da ich doch noch meine Heizung optimieren möchte/sollte mache ich doch mal einen eigenen Thread auf und versuche hier mal die wichtigsten Infos zusammenzufassen:
Beheizte Fläche, ca. 240qm, Haus Bj. 1900, EG und OG 3m hohe Decken, ungedämmte 50er Ziegelwand, Fenster überall doppeltverglast, Rolladenkasten gedämmt. OG Dach komplett gedämmt U-Wert<0.2.
V-Exact-2 Ventile sind bei 17 Heizkörpern auf 7/8 (komplett offen), bei drei Heizkörpern habe ich das Ventil gedrosselt. Dadurch erreichen alle Räume ihre gewünschte Solltemperatur (zwischen 18.5 und 21°C) bei Thermostatköpfen auf 5.
Heizkurve:
Sockeltemperatur: 30°C bei 15°C AT
Vorlauftemperatur: 55°C bei NAT -11°C.
Heizgerät Parameter:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 34 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 100 %
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 5 min
HG08 Maxbegr. VL 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre 10 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 35 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 85 %
HG19 Nachlaufzeit WW 4 min
HG20 Max. WW-Ladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 80,0 °C
HG23 WW-Max.Temp 60°C
HG25 Kesselübertemperatur WW 10°C
HG33 Hysteresezeit 10 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 8 °C
HG39 Zeit Softstart 0 min ändern
HG40 Anlagenkonfiguration K01_Heizkreis
HG41 Pumpenleistung WW 100%
HG60 Min. Hysterese 7°C
HG61 WW Regelung Kesself.
WW-Speicher wird zwei mal am Tag geladen, Zirkulation ist mit Shelly Schaltern bedarfsgesteuert.
Die Heizung taktet aktuell bei 4°C AT ca. jede Stunde einmal.
Was mir bereits aufgefallen ist: Man hört ein lautes Rauschen, wenn ich die Pumpenregelung auf Spreizung stelle und die Spreizung auf 4°C senke. Dies hatte ich bereits in einem anderen Thread gelesen. Allerdings sind die Strömungsgeräusche dann extrem laut.
Was kann ich noch probieren um die Heizung noch besser einzustellen?
da ich doch noch meine Heizung optimieren möchte/sollte mache ich doch mal einen eigenen Thread auf und versuche hier mal die wichtigsten Infos zusammenzufassen:
Beheizte Fläche, ca. 240qm, Haus Bj. 1900, EG und OG 3m hohe Decken, ungedämmte 50er Ziegelwand, Fenster überall doppeltverglast, Rolladenkasten gedämmt. OG Dach komplett gedämmt U-Wert<0.2.
V-Exact-2 Ventile sind bei 17 Heizkörpern auf 7/8 (komplett offen), bei drei Heizkörpern habe ich das Ventil gedrosselt. Dadurch erreichen alle Räume ihre gewünschte Solltemperatur (zwischen 18.5 und 21°C) bei Thermostatköpfen auf 5.
Heizkurve:
Sockeltemperatur: 30°C bei 15°C AT
Vorlauftemperatur: 55°C bei NAT -11°C.
Heizgerät Parameter:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 34 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 100 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 100 %
HG07 Nachlaufzeit Heizkreispumpe 5 min
HG08 Maxbegr. VL 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre 10 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 (230VAC) Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 35 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 85 %
HG19 Nachlaufzeit WW 4 min
HG20 Max. WW-Ladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 80,0 °C
HG23 WW-Max.Temp 60°C
HG25 Kesselübertemperatur WW 10°C
HG33 Hysteresezeit 10 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 8 °C
HG39 Zeit Softstart 0 min ändern
HG40 Anlagenkonfiguration K01_Heizkreis
HG41 Pumpenleistung WW 100%
HG60 Min. Hysterese 7°C
HG61 WW Regelung Kesself.
WW-Speicher wird zwei mal am Tag geladen, Zirkulation ist mit Shelly Schaltern bedarfsgesteuert.
Die Heizung taktet aktuell bei 4°C AT ca. jede Stunde einmal.
Was mir bereits aufgefallen ist: Man hört ein lautes Rauschen, wenn ich die Pumpenregelung auf Spreizung stelle und die Spreizung auf 4°C senke. Dies hatte ich bereits in einem anderen Thread gelesen. Allerdings sind die Strömungsgeräusche dann extrem laut.
Was kann ich noch probieren um die Heizung noch besser einzustellen?