PV geht ans Netz - WW mit Strom statt Gas?

Diskutiere PV geht ans Netz - WW mit Strom statt Gas? im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo zusammen, meine 12KWp PV-Anlage ist auf dem Dach montiert (6,5 kw Speicher inklusive) und geht nach dem AC Anschluss die nächsten Wochen...
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Hallo zusammen,

meine 12KWp PV-Anlage ist auf dem Dach montiert (6,5 kw Speicher inklusive) und geht nach dem AC Anschluss die nächsten Wochen ans Netz.

Momentan erhitzen wir unser Warmwasser mit Gas > 2x Buderus G134LP Gasheizung (2x Heizwert-atmo-Gußkessel mit je eigenem WW-Speicher) also je für WW und Heizung (extra Gasbrenner für vermietete DG Whg.). siehe auch hier : HolzständerHaus 1995 - Welche Heizung

Nun würde ich gerne zur mittelfristigen Übergangslösung bis eventuell mal eine Wärmepumpe angeschafft wird (~ in den nächsten 2-3 Jahren), das WW mit Strom erhitzen, vor allem im Sommer ist dies ja sehr sinnvoll da dann kein teures Gas mehr verbraucht wird.

Ein zusammenschluss der Warmwasserleitungen im Haus auf ein System ist kein Problem, da sowieso alles innerhalb der Familie abgerechnet wird.
Natürlich ist mir auch klar das ich dann für WW erstmal keine Steuerung habe (lohnt nicht und zu teuer), dies würde ich eventuell ganz primitiv mit einer Zeitschaltuhr regeln.

Was haltet ihr von der Idee und wie würdet ihr sie preiswert und sinnvoll technisch umsetzen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
das WW mit Strom erhitzen, vor allem im Sommer ist dies ja sehr sinnvoll da dann kein teures Gas mehr verbraucht wird.
Aber nur wenn du deinen eigenen PV- Strom dafür verwendest! Und das muss technisch möglich sein und gesteuert und geregelt werden können. Denn dazu muss die gelieferte Leistung der PV- Anlage zu jeder Zeit der Warmwasseraufheizung ausreichen.

Natürlich ist mir auch klar das ich dann für WW erstmal keine Steuerung habe
Und wie soll das mit der PV- Anlage zusammenarbeiten? Wie willst du dann verhindern das du den Strom dafür aus dem Netz beziehen musst? Denn dann wird das eine teure Angelegenheit.
Alleine eine "Schaltuhr" für die Steuerung der Warmwasseraufbereitung ist dafür nicht ausreichend.
Wenn du PV in das Netz einspeisen willst und dann das Netz ausgleichend nutzen willst, hast du das Problem der Differenz zwischen Einspeisevergütung und den Stromnetzkosten, was das dann schnell unattraktiv macht.

Vergütung 2022 bei 6,53 Cent pro kWh, Kosten 31,81 Cent. dann würde dir 1kWh 31,81-6,53 = 25,15 Cent kosten! Damit hast du höhere Kosten als wenn du Gas mit 12,21 ct/kWh verwenden würdest.
Kurz gesagt, du hast mit deiner Idee die doppelten Kosten als wenn du das Gas benutzt! Oder der Gaspreis steigt auf 25,15Cent für 1 kWh, dann ist das preisgleich aber ohne Nutzen!
 
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Ich müsste praktisch am besten eine hybridlösung haben, Überschussstrom von PV = Heizstab und wenn das nicht möglich ist WW mit Gas erhitzen ...
 
Zuletzt bearbeitet:

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Was haltet ihr von der Idee und wie würdet ihr sie preiswert und sinnvoll technisch umsetzen?
Nichts, weil sie nicht preiswert und einfach umzusetzen ist. Es braucht dafür Regelung, Heizstab und einen geeigneten WW-Speicher.
Ich müsste praktisch am besten eine hybridlösung haben, Überschussstrom von PV = Heizstab und wenn das nicht möglich ist WW mit Gas erhitzen ...
Eine Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) wäre die Lösung, wenn sie den gesamten Warmwasserbedarf decken und vernünftig aufgestellt werden kann. Die dürfte bei Deiner PV-Anlage einen sehr hohen Autarkiegrad erreichen und kann auch mal ohne PV betrieben werden, ohne dass es finanziell (zu) weh tut.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
, Überschussstrom von PV = Heizstab und wenn das nicht möglich ist WW mit Gas erhitzen ...
Nur kein Heizstab nehmen, sondern wie schon gesagt eine BWWP.
Die kann aus 1 kWh Strom 3 kWh Wärme erzeugen und kann auch mit der Gastherme kombiniert werden.

Die kann auch wenn die WP für die Heizung da ist, weiterhin wirtschaftlich betrieben werden.
 

Frank315

Mitglied seit
16.11.2018
Beiträge
35
Und wie soll das mit der PV- Anlage zusammenarbeiten?
Das ist einfach. Man braucht nur ein Smartmeter (Hutschienenmodul im Zählerschrank). Dort fragt man zyklisch ab, wieviel aktuell eingespeist wird. Bei manchen Weschselrichtern geht das auch ganz komfortabel per http Schnittstelle bei anderen per Modbus. Dann schaltet man den Heizstab, es gibt stufenlos steuerbare und auch in Stufen schaltbare Heizstäbe.
 
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Das ist einfach. Man braucht nur ein Smartmeter (Hutschienenmodul im Zählerschrank). Dort fragt man zyklisch ab, wieviel aktuell eingespeist wird. Bei manchen Weschselrichtern geht das auch ganz komfortabel per http Schnittstelle bei anderen per Modbus. Dann schaltet man den Heizstab, es gibt stufenlos steuerbare und auch in Stufen schaltbare Heizstäbe.
Ok prima, die Frage ist nur wie ich den Heizstab in meine Buderus Gasheizung integrieren...
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
Ok prima, die Frage ist nur wie ich den Heizstab in meine Buderus Gasheizung integrieren...
Den Wärmetauscher der BWWP schließt du an die Gasheizung an, wie beim bisherigen WW-Speicher und auch der Temperaturfühler der Heizung kommt da rein.
Dann werden die Temperaturen so eingestellt, dass die Gasheizung das WW erwärmt, sobald der Speicher zu kalt ist, weil die WP (warum auch immer) nicht läuft.
 
Zuletzt bearbeitet:
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Hier mal Bilder der Situation im Heizraum, das sind meine 2 Warmwasser Speicher, hängen jeweils unten an der Buderus G134LP Gasheizung. (Ja richtig gelesen, es sind 2 Gasheizungen mit jeweils WW verbaut, vom Vorbesitzer wg. der Abrechnung Mieter. Diese könnten aber auch zusammengelegt werden).
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
Na, ist doch alles prima zugänglich.
Die BWWP stellst du daneben, legst die WW-Speicher still uns lässt die 4 (bzw. 5 mit Zirkulation) Rohrleitungen einfach umschließen.
Die BWWP kannst du selber besorgen, dann brauchst du auch keinen Heizungsbauer dafür, kann jeder Klempner machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Ok, und wie wird dann noch mit Gas das Wasser erhitzt über die Buderus?, wenn die alten WW-Speicher stillgelegt sind ... Benötige dann ja noch einen neuen Speicher, richitig?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.202
Ok, und wie wird dann noch mit Gas das Wasser erhitzt über die Buderus?, wenn die alten WW-Speicher stillgelegt sind ... Benötige dann ja noch einen neuen Speicher, richitig?
Nein, die BWWP hat einen eigenen Speicher, siehe #11
Eine der beiden Heizungen schließt du an deren Wärmetauscher an und die macht dann das Wasser warm, wenn die WP es nicht tut.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Leider nicht, denn erzeugte Leistung der PV- Anlage muss dann immer im + sein. Theoretisch ja, aber PV ist "zappel" Strom, und damit nicht so einfach oder du hast einen Stromspeicher, optimalen Pufferspeicher oder musst mit aus dem Netz beziehen.
Das Problem der "Erneuerbaren", was keiner hören will und sich später dann wundert.
Sicher wird das gesteuert, aber dann mit Verlusten bei dir.
ABER es kommt darauf an was du hast. Ist der PV- Ertrag immer sicher im + geht das. In der Realität ist das aber nicht so. Und warmes Wasser benötigst du zu bestimmten Zeiten und nicht wenn die Sonne + x Stunden geliefert hat.
 
Zuletzt bearbeitet:
Benztowner

Benztowner

Threadstarter
Mitglied seit
02.10.2021
Beiträge
37
Ja ein 6,5 KW Speicher (E3DC S10 E) ist vorhanden.
 

Frank315

Mitglied seit
16.11.2018
Beiträge
35
Leider nicht, denn erzeugte Leistung der PV- Anlage muss dann immer im + sein.
Ja aber das ist doch einfach zu ermitteln. Und wenn ich 1000W im Plus bin schalte ich 500W zu. Wenn ich weniger als 200W im Plus bin schalte ich 500W ab.
Zusätzlich wird die Globalstrahlungsvorhersage vom DWD einkalkuliert um die 70% Einspeisegrenze zu umgehen. Das ist eigentlich sehr trivial umzusetzen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
schalte ich 500W zu. Wenn ich weniger als 200W im Plus bin schalte ich 500W ab.
Damit erzeugst du vor allem in den Morgenstunden kein Warmwasser mit der PV- Anlage! Das bedeutet aber NICHT das eine PV- Anlage dafür nicht geeignet ist oder nichts bringt, ich selbst bin ein Befürworter dafür. Nur so einfach wie du dir das vorstellst, ist es nicht, aber du wirst es erleben.

Ich sage NUR so einfach wie sich das manch einer Vorstellt und dabei die Spezifik ausklammert ist es nicht. Vor allem muss das bei der Planung und dem Aufbau Beachtung finden, vollständig negieren geht aber nicht, sonst führt das zur Enttäuschungen.
Vereinfachte Wunschgedanken führen immer zu den Fragen WARUM ...
 
Thema:

PV geht ans Netz - WW mit Strom statt Gas?

PV geht ans Netz - WW mit Strom statt Gas? - Ähnliche Themen

  • calorMatic 470 und Internetmodul VR 949f - geht das?

    calorMatic 470 und Internetmodul VR 949f - geht das?: Hallo, wir haben einen Regler calorMATIC 470 und wollen gerne über das Netzwerk Daten sehen. Lt. tel. Auskunft eines Service-Mannes aus Hannover...
  • CWL 400 Excellent Nennlüftung geht nicht mehr und CWL wird im BM2 nicht mehr angezeigt

    CWL 400 Excellent Nennlüftung geht nicht mehr und CWL wird im BM2 nicht mehr angezeigt: Hallo Wolf-Freunde, ich sehe in dem BM-2 mein CWL 400 Excellent nicht mehr. In der App ist alles zu sehen, was aber auch nicht mehr geht ist die...
  • baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht

    baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht: Hallo zusammen, bin am verzweifeln. Bei der BAXI LUNA DUO 24 funktionier die Heizung (d.h. das Symbol für die Flamme geht an und auch der...
  • VKS 11/1 TU geht sporadisch aus

    VKS 11/1 TU geht sporadisch aus: Guten Morgen, seit 3 Jahren wohne ich in einer Doppelhaushälfte mit einer Vaillant VKS 11/1 TU Gasheizung. Die Heizung wurde auch bereits...
  • VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?

    VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?: Hallo liebes Forum, hat vielleicht einer eine Idee voran es liegen kann bzw. mir einen Link nennen in diesem dieses Thema schon behandelt wurde...
  • Ähnliche Themen

    Oben