Regelung?: Gutem Abend zusammen, bei uns wird es im Sommer zu 99% eine ZSB 14-5 mit einem Storacell SK 120-5 ZB installiert, aber die große Frage ist mit...
  • Funktionsweise Regelung (Junkers ZSB14 mit CW400)

    Funktionsweise Regelung (Junkers ZSB14 mit CW400): Hallo, ich rätsel, wie festgelegt wird, mit welcher Leistung die Gasheizung arbeitet? Meines Wissens wird die Außentemperatur gemessen und gemäß...
  • Umbau von bestehenden Heizkörpern auf Fussbodenheizung mit Regelung

    Umbau von bestehenden Heizkörpern auf Fussbodenheizung mit Regelung: Hallo liebe Heizungsforum-Gemeinde, ich bin neu hier und brauche bitte eure Hilfe, da ich leider keine Installationsfirma bekomme die mir mein...
  • Vaillant VRC-CBW Regelung

    Vaillant VRC-CBW Regelung: Guten Tag zusammen, vor einigen Tagen hatten wir einen Stromausfall. Nachdem der Strom wieder da war, war die Uhr an der Regelung VRC-CBW dunkel...
  • Ähnliche Themen

    • Regelungsart Leistung vs. Temperatur.

      Regelungsart Leistung vs. Temperatur.: Moin zusammen. Ich will euch mal fragen nach den jeweiligen Meinungen der verschiedenen Regelungsarten... Warum sollte der Raumcontroller eine...
    • Junkers ZSB 14-5 Welche Regelung?

      Junkers ZSB 14-5 Welche Regelung?: Gutem Abend zusammen, bei uns wird es im Sommer zu 99% eine ZSB 14-5 mit einem Storacell SK 120-5 ZB installiert, aber die große Frage ist mit...
    • Funktionsweise Regelung (Junkers ZSB14 mit CW400)

      Funktionsweise Regelung (Junkers ZSB14 mit CW400): Hallo, ich rätsel, wie festgelegt wird, mit welcher Leistung die Gasheizung arbeitet? Meines Wissens wird die Außentemperatur gemessen und gemäß...
    • Umbau von bestehenden Heizkörpern auf Fussbodenheizung mit Regelung

      Umbau von bestehenden Heizkörpern auf Fussbodenheizung mit Regelung: Hallo liebe Heizungsforum-Gemeinde, ich bin neu hier und brauche bitte eure Hilfe, da ich leider keine Installationsfirma bekomme die mir mein...
    • Vaillant VRC-CBW Regelung

      Vaillant VRC-CBW Regelung: Guten Tag zusammen, vor einigen Tagen hatten wir einen Stromausfall. Nachdem der Strom wieder da war, war die Uhr an der Regelung VRC-CBW dunkel...
    Oben