Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.514
Hallo Ökofen Gemeinde
Ein positive Nachricht zum Thema „Modulation“!
Nach Wochenlangem Fehlschlägen ist es mir endlich gelungen den Condes ZeroFlame (Touch v4.02b und Kombispeicher) zum Modulieren zu bringen, und zwar im Verhältnis zum Wärmebedarf.
Bisher konnte ich lediglich die Leistung reduzieren, wenn WW oder die HKs aber mehr Wärme verlangten, hat das die Kesselleistung nicht verändert…
Der Schlüssel zum Erfolg war die Veränderung in der Einstellung Pelematic/Einstellung/Umwälzp./Anforderungsabh. Geleitend=>Abhängig
Die entsprechenden Tipps kamen aus dem Forum (DANKE!)aber im hab mich lange nicht getraut diese um zu setzen, da ich die Hintergründe nicht verstehe.
Zum Ergebnis folgende Grafik, die mehr sagt, als 1000 Worte
Gestern um 10h Umstellung der Anforderungsabhängigkeit
Sofort schiesst die Kesselleistung hoch. Nach einer Kühlpause, in der ich KT-soll etwas abgesenkt habe, zündet der Kessel um 14:40 und moduliert ab dann nach Bedarf der Heizkreise und WW.
Als nächstes der Folgetag.
Ich habe zzt keine Nachtabsenkung eingestellt, weshalb der Kessel durch lauft.
Die Umwälzpumpe und KT-ist, sind noch etwas nervös. Ich hoffe, das legt sich von selber…
Um 9h und um 12h wurden im Haus je ein grosser Heizkörper auf gedreht. Das macht sich kurz darauf bei KT-ist bemerkbar und der Kesselt vorübergehend hoch.
Das der Kessel nicht tiefer als 50-60% moduliert, liegt wahrscheinlich an den Tiefen Aussentemperaturen (-5 bis -8c ungemittelt).
Was soll man sagen, dass ist doch schonmal eine ganz ordentliche Modulation
Alle die, die das sofort kopieren möchten, noch folgende Warnung vor weg…
Die Ökofen Techniker Land auf Land ab, erzählen jedem Besitzer, dass der ZF von Haus aus nicht gross modulieren würde bzw dies unveränderbar in der Steuerung programmiert sei.
Dies Aussage ist hiermit widerlegt!
Trotzdem könnte an der Warnung was dran sein. Möglicherweise verschlechtern sich durch die Rumtermodulation die Abgaswerte auf das Niveau eine nicht ZF, oder die Asche pappt im Brennraum zusammen, was ich manchmal meine zu beobachten.
Also alles gut im Auge behalten!
H.
Ein positive Nachricht zum Thema „Modulation“!
Nach Wochenlangem Fehlschlägen ist es mir endlich gelungen den Condes ZeroFlame (Touch v4.02b und Kombispeicher) zum Modulieren zu bringen, und zwar im Verhältnis zum Wärmebedarf.
Bisher konnte ich lediglich die Leistung reduzieren, wenn WW oder die HKs aber mehr Wärme verlangten, hat das die Kesselleistung nicht verändert…
Der Schlüssel zum Erfolg war die Veränderung in der Einstellung Pelematic/Einstellung/Umwälzp./Anforderungsabh. Geleitend=>Abhängig
Die entsprechenden Tipps kamen aus dem Forum (DANKE!)aber im hab mich lange nicht getraut diese um zu setzen, da ich die Hintergründe nicht verstehe.
Zum Ergebnis folgende Grafik, die mehr sagt, als 1000 Worte
Gestern um 10h Umstellung der Anforderungsabhängigkeit
Sofort schiesst die Kesselleistung hoch. Nach einer Kühlpause, in der ich KT-soll etwas abgesenkt habe, zündet der Kessel um 14:40 und moduliert ab dann nach Bedarf der Heizkreise und WW.
Als nächstes der Folgetag.
Ich habe zzt keine Nachtabsenkung eingestellt, weshalb der Kessel durch lauft.
Die Umwälzpumpe und KT-ist, sind noch etwas nervös. Ich hoffe, das legt sich von selber…
Um 9h und um 12h wurden im Haus je ein grosser Heizkörper auf gedreht. Das macht sich kurz darauf bei KT-ist bemerkbar und der Kesselt vorübergehend hoch.
Das der Kessel nicht tiefer als 50-60% moduliert, liegt wahrscheinlich an den Tiefen Aussentemperaturen (-5 bis -8c ungemittelt).
Was soll man sagen, dass ist doch schonmal eine ganz ordentliche Modulation
Alle die, die das sofort kopieren möchten, noch folgende Warnung vor weg…
Die Ökofen Techniker Land auf Land ab, erzählen jedem Besitzer, dass der ZF von Haus aus nicht gross modulieren würde bzw dies unveränderbar in der Steuerung programmiert sei.
Dies Aussage ist hiermit widerlegt!
Trotzdem könnte an der Warnung was dran sein. Möglicherweise verschlechtern sich durch die Rumtermodulation die Abgaswerte auf das Niveau eine nicht ZF, oder die Asche pappt im Brennraum zusammen, was ich manchmal meine zu beobachten.
Also alles gut im Auge behalten!
H.