whatever
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.05.2024
- Beiträge
- 20
Guten Tag zusammen,
wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten Heizungstausch mitmachen dürfen.
Verbaut wurden
Bosch Condens 5300i W 24P
Bosch Speicher-Wasserwärmer W160-5 P1
Von dem Heizungsbauer wurde alles gemessen und eingestellt, hatte für meinen Geschmack die WW Temperatur zu hoch eingestellt und zu langer Aufbereitung im Komfort Modus ging der Brenner alle 1,5h für 30min an.
Nach meiner Einstellung nun alle 3,5-4h ebenfalls für 30min.
Was ich nach den paar Tagen jedoch mitgeplottet habe ist unschön.
Der Warmwasserspeicher verliert ca. 3°C/h, bei jedem Aufheizen werden ca. 3kWh verbraucht, der Durchschnitt von einem Tag mit und einem ohne Duschen ergibt ca. 17kWh rein für die Warmwasser Bereitstellung. Laut Datenblatt des WW Speichers sollen für 24h gerade mal 1kWh benötigt werden, das übertreffen wir bei weitem.
An Tagen wo nicht geduscht wird, ist der Warmwasserbezug gegen Null.
Heute Abend treffen wir zufällig eh unsere Vermieter und werden dies bezüglich das Gespräch suchen, dennoch hänge ich hier noch ein paar Bilder an und Bitte um Hilfe.
Ich habe von dem Heizungsaufbau nur äußerst laienhaftes Wissen und möchte mir keinen Bären aufbinden lassen.
Meine Vermutung liegt bei dauerhafter Zirkulation, hat der Heizungsbauer vllt irgendwelche Ventile vergessen? Nur beim Kaltwasserzulauf sehe ich ein Ventil mit Rücklaufstopp.
Danke schonmal.
wir wohnen seit wenigen Monaten in einem Miethaus und haben durch Ausfall der alten Heizung direkt mal einen kompletten Heizungstausch mitmachen dürfen.
Verbaut wurden
Bosch Condens 5300i W 24P
Bosch Speicher-Wasserwärmer W160-5 P1
Von dem Heizungsbauer wurde alles gemessen und eingestellt, hatte für meinen Geschmack die WW Temperatur zu hoch eingestellt und zu langer Aufbereitung im Komfort Modus ging der Brenner alle 1,5h für 30min an.
Nach meiner Einstellung nun alle 3,5-4h ebenfalls für 30min.
Was ich nach den paar Tagen jedoch mitgeplottet habe ist unschön.
Der Warmwasserspeicher verliert ca. 3°C/h, bei jedem Aufheizen werden ca. 3kWh verbraucht, der Durchschnitt von einem Tag mit und einem ohne Duschen ergibt ca. 17kWh rein für die Warmwasser Bereitstellung. Laut Datenblatt des WW Speichers sollen für 24h gerade mal 1kWh benötigt werden, das übertreffen wir bei weitem.
An Tagen wo nicht geduscht wird, ist der Warmwasserbezug gegen Null.
Heute Abend treffen wir zufällig eh unsere Vermieter und werden dies bezüglich das Gespräch suchen, dennoch hänge ich hier noch ein paar Bilder an und Bitte um Hilfe.
Ich habe von dem Heizungsaufbau nur äußerst laienhaftes Wissen und möchte mir keinen Bären aufbinden lassen.
Meine Vermutung liegt bei dauerhafter Zirkulation, hat der Heizungsbauer vllt irgendwelche Ventile vergessen? Nur beim Kaltwasserzulauf sehe ich ein Ventil mit Rücklaufstopp.
Danke schonmal.
Anhänge
-
330 KB Aufrufe: 61
-
295,2 KB Aufrufe: 64
-
372,8 KB Aufrufe: 63