replica660
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.12.2020
- Beiträge
- 9
Vorgeschichte: Heizungstechniker schon 2x eingesetzt ==> Einstellungen sind laut Hersteller - Kaminfeger ssagt ==> Werte sind PERFEKT!!
REHMA Service angeschrieben ( OERTLI ist jetzt REHMA ) ==> Antwort: sprechen sie mit Ihrem Heizugsbauer
So gut wie alle Teile erneuert - Düse, Vorwärm Einheit, Ölpumpe, Stauscheibe, Elektroden, Olfilter Einheit mit autom. Entlüftung, Rücklauf Ventil, neue Leitungen vom Tank, neuer Tank, usw....
Problem: Brenner läuft im Sommer immer perfekt & im Winter ( wenn viel AUs / Ein Modus besteht - so vermute ich ) ==> immer wieder Russ an der Stauscheibe & Störung!
Nach Reinigung wieder für 2-3 Wochen ( je nach Einschalt Frequenz ) OK .. .dann wieder das gleiche Problem!
Habe nun die Nase voll - vom Service in unserer Umgebung ( ... verstehe auch dass die lieber eine neue Heizung verkaufen & installieren , als sich bei mir den Ruf zu versauen . Bin selber Techniker & manchmal nutzen eben nur ungewöhnliche Methoden um endlich mal weiterzukommen und möchte nun den Brenner zum Testen mit einem neueren tauschen, welcher vor kurzem - perfekt funktionierenden - bei einem Bekannten wegen Heizungstausch ausgebaut wurde. Dafür brauche ich die Expertise von einem "flexieblen" logisch denkenden Menschen / Heizungs Spezialist, welcher mir da ein paar Tips oder Antworten auf meine Fragen geben kann
Danke Eure gleich mal für jeden Tip im Voraus & bitte verschont mich mit Heizungsfachmänner in meiner Nöhe - das habe ich durch & auch viel Geld geopfert! LG Klaus
Installiert ist:
OERTLI OES 150 LEV - OPS-151LEV/27
Verfügbar wäre:
OERTLI OES 150 LE(V) - OES 153 LE
Die Brenenr sind Optisch, von den Abmessungen & ist denke ich von den Werten auch sehr ähnlich - soweit ich das einschätzen kann
Ein paar Daten sind im Anhang!
REHMA Service angeschrieben ( OERTLI ist jetzt REHMA ) ==> Antwort: sprechen sie mit Ihrem Heizugsbauer
So gut wie alle Teile erneuert - Düse, Vorwärm Einheit, Ölpumpe, Stauscheibe, Elektroden, Olfilter Einheit mit autom. Entlüftung, Rücklauf Ventil, neue Leitungen vom Tank, neuer Tank, usw....
Problem: Brenner läuft im Sommer immer perfekt & im Winter ( wenn viel AUs / Ein Modus besteht - so vermute ich ) ==> immer wieder Russ an der Stauscheibe & Störung!
Nach Reinigung wieder für 2-3 Wochen ( je nach Einschalt Frequenz ) OK .. .dann wieder das gleiche Problem!
Habe nun die Nase voll - vom Service in unserer Umgebung ( ... verstehe auch dass die lieber eine neue Heizung verkaufen & installieren , als sich bei mir den Ruf zu versauen . Bin selber Techniker & manchmal nutzen eben nur ungewöhnliche Methoden um endlich mal weiterzukommen und möchte nun den Brenner zum Testen mit einem neueren tauschen, welcher vor kurzem - perfekt funktionierenden - bei einem Bekannten wegen Heizungstausch ausgebaut wurde. Dafür brauche ich die Expertise von einem "flexieblen" logisch denkenden Menschen / Heizungs Spezialist, welcher mir da ein paar Tips oder Antworten auf meine Fragen geben kann
Danke Eure gleich mal für jeden Tip im Voraus & bitte verschont mich mit Heizungsfachmänner in meiner Nöhe - das habe ich durch & auch viel Geld geopfert! LG Klaus
Installiert ist:
OERTLI OES 150 LEV - OPS-151LEV/27
Verfügbar wäre:
OERTLI OES 150 LE(V) - OES 153 LE
Die Brenenr sind Optisch, von den Abmessungen & ist denke ich von den Werten auch sehr ähnlich - soweit ich das einschätzen kann
Ein paar Daten sind im Anhang!
Anhänge
-
472,5 KB Aufrufe: 94