Jeppo @CalibraTraum , I have it
Verantwortlich sind deine Einstellungen im Menü Pellematic/Einstellung
Beim Nachfüllen liegt dein Kt ist und TPO weit über Regeltemp nahe der Abschalttemperatur. Wenn jetzt der LB unterbricht, muss Kt ist erst um min den Hysteresewert sinken. Und das dauert halt solange es eben dauert.
Besser wäre es, so m.M., hier die Anlage via Sperrzeiten kurz vorher abschalten un dann halt eben warten bis die nächste Anfordeung wieder schaltet.
Ich hab meine Befüllung auf dreißig Minuten nach Beendigung des Tagprogramms gelegt. Da ist mein Kessel eh aus.
MfG