Probleme in der Übergangszeit mit der Vaillant Brennwerttherme

Diskutiere Probleme in der Übergangszeit mit der Vaillant Brennwerttherme im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, wir haben im Herbst letzten Jahres ein Haus gekauft (ebenerdig, 104qm, Bj.2001). Beheizt wird das Haus über Gas mit dem Vaillant...

fehlzündung

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2013
Beiträge
15
Guten Tag,

wir haben im Herbst letzten Jahres ein Haus gekauft (ebenerdig, 104qm, Bj.2001). Beheizt wird das Haus über Gas mit dem Vaillant Thermoblock VC oder VCW 194/ oder 195/2 (läßt sich nicht erkennen, Anleitung gilt für diese Anlagen). Gesteuert wird die Anlage über den Vaillant VRC-VC Regler. Außentemperaturfühler ist vorhanden.

Bei Übernahme des Hauses war die Heizkurve auf 2,0 eingestellt, die Fußpunktanhebung auf 0.

Unser Problem: In der Übergangszeit (ich sage mal so ab 7 Grad aufwärts) wird das Haus schlecht warm, die Heizkörper werden auch bei voller Leistung nur lauwarm. Auf jeden Fall so, dass man die Hand dauerhaft dranhalten kann. Bis es überhaupt warm ist, dauert es ewig.

Ich hatte damals die Heizkurve auf 1,5 abgesenkt und die Parallelverschiebung auf 5 erhöht. Dann kam der Winter, sprich es wurde kälter und drinnen wärmer. Alles ok.

Jetzt ist es draußen relativ mild und ich habe Probleme, im Bad 20 Grad zu erreichen. Mittlerweile habe ich die Parallelverschiebung auf 15 erhöht und merke keine Verbesserung. Die Heizkurve habe ich zum Ausgleich, damit es im Winter nicht überheizt, auf 1,0 gesenkt (kann ja noch korrigiert werden).

Mir erscheint jedoch eine Erhöhung der Parallelverschiebung von 15 schon sehr hoch. Da es imme rnoch nicht wärmer wurde, habe ich mittlerweile auf 20 erhöht.

Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg oder liegt das Problem vielleicht ganz woanders?

Dass die Heizung an sich funktioniert, steht außer Frage, denn bei niedrigen Temperaturn wird es ja war,

Was ist denn eine "normale" Einstellung der Parallelverschiebung? Ist eine Erhöhung auf 20 oder 25 noch in Ordnung?

Achja, das Haus hat Wandheizkörper, keine FBH.

Danke im Voraus.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
Du schreibst du hast eine Parallelverschiebung von 20 eingestellt.
Meinst du damit du hast auf dem Rad links unten (wo die kleine Sonne drauf ist) auf +2 gestellt?

lg
 

fehlzündung

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2013
Beiträge
15
Nein, das ist die Vorwahl für die Tagessolltemperatur. 0 heißt 20 Grad, +1 heißt, 22,5, +2 heißt 25 Grad, usw.

Hat m.E. aber keine Auswirkungen, weil wir keinen Raumtemp.fühler haben.

Im Untermenu kann man bei Einstellungen den Punkt "Fußpunktanhebung" auswählen. Dort habe ich 20 Grad Erhöhung vorgegeben.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.401
fehlzündung schrieb:
Hat m.E. aber keine Auswirkungen, weil wir keinen Raumtemp.fühler haben.

Doch - das hat Auswirkungen. Teste es einfach.

Die hier einstellbare Raumtemperatur hat nichts (!!) mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.
 

fehlzündung

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2013
Beiträge
15
Also ich habe den Regler auf +1 stehen, da 22,5 Grad für uns ausreichend wären. Soll ich dort höher drehen?

Und die Fußpunktanhebung bei 20 Kelvin belassen? Mit der Einstellung erreicht die vorlauftemp. bei 8 Grad Aussentemp. jetzt ca. knapp 60 Grad, bevor der Brenner wieder ausgeht.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
doch doch der schalter hat auswirkung.
folgendes:

du wählst eine heizkurve sagen wir mal 2, du willst eine tages raumtemperatur sagen wir du willst 22,5°C in den räumen haben, hierfür musst du das ras lins unten auf +1 drehen. (die absenktemperatur stellst du am schalter hinter der klapptüre ein sagen wir zb 18°C)
lass mal fußpunktanhebung usw. auf werkseinstellung.
wenns dir im winter passt und in der übergangszeit nicht, stellt man normalerweise die heizkurve etwas runter und die paralellverschiebung (linkes rad unten) etwas höher.
wenn ich richtig lese, hast du das aber eh schon gemacht?

ps: hier ein link der dich vielleicht interessiert:

http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkurve-einstellen.htm
 

fehlzündung

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2013
Beiträge
15
Genau, das hatte ich auch schon die ganze Zeit so laufen. Ich kann ihn natürlich testweise mal auf +2 drehen und schauen, ob sich was ändert. Bei +1 und Fußpunkt 0 ist es in der Übergangszeit auf jeden Fall zu kalt..

Zum Verständnis, damit wir nicht aneinander vorbeireden: Prallelverschiebung und Fußpunktanhebung sind doch dasselbe oder? Mit der Heizkurve beeinfluße ich, wie stark die VLT bei Kälte ansteigt und mit dem Fußpunkt beeinfluße ich maßgeblich die VLT bei hoher Aussentemp. Bei Fußpunkt 0 ist bei 20 Grad Aussentemp. die VLT 20 Grad, also quasi Heizung aus. Stelle ich den Fußpunkt auf 10 K, habe ich bei 20 Grad Aussentemp. 30 Grad Aussentemp. Dadurch müßte es ja in der Übergangszeit eine höhere Vorlauftemp. und somit mehr Heizleistung geben, oder?

Danke für den Link, werd ich mir durcharbeiten.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
nein.
parallelverschiebung = links unten das rad wo die sonne drunter ist.
les mal die anleitung genau durch.
 

fehlzündung

Threadstarter
Mitglied seit
16.09.2013
Beiträge
15
Ok, habs probiert (Sonnenrad höher gedreht) und heute wars auch wärmer im Haus, trotz 10 Grad Aussentemp.

Kann mir trotzdem nochmal jemand erklären, was der Unterschied zwischen Fußpunktanhebung (die ich im Menu anwählen kann) und der Parallelverschiebung ist?

Auf welcher Einstellung lasse ich die Fußpunktanhebung denn jetzt? Zur Zeit habe ich sie noch auf 20 Kelvin stehen.

Danke an Euch für die Hilfe.
 
Thema:

Probleme in der Übergangszeit mit der Vaillant Brennwerttherme

Probleme in der Übergangszeit mit der Vaillant Brennwerttherme - Ähnliche Themen

  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Probleme mit dem Heizen in der Übergangszeit

    Probleme mit dem Heizen in der Übergangszeit: Hallo zusammen, Ich habe eine neue Wolf CSZ-2 Heizung mit BM. Die Heizung funktioniert soweit einwandfrei. Den Winter über hat sie zuverlässig...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    • Probleme mit dem Heizen in der Übergangszeit

      Probleme mit dem Heizen in der Übergangszeit: Hallo zusammen, Ich habe eine neue Wolf CSZ-2 Heizung mit BM. Die Heizung funktioniert soweit einwandfrei. Den Winter über hat sie zuverlässig...
    Oben