VWeirauch
Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.01.2013
- Beiträge
- 299
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Habe folgendes Problem, mit folgendem Gerät VCW 180 XEU Bjhr 1987 :
Wenn ich im Laufendem Heizbetrieb Warmwasser zapfe, dann geht die Flamme aus. Umgehend danach zündet das Gerät neu ( Funke vorhanden ) . Kurz vor Abschluß der Sicherheitszeit ( Abschaltung der Feuerungsplatine auf Störung ) springt das Gerät an und die Flamme ist vorhanden. Zeitweilig wird aber die Sicherheitszeit überschritten und das Gerät geht auf Störung.
DIES geschieht NUR wenn Warmwasser im laufendem Heizbetrieb gezapft wird.
Folgende Teile sind Neu am Gerät :
Strömungsschalter auf der Gasarmatur und Strömungsschalter auf dem Servodruckregler.
Der Servodruckregler ist ebenfalls neu.
Ebenso das Servoventil und das Vorrangumschaltventil.
Dazu Steuerleitung Nummer 4.
Gasdruck ist einwandfrei . Verbrennung in Kleinlast und Volllast sind sehr gut.
Der Start in den Heizbetrieb erfolgt Problemlos und Flammenbild ist hervorragend.
Kann mir die Ursache nicht erklären warum es zu Problemen kommt wenn ich, in bestehendem Heizbetrieb , Warmwasser zapfe.
Wer wüßte hier mehr ??
Würde mich sehr freuen das Problem zu lösen. Die Vaillant Hotline weiß sich keinen Rat !
Gruß Volker
Habe folgendes Problem, mit folgendem Gerät VCW 180 XEU Bjhr 1987 :
Wenn ich im Laufendem Heizbetrieb Warmwasser zapfe, dann geht die Flamme aus. Umgehend danach zündet das Gerät neu ( Funke vorhanden ) . Kurz vor Abschluß der Sicherheitszeit ( Abschaltung der Feuerungsplatine auf Störung ) springt das Gerät an und die Flamme ist vorhanden. Zeitweilig wird aber die Sicherheitszeit überschritten und das Gerät geht auf Störung.
DIES geschieht NUR wenn Warmwasser im laufendem Heizbetrieb gezapft wird.
Folgende Teile sind Neu am Gerät :
Strömungsschalter auf der Gasarmatur und Strömungsschalter auf dem Servodruckregler.
Der Servodruckregler ist ebenfalls neu.
Ebenso das Servoventil und das Vorrangumschaltventil.
Dazu Steuerleitung Nummer 4.
Gasdruck ist einwandfrei . Verbrennung in Kleinlast und Volllast sind sehr gut.
Der Start in den Heizbetrieb erfolgt Problemlos und Flammenbild ist hervorragend.
Kann mir die Ursache nicht erklären warum es zu Problemen kommt wenn ich, in bestehendem Heizbetrieb , Warmwasser zapfe.
Wer wüßte hier mehr ??
Würde mich sehr freuen das Problem zu lösen. Die Vaillant Hotline weiß sich keinen Rat !
Gruß Volker