paradigma Systa Comfort

Diskutiere paradigma Systa Comfort im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich habe mich im Forum registriert, da ich Probleme mit unserer Solarthermie Paradigma Systa Comfort II habe. Die Anlage an sich...

paradigmanutzer

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2023
Beiträge
2
Hallo,
ich habe mich im Forum registriert, da ich Probleme mit unserer Solarthermie Paradigma Systa Comfort II habe.
Die Anlage an sich funktioniert ohne Probleme.
Allerdings zeigt das Bedienteil im Wohnzimmer eine absolut falsche Raumthemperatur an (stetig bei 10°, ohne Veränderung).
Laut unseres Heizungsbauers ist es nur eine Anzeige, die keinen Einfluss auf die Funktion der Heizung hat.
Trotzdem nervt die falsche Anzeige.
Auf der Platine des Bedienteils ist ein Thermistor verbaut, der nicht mehr auf Wärme reagiert.
Nun suche ich vergeblich im Netz nach dem Typ des Thermistors.
Ich hoffe, dass sich jemand hier im Forum auskennt und mir vlt. einen Tipp geben kann.
Im Übrigen ist mir auch nicht klar, wie die Raumtemperatur geregelt wird, sprich, wie die Steuerung die Raumtemperatur erfasst.
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus dem Hunsrück
 
uwh_de

uwh_de

Mitglied seit
27.01.2019
Beiträge
25
Ort
M/V
Beruf
SystemTechniker
Moin moin,
was heißt »stetig«, mit 10K Abweichung oder steht dieser Wert fest auf 10°C.
Wenn Abweichung, so kann man den Fühler im Regler kalibrieren, beim Touch mit +/- 10K und beim alten Display +/- 4K.

Im Übrigen ist mir auch nicht klar, wie die Raumtemperatur geregelt wird, sprich, wie die Steuerung die Raumtemperatur erfasst.
Das steht doch in der Anleitung der SystaComfort relativ genau beschrieben. ;)
 

paradigmanutzer

Threadstarter
Mitglied seit
16.12.2023
Beiträge
2
Danke für die Antwort.
Die Anzeige steht immer auf 10 grad.
Habe den Fehler aber gefunden
Auf der Platine der Steuerung ist ein temperaturfühler (steht als einziges Bauteil hinten raus).
Bei meiner Steuer war die Lötstelle kalt.
Ich habe sauber nachgelöster und jetzt ist alles wieder bestens.
Und die Kalibrierung die du beschreibst bin ich noch am anlöten.
Vg
 
Thema:

paradigma Systa Comfort

paradigma Systa Comfort - Ähnliche Themen

  • Paradigma Vorlauf Soll und Ist Abweichungen

    Paradigma Vorlauf Soll und Ist Abweichungen: Hallo, wir haben eine Paradigma-Anlage mit PM I Gastherme, STAqua II Solarthermie und SystaComfort II Steuerung (+800 l Pufferspeicher) verbaut...
  • Paradigma - ich dachte ich kaufe Premium

    Paradigma - ich dachte ich kaufe Premium: hallo allerseits! Vorweihnachtliche Grüße aus Südwestfalen! Ich habe dieses Jahr eine neue Gasheizung mit unterstützender Solarthermie von der...
  • Paradigma Aqua Solar II Status Notbetrieb

    Paradigma Aqua Solar II Status Notbetrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserer Paradigma Anlage. Unsere Aqua Solar II ging gestern in Kollektor überhitzt obwohl...
  • Paradigma AquaExpresso III Wärmeabstrahlung trotz Isolierung

    Paradigma AquaExpresso III Wärmeabstrahlung trotz Isolierung: Zu unserer neuen Heizungsinstallation Pelletti Touch PES 12kW gehört auch der Speicher AquaExpresso III 500 R mit dem Frischwasserregler...
  • Paradigma Peleo und Ökofen Compact baugleich?

    Paradigma Peleo und Ökofen Compact baugleich?: Hallo zusammen, ein Arbeitskollege hatte wie schon an anderer Stelle erwähnt, einen Paradigma Peleo bekommen welche die selbe Touch wie Ökofen...
  • Ähnliche Themen

    • Paradigma Vorlauf Soll und Ist Abweichungen

      Paradigma Vorlauf Soll und Ist Abweichungen: Hallo, wir haben eine Paradigma-Anlage mit PM I Gastherme, STAqua II Solarthermie und SystaComfort II Steuerung (+800 l Pufferspeicher) verbaut...
    • Paradigma - ich dachte ich kaufe Premium

      Paradigma - ich dachte ich kaufe Premium: hallo allerseits! Vorweihnachtliche Grüße aus Südwestfalen! Ich habe dieses Jahr eine neue Gasheizung mit unterstützender Solarthermie von der...
    • Paradigma Aqua Solar II Status Notbetrieb

      Paradigma Aqua Solar II Status Notbetrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserer Paradigma Anlage. Unsere Aqua Solar II ging gestern in Kollektor überhitzt obwohl...
    • Paradigma AquaExpresso III Wärmeabstrahlung trotz Isolierung

      Paradigma AquaExpresso III Wärmeabstrahlung trotz Isolierung: Zu unserer neuen Heizungsinstallation Pelletti Touch PES 12kW gehört auch der Speicher AquaExpresso III 500 R mit dem Frischwasserregler...
    • Paradigma Peleo und Ökofen Compact baugleich?

      Paradigma Peleo und Ökofen Compact baugleich?: Hallo zusammen, ein Arbeitskollege hatte wie schon an anderer Stelle erwähnt, einen Paradigma Peleo bekommen welche die selbe Touch wie Ökofen...
    Oben