Wenn es direkt nach dem befüllen auftritt,
Nein, ist wirklich was komplett anderes das Display is frei die Analge zugänglich und nimmt alle Änderungen .
Gestern hatte ich ja die Arbeiten am Silo, und jeder Neustart löst eine Neubefüllung und damit verbunden die Kalibrierung aus. Heute Nachmittag war es denn so weit, der ZWB leer und es wurde befüllt. Der Leistungsbrand wurde wie üblich unterbrochen. Zufällig hab ich das an der Anlage beobachtet, und dann hat die Anlage nicht mehr gestartet, obwohl BR auf EIN war.
Dann hab einfach die RT um 10K heruntergesetzt und damit manuell TPM über Soll gebracht und die BR Anforderung entfernt bzw. auf AUS gesetzt. Fünf Minuten gewartet und das Ganze anders um. Temperaturlevel so hoch gesetzt, dass ne BR-kam. Und die Anlage ist problemlos gestartet.
Gestern hatte ich ja prinzipiell das gleiche Problem, für mich heißt das, dass nach dem Befüllen keine Freigabe zum Weiterbrennen erfolgt. Frage ist jetzt, was passiert, wenn der ZWB lädt während der Kessel aus ist. ich tippe, auch dann wird gesperrt.
Wahrscheinlich ein so banaler Fehler, dass der Ökofen noch nicht mal 'ne Fehlermeldung wert war
MfG