Ölverbrauch zur Warmwasserbereitung - Viessmann Vitola Comferral (BJ: 1996)

Diskutiere Ölverbrauch zur Warmwasserbereitung - Viessmann Vitola Comferral (BJ: 1996) im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, ich bin vor kurzem ins Haus meiner Oma eingezogen. Dort ist ein 1992iger Wolf Kessel verbaut (alles mit Flexiblen Panzerschläuchen...

Matthias1989

Threadstarter
Mitglied seit
30.05.2013
Beiträge
1
Hallo Leute,

ich bin vor kurzem ins Haus meiner Oma eingezogen. Dort ist ein 1992iger Wolf Kessel verbaut (alles mit Flexiblen Panzerschläuchen angeschlossen).

Leider ist der Kessel undicht. Habe mir nun einen gebrauchten Viessmann Vitola Comferral (BJ: 1996) mit 18 KW zugelegt. Werde diesen morgen abholen für 150,- EUR. Mehr Geld möchte ich vorerst nicht investieren; da mir das Haus "noch nicht gehört", die alten Leute möchten am liebsten alles ins Grab mitnehmen.

Nun folgende Thematik. Der Ölkessel ist seit ca. zwei Jahren aufgrund Defektes außer Betrieb. Der muss jetzt raus; und mit den Schläuchen angeschlossen werden; das sollte soweit kein Thema sein. Der Viessmann Kessel hat die Duomatik Steuerung verbaut; die brauche ich eh nur für die Kesselübertemperatur; da ansonsten ich mit einem Honeywell MCR 32 Steuerung arbeite.

Welche Erfahrungen gibts eigentlich mit den Viessmann Kesseln? Probleme Brenner o.ä?

Zu meiner eigentlichen Frage.

Wie viel Liter ÖL verbrauche ich eigentlich für die Warmwasseraufbereitung?

- Also Gegenbenheiten wie folgt?

Speicher Warmwasser - 200 L

Kühlt im Normalfall auf 25/30 Grad runter.

Wenn ich den Zweimal täglich aufladen lassen möchte früh und Abend auf 50 Grad; wie viel Liter Öl verbrauche ich eigentlich dann am Tag damit nur für die Warmwasseraufbereitung? Die Leitungslänge vom Kessel zum Speicher sind all inclusive (Vor- und Rücklauf) ca. 6 m. Der Viessmann Ölkessel müsste um die 90 Liter Speichervolumen habe.

Gruß & Danke

Matthias
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.450
Leute, Leute....

Als erstes musst du auch mal den Kaminkehrer informieren..




Welche Erfahrungen gibts eigentlich mit den Viessmann Kesseln? Probleme Brenner o.ä?
Gute, die Unit Brenner eigentlich unverwüstlich und immer wieder einfach zu reparieren.

Allerdings brauchst du für die Ölversorgung ( das hat einen versicherungstechnischen Grund) als auch für die Inbetriebnahme einen Fachmann. Nur ein gut eingestelleter Brenner macht kein Groschengrab daraus.
die brauche ich eh nur für die Kesselübertemperatur; da ansonsten ich mit einem Honeywell MCR 32 Steuerung arbeite.
Das dürfte ziemlich Unsinnig sein.

Die vorhandene MCR Regelung kann man außer Betrieb nehmen. Boilerladepumpe + Heizkreispumpe sowie Boilerfühler anklemmen - fertig.

Die Duomatik braucht nicht mal einen Außenfühler,

Eine Warmwasserbereitung nur Stundenweise zu betreiben dürfte in mehrerlei Hinsicht unsinnig sein.

Einen Grund hast du schon kennengelernt: Der Kessel rostet durch.
 
Thema:

Ölverbrauch zur Warmwasserbereitung - Viessmann Vitola Comferral (BJ: 1996)

Ölverbrauch zur Warmwasserbereitung - Viessmann Vitola Comferral (BJ: 1996) - Ähnliche Themen

  • COB 20/CS Ölverbrauch für Warmwasser

    COB 20/CS Ölverbrauch für Warmwasser: Hi zusammen, kann mir jmd sagen ob es normal ist das man für die WW-Erwärmung von durchschnittlich 80 Liter am Tag ca 1,1 Liter Öl braucht...
  • Hoher Ölverbrauch Vitola-bifferal-e

    Hoher Ölverbrauch Vitola-bifferal-e: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das seit meinem letzten Tanken, die Heizung war 22 Tagen Betrieb, mit ständiger Nachtabsenkung, ein...
  • Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten

    Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten: Hallo Ihr Lieben, bin neu im Forum und auch was das Thema "Ölheizung" angeht. Wir bewohnen seit kurzem ein Haus, ende 50er Jahre, im Keller...
  • Ölverbrauch messen

    Ölverbrauch messen: Hallo, aktuell habe ich für meinen Kugelerdtank eine pneumatische Öltankanzeige, die Skala ist jedoch sehr grob, man kann Veränderungen nur in...
  • Ungeklärte Verdopplung des Ölverbrauchs

    Ungeklärte Verdopplung des Ölverbrauchs: Hallo, wir haben eine Ölheizung vom Typ Buderus Ecomatic 3000 Schaltkasten HS 3204 und Öltanks vom Chemo (1x2000 Liter, 2x 1000 Liter; in einem...
  • Ähnliche Themen

    • COB 20/CS Ölverbrauch für Warmwasser

      COB 20/CS Ölverbrauch für Warmwasser: Hi zusammen, kann mir jmd sagen ob es normal ist das man für die WW-Erwärmung von durchschnittlich 80 Liter am Tag ca 1,1 Liter Öl braucht...
    • Hoher Ölverbrauch Vitola-bifferal-e

      Hoher Ölverbrauch Vitola-bifferal-e: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das seit meinem letzten Tanken, die Heizung war 22 Tagen Betrieb, mit ständiger Nachtabsenkung, ein...
    • Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten

      Ölverbrauch - allgemeine Auskunft erbeten: Hallo Ihr Lieben, bin neu im Forum und auch was das Thema "Ölheizung" angeht. Wir bewohnen seit kurzem ein Haus, ende 50er Jahre, im Keller...
    • Ölverbrauch messen

      Ölverbrauch messen: Hallo, aktuell habe ich für meinen Kugelerdtank eine pneumatische Öltankanzeige, die Skala ist jedoch sehr grob, man kann Veränderungen nur in...
    • Ungeklärte Verdopplung des Ölverbrauchs

      Ungeklärte Verdopplung des Ölverbrauchs: Hallo, wir haben eine Ölheizung vom Typ Buderus Ecomatic 3000 Schaltkasten HS 3204 und Öltanks vom Chemo (1x2000 Liter, 2x 1000 Liter; in einem...
    Oben