Schaltart 2 bedeutet doch Winter = Durchlaufend.
Folgende Stromkosten entstehen:
bei Mode 2 (100% Leistung):
150T * 0,075kW * 24h * 0,2175€ = 58,72 €
bei Mode 2 (AUTO - Leistung, Durchschnitt 60%):
150T * 0,075kW * 0,60 * 24h * 0,2175€ = 35,23 €
bei Mode 3 (Intermittierend alle 25min, 5min Laufzeit, 100% Leistung):
150T * 4,8h * 0,075kW * 0,2175€ = 11,75 €
bei Mode 3 (Intermittierend alle 25min, 5min Laufzeit, 60% Leistung):
150T * 4,8h * 0,075kW * 0,2175€ = 7,04 €
Aus Vergleichsgründen liegt jetzt nur die reine Laufzeit für die Umwälzung zu Grunde, um einen
Wärmebedarf abzufragen.
Wenn die Heizung anspringt, steigen die Stromkosten in Mode 3 in Höhe der Luftzeit der Pumpe. Die Stromkosten
sind dann allerdings immer noch niedriger als beim Durchlauf der Pumpe....
Kann die Zeit in Mode 3 irgendwie beeinflußt werden ?
Startet z.Z. alle 25min und läuft 5min....