Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.497
Hallo alle
Ich betriebe einen Ökofen Condens 18kW mit Touch v4.0.0 mit einem Kombispeicher.
Testhalber möchte ich probieren den Kessel über das Puffer Zeitprogramm zu steuern, statt über die Heizkreise Zeitprogramme.
Das Ganze wird im Handbuch Pelletrinic Touch (für Fachmann) auf Seite 55-57 beschrieben.
Ich erhoffe mir von einer Steuerung über den Puffer längere Brennzeiten vor allem in der Übergangszeit, da der Speicher dann immer ab einer fixen Startemperatur bis zu einer fixen Zieltemperatur heizt, die nicht von der Aussentemperatur beeinflusst (reduziert) wird.
Die Hysterese (differenz in K) bleibt also, unabhängig von der Aussentemperatur, immer gleich.
Leider verstehe ich da die folgenden Angaben im Handbuch nicht:
Seite 56 (siehe Anhang)
„Externe Anforderung Puffertemp min Ein“
Wenn das Zeitprogramm bzw. die Externe Anforderung aktiv ist, wird der Puffer zwischen den Temperaturen Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Ein und Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Aus gehalten.
Der Pufferspeicher lädt bei einer Anforderung solange, bis der eingestellte Wert von Puffertemp min Aus am Pufferfühler Mitte (TPM) erreicht ist.
ich verstehen das als rot - blau und grün - viollet
aber die Farb Beziehungen bzw Logic erschliessen sich mir teilweise nicht.
das selbe für
„Externe Anforderung Puffertemp min Aus“
Wenn das Zeitprogramm bzw. die Externe Anforderung aktiv ist, wird der Puffer zwischen den Temperaturen Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Aus und Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Ein gehalten.
Bei jeder Anforderung wird der Puffer mindestens auf diese Temperatur erhitzt.
Hat sich hier schon jemand mir der Puffer Steuerung auseinader gesetzt und kann mir das jemand mit einfsxheren Worten oder Bildern erklären?
Vielen Dank!!?
H.
Ich betriebe einen Ökofen Condens 18kW mit Touch v4.0.0 mit einem Kombispeicher.
Testhalber möchte ich probieren den Kessel über das Puffer Zeitprogramm zu steuern, statt über die Heizkreise Zeitprogramme.
Das Ganze wird im Handbuch Pelletrinic Touch (für Fachmann) auf Seite 55-57 beschrieben.
Ich erhoffe mir von einer Steuerung über den Puffer längere Brennzeiten vor allem in der Übergangszeit, da der Speicher dann immer ab einer fixen Startemperatur bis zu einer fixen Zieltemperatur heizt, die nicht von der Aussentemperatur beeinflusst (reduziert) wird.
Die Hysterese (differenz in K) bleibt also, unabhängig von der Aussentemperatur, immer gleich.
Leider verstehe ich da die folgenden Angaben im Handbuch nicht:
Seite 56 (siehe Anhang)
„Externe Anforderung Puffertemp min Ein“
Wenn das Zeitprogramm bzw. die Externe Anforderung aktiv ist, wird der Puffer zwischen den Temperaturen Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Ein und Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Aus gehalten.
Der Pufferspeicher lädt bei einer Anforderung solange, bis der eingestellte Wert von Puffertemp min Aus am Pufferfühler Mitte (TPM) erreicht ist.
ich verstehen das als rot - blau und grün - viollet
aber die Farb Beziehungen bzw Logic erschliessen sich mir teilweise nicht.
das selbe für
„Externe Anforderung Puffertemp min Aus“
Wenn das Zeitprogramm bzw. die Externe Anforderung aktiv ist, wird der Puffer zwischen den Temperaturen Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Aus und Externe Anforderung/Zeitprogramm minus Puffer min Ein gehalten.
Bei jeder Anforderung wird der Puffer mindestens auf diese Temperatur erhitzt.
Hat sich hier schon jemand mir der Puffer Steuerung auseinader gesetzt und kann mir das jemand mit einfsxheren Worten oder Bildern erklären?
Vielen Dank!!?
H.
Anhänge
-
1,1 MB Aufrufe: 114