probleme mit brötje wgb 20 fehler wasserdruckschalter

Diskutiere probleme mit brötje wgb 20 fehler wasserdruckschalter im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo habe seit ungefähr zwei einhalb jahren eine brötje wgb 20 anlage. Seit einen monat habe ich das problem daß ch immer wieder die...

feryad

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2012
Beiträge
3
hallo habe seit ungefähr zwei einhalb jahren eine brötje wgb 20 anlage. Seit einen monat habe ich das problem daß ch immer wieder die Fehlermeldung 119 habe. Der wasserdruck bleibt konstant 2 bar aber trotzdem die Fehlermeldung 119. Habe versucht zu löschen ging nicht, dann habe ich den Stecker von wasserdruckschalter neu angesteckt , dann lief er weiter. Aber jetzt kommt das immer wieder öfter vor. Woran kann das liegen, wer kann mir helfen bin schw.er am verzweifeln.habe mal heute auf Schornsteinfeger gedrückt dann ging die anlage sofort auf störung.
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Lass den Wasserdruckwächter tauschen.... ab und zu sind die Dinger defekt. Fehler 119 kannst du nicht entstören, der Fehler geht nur weg wenn der Wasserdruckwächter wieder eine Freigabe erteilt.

Was für ein Fehler wurde angezeigt als du die Schornsteinfegertaste gedrückt hast?
 

feryad

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2012
Beiträge
3
störabschaltung wurde angezeigt,. Noch eine frage kann ich den wasserdruckschalter auch selber auswechseln und was sollte ich dabei beachten. vielen dank für eure Hilfe
 

Level9

Mitglied seit
06.12.2011
Beiträge
287
Störabschaltung? ja welche Fehlermeldung denn? Ich geh mal von 153 aus die angezeigt wurde ....

Der Wasserdruckwächter ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil, da hat ein Laie nichts zu suchen. Ob er es kann oder nicht, die Frage stellt sich hier garnicht.
 

feryad

Threadstarter
Mitglied seit
02.04.2012
Beiträge
3
Habe das ausgetauscht alles wieder ok .vielen dank an euch
 
Thema:

probleme mit brötje wgb 20 fehler wasserdruckschalter

probleme mit brötje wgb 20 fehler wasserdruckschalter - Ähnliche Themen

  • Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme

    Brötje Gasspezialheizkessel TE 23 BJ 1995 HNR: 226349 macht Probleme: Hallo ihr Gescheiten da draußen, die sich mit Heizanlagen von Brötje w.o. beschrieben auskennen. Ich, Frau und keine Ahnung von der Materie...
  • Probleme nach Heizkörper Tausch Brötje Midiprofil

    Probleme nach Heizkörper Tausch Brötje Midiprofil: Hallo liebe User, es geht sich um folgendes und zwar habe ich aufgrund einer Renovierung den Heizkörper getauscht. In einem Raum von 19 qm² mit...
  • Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C

    Zündprobleme bei Brötje SOB 26 C: Hallo, ich bin neu hier im Forum - mal sehen ob ich mein Problem verständlich machen kann und jemand einen Rat hat: Bei meine Ölbrennwertheizung...
  • Probleme mit Raumtemperaturregel Brötje RTD / D

    Probleme mit Raumtemperaturregel Brötje RTD / D: Hallo an alle, wir haben seit einem 3/4 Jahr Brötje Eccotherm Split im Einsatz. Diese läuft sehr gut. Was uns aber Sorgen bereitet ist die...
  • Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133

    Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133: :) Guten Abend Hier sind jetzt mal die Heizungsspezialisten gefragt. Folgendes Problem besteht seit einiger Zeit. In kaltem Zustand springt die...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben