Pumpentausch

Diskutiere Pumpentausch im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wenn ich meine Grundfos UPS20-45 Pumpe gegen ein gleichwertiges neueres Modell mit denselben mechanischen Anschlüssen tauschen möchte...

wahol

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2012
Beiträge
7
Hallo,

wenn ich meine Grundfos UPS20-45 Pumpe gegen ein gleichwertiges neueres Modell mit denselben mechanischen Anschlüssen tauschen möchte, welche paßt da? Ich will keine neuen Verschraubungen etc. machen müssen, nur raus/rein.

Die Pumpe treibt eine FBH mit 250l Wasser über 5m Höhendifferenz.

Walter H.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Fußbodenheizung- 250 l/min?

Welche Fläche?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
OK
Notwendig ist entweder eine Wilo Stratos (ohne den Zusatz Pico) 25 1-6 oder eine Grundfos Magna 3 25-60 bei Gebäude über 80W/m²


Die nächstkleineren Pumpen Wilo Pico 25 1-6 oder Grundfos Alpha 2 25-60 sind nach Kennlinie zu klein. Sie reichen aber, falls das Gebäude deutlich unter 80W/m² braucht


Beschreib mal den Dammzustand des Gebäudes, bzw das Baujahr.

Alle genannten Pumpen sind 1" und haben 180 mm Baulänge.
 

wahol

Threadstarter
Mitglied seit
30.12.2012
Beiträge
7
Also Baujahr ist 1980.
Mauer: 36 cm Klimapor
Isolierung: 6 cm Styropor
Fenster: 3 fach
Verbrauch: im Schnitt 1100l Heizöl/Jahr

Walter H.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
OK, dann Wilo Pico 25 1-6 oder Grundfos Alpha 2 25-60

Jeweils einzustellen auf Kostantdruck.
 
Thema:

Pumpentausch

Pumpentausch - Ähnliche Themen

  • VCW244/4-5-HL R1 Pumpentausch

    VCW244/4-5-HL R1 Pumpentausch: Servus, hab hier eine Atmotecplus VCW DE 244/4-5-HL R1 Therme mit der 178983 Pumpe. Die Pumpe macht Geräusche und teilweise läuft Sie nicht an...
  • Vitodens 300 Pumpentausch

    Vitodens 300 Pumpentausch: Hallo, ich musste bei meiner Vitodens 300 Herstell-Nr.: 7404590100408109 die Heizungspumpe VIHU/6 BUS / 70 BUS Nr: 7456976 mit einer W-HE SCA Nr...
  • Pumpentausch im WBS22

    Pumpentausch im WBS22: Laut Ersatzteilverzeichnis ist die Nummer 7668885 für die Nachfolgerpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70 130 ACJ . Wie ist die genaue Bezeichnung der...
  • HW2 Grundfos Pumpentausch

    HW2 Grundfos Pumpentausch: Hallo in die Runde. Ich möchte meine alten Alpha+ gegen Alpha2 tauschen. Die 4 Absperrventile kann ich schliessen. Muss ich zusätzlich noch...
  • Pumpentausch Umwälzpumpe

    Pumpentausch Umwälzpumpe: Guten Abend zusammen. in einem anderen Beitrag zum Thema Brennerstarts/VL Temperaturen etc zu meiner Heizung (KBH192i KB192-...
  • Ähnliche Themen

    • VCW244/4-5-HL R1 Pumpentausch

      VCW244/4-5-HL R1 Pumpentausch: Servus, hab hier eine Atmotecplus VCW DE 244/4-5-HL R1 Therme mit der 178983 Pumpe. Die Pumpe macht Geräusche und teilweise läuft Sie nicht an...
    • Vitodens 300 Pumpentausch

      Vitodens 300 Pumpentausch: Hallo, ich musste bei meiner Vitodens 300 Herstell-Nr.: 7404590100408109 die Heizungspumpe VIHU/6 BUS / 70 BUS Nr: 7456976 mit einer W-HE SCA Nr...
    • Pumpentausch im WBS22

      Pumpentausch im WBS22: Laut Ersatzteilverzeichnis ist die Nummer 7668885 für die Nachfolgerpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70 130 ACJ . Wie ist die genaue Bezeichnung der...
    • HW2 Grundfos Pumpentausch

      HW2 Grundfos Pumpentausch: Hallo in die Runde. Ich möchte meine alten Alpha+ gegen Alpha2 tauschen. Die 4 Absperrventile kann ich schliessen. Muss ich zusätzlich noch...
    • Pumpentausch Umwälzpumpe

      Pumpentausch Umwälzpumpe: Guten Abend zusammen. in einem anderen Beitrag zum Thema Brennerstarts/VL Temperaturen etc zu meiner Heizung (KBH192i KB192-...
    Oben