Öl im Brennraum

Diskutiere Öl im Brennraum im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Frohes neues Jahr noch zusammen, leider hatte ich durch Qualm im Schornstein festgestellt, das ich Öl im Brennraum meiner Vissmann Vitola 100...

Chris_Dormagen

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2022
Beiträge
2
Frohes neues Jahr noch zusammen,

leider hatte ich durch Qualm im Schornstein festgestellt, das ich Öl im Brennraum meiner Vissmann Vitola 100 Ölheizung hatte. Danach habe ich einen Weishaupt WL5 Brenner montieren lassen. Die Heizung Quält jetzt zwar nicht mehr aber ein bisschen Öl am Anfang vom Brennraum habe ich immer noch (siehe Bild). Außerdem ist die Heizung jetzt ziemlich verdreckt. Habt ihr Tipps wie ich den Brennraum wieder schön sauber bekommen? Vielleicht hat jemand ja eine Idee.

Vielen Dank!
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Du hast ein Problem mit der Ölversorgung.

Fachmann ins Haus holen der eine Zertifizierung für Ölanlagen hat.

Der Brenner kann da erst mal nichts dafür. Er saugt nur ständig Luft an. Diese kompromierte Luft im Düsenstock sorgt dafür daß nach Brennerabschaltung die Düse nachpisst.

Habt ihr Tipps wie ich den Brennraum wieder schön sauber bekommen?
Wenn der Fehler beseitigt ist, brennt sich das selbst raus
 
Thema:

Öl im Brennraum

Öl im Brennraum - Ähnliche Themen

  • Buderus GB 145 15 verliert Kondenswasser über Brennraum

    Buderus GB 145 15 verliert Kondenswasser über Brennraum: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe von euch Fachleuten. Folgendes Problem: unsere Buderus Heizung GB 145 15, Bj. 2015, in Betrieb...
  • Geminox Thr 2-13C startet nicht da sehr Nass im Brennraum

    Geminox Thr 2-13C startet nicht da sehr Nass im Brennraum: Hallo, ich habe bei meiner Geminox THR2-13 (Siemens AQQ70 Raumeinheit) das Problem, dass speziell bei kalten Außentemperaturen die Therme nach...
  • Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum)

    Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum): Hallo wäre ein Kärcher AD 3.200 Aschesauger ein gutes gerät um den Heizkessel einer Ölheizung auszusagen und zu reinigen? oder besser was wie der...
  • Rotex GSU 320 Wasser im Brennraum

    Rotex GSU 320 Wasser im Brennraum: Hallo, erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier ins Forum. Meine Anmeldung erfolgte etwas aus der Not heraus. In einem anderen Forum konnte...
  • Buderus g115 öl im brennraum

    Buderus g115 öl im brennraum: hi wollte hab meine Heizung gereinigt ,dann wollte ich sie starten dann lief sie 20 sek. Dann ging sie aus. Hab sie aufgeschraubt und gesehen das...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB 145 15 verliert Kondenswasser über Brennraum

      Buderus GB 145 15 verliert Kondenswasser über Brennraum: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe von euch Fachleuten. Folgendes Problem: unsere Buderus Heizung GB 145 15, Bj. 2015, in Betrieb...
    • Geminox Thr 2-13C startet nicht da sehr Nass im Brennraum

      Geminox Thr 2-13C startet nicht da sehr Nass im Brennraum: Hallo, ich habe bei meiner Geminox THR2-13 (Siemens AQQ70 Raumeinheit) das Problem, dass speziell bei kalten Außentemperaturen die Therme nach...
    • Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum)

      Staubsauger zum Aussaugen der Öl-Heizung (Brennraum): Hallo wäre ein Kärcher AD 3.200 Aschesauger ein gutes gerät um den Heizkessel einer Ölheizung auszusagen und zu reinigen? oder besser was wie der...
    • Rotex GSU 320 Wasser im Brennraum

      Rotex GSU 320 Wasser im Brennraum: Hallo, erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier ins Forum. Meine Anmeldung erfolgte etwas aus der Not heraus. In einem anderen Forum konnte...
    • Buderus g115 öl im brennraum

      Buderus g115 öl im brennraum: hi wollte hab meine Heizung gereinigt ,dann wollte ich sie starten dann lief sie 20 sek. Dann ging sie aus. Hab sie aufgeschraubt und gesehen das...
    Oben