neue Gasheizung Wolf CGB 2-14, takten verringern

Diskutiere neue Gasheizung Wolf CGB 2-14, takten verringern im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Wusste ich nicht. Wenn dem so ist, dann hat er sie völlig falsch eingestellt.

akaush

Profi
Mitglied seit
21.11.2021
Beiträge
751
Selten so ein Blödsinn gelesen. Mit nur einem Takt läuft die durch. Unglaublich.
 

Hinnerk

Guest
Wusste ich nicht.
Wenn dem so ist, dann hat er sie völlig falsch eingestellt.
Wolf CGB 2-14 15 kW: bei 50/30 Grad 2,1 - 15,2 kW
Wieso völlig falsch eingestellt? Wie kommst du darauf? Meine läuft im Winter durch. Nur in der wärmsten Übergangszeit, also wo die Heizperiode beginnt (jetzt) oder endet komme ich auf max. 5 Starts am Tag. Zudem ist die Taktzahl ja auch vom Gebäude abhängig. Ist das Haus nicht zeitgemäß isoliert und benötigt entsprechend mehr Energie taktet die Heizung natürlich weniger.
Aber wie gesagt, takten ist nicht alles (s. Link in meinem vorigen Beitrag).
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.240
Wie kommst du darauf? Meine läuft im Winter durch. Nur in der wärmsten Übergangszeit, also wo die Heizperiode beginnt (jetzt) oder endet komme ich auf max. 5 Starts am Tag.
Weil meine Heizung identischer Leistung und im kleineren Haus (Reihenhaus aus den 90er) selbst aktuell nicht Takten muss.
Wir heizen übrigens erst unter 14 Grad AT.
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Also unsere Bude kühlt auch bei dauerhaft 15 oder 16 Grad AT aus, so dass es ohne Heizen einfach nicht mehr gemütlich ist.
Wir haben ein einzeln stehendes EFH mit 36cm Porotonwänden und Mineralputz, 2fach Wärmeschutzfenster und isoliertes Dach. Wände unisoliert.
105m² WF + 55m² Keller der beheizbar ist, aber nur als Hobby und Werkstattraum genutzt wird.

@Hinnerk , ich hatte mir hier schon einige nützliche Tipps zur Optimierung unserer CGB 2-14 geholt.
Folgendes hilft uns in der Übergangszeit. Wir drehen wirklich alle HK auf Stufe 5 auf. Das sind im Keller 4 Stück, EG 5 Stück und OG 4 Stück unterschiedlicher Größe.
Bei derzeit 14Grad AT liegt die Kesselsolltemp. bei 30 bis 31 Grad und die Therme fährt 21% Modulation. (niedrigste Einstellung)
Damit haben wir auch in der Übergangszeit kaum noch ein Abschalten der Therme.

Falls es Dir hilft, kann ich gerne meine HG Parameter mal posten.
 

Hinnerk

Guest
Bei uns ist es so, dass wir ein sehr gut gedämmtes Haus und von daher nur einen geringen Gasverbrauch haben. Unser Jahresverbrauch pro m² beträgt 50,8 kWh incl. Ww-Bereitung. Da wird selbst bei niedrigster Modulation die Energie zu Beginn und Ende der Heizphase nicht komplett abgenommen.
Übrigens heizen wir derzeit noch nicht, auch wenn ich von der beginnenden heizperiode sprach. Noch haben wir 20,8 Grad im Wohnzimmer.
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Bei 20Grad im WZ würde mir meine Frau aber was Husten.
Unsere CGB 2-14 dümpelt in den letzten 2 Tagen bei 21% Modulation so dahin.Nachts wird abgeschaltet.
 
Dogcatcher

Dogcatcher

Mitglied seit
10.11.2022
Beiträge
303
Ort
am Rand vom Arzgebirgsch
Bei 20Grad im WZ würde mir meine Frau aber was Husten.
Unsere CGB 2-14 dümpelt in den letzten 2 Tagen bei 21% Modulation so dahin.Nachts wird abgeschaltet.
Meine würde bei 20°C im Wohnbereich ausziehen.

Meine CGB-2-20 marschiert die letzten Tage mit 23% Modulation dahin und beschert uns angenehme 21,5 Grad.

@log11 - wie sind deine HG und A-Parameter?
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Meine würde bei 20°C im Wohnbereich ausziehen.

Meine CGB-2-20 marschiert die letzten Tage mit 23% Modulation dahin und beschert uns angenehme 21,5 Grad.

@log11 - wie sind deine HG und A-Parameter?
Anbei meine Werte der CGB 2-14. Optimierungsempfehlungen immer gerne. ;)
A00 Raumeinflussfaktor 4
A04 Außenfühler gemittelt 0
A05 Anpassung RF 0,0Grad
A07 Antilegionellenfunkt. AUS
A08 Wartungsmeldung AUS
A09 Frostschutzgrenze 2.0Grad
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A12 Absenkstopp -16Grad
A13 Warmwasserminimaltemp. 42 Grad
A14 Wassermaximaltemp. 65 Grad
A15 Korrektur AT 0.0
A17 P-Anteil 20K/K
A18 I-Anteil 1.0 K (K*h)
A23 Startzeit ALF 18:00
A24 Zuordnung PWS
A26 Freigabe Smarthome Ein

HG01 Hystere Brenner 20.0 Grad
HG02 untere Brennerlstg. 20%
HG03 obere Brennerlstg. WW 90%
HG04 obere Brennerleistung HZ 50%
HG07/M06 Nachlauf HK Pum, 10 min
HG08/M04 Maxbegr VL 55.0Grad
HG09 Brennertaktsperre 15 min
HG10 eBus Adresse 1
HG12 Gasart Nat. gas
HG13 Funktion E1 keine
HG14 Funktion A1 keine
HG15/MI20 Speicherhysterese 5Grad
HG16 Pumpenlstg HK min 20%
HG17 Pumpenlstg HK max 80%
HG19/MI13 Nachlaufzeit WW 5 min
HG20/MI09 max WW.Ladezeit 120 min
HG21 Min Kesseltemperatur 25 Grad
HG 22 Max. Kesseltemperatur 75.0 Grad
HG23 WW-Max.temp. 65.0Grad
HG25/MI17 Kesselübertemp. WW 9.0 Grad
HG33 Hysteresezeit 15min
HG34/MI10/SOL11 eBus Sp. Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Spreizung
HG38 Pumpenreg. Spreizung 4.0 Grad
HG39 Zeit Softstart 3 min
HG40 Anlagenkonfiguration K01_Heizkreis
HG41 Pumpenlstg WW 90%
HG43 Absenkung IO Basis 0
HG44 Offset GPV Kennl. 28.1%
HG45 Abgaslängenanpassung 2.5%
HG60 Min Hysterese 7.0 Grad
HG61 WW Regelung Kesself.
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
PS: Ich habe jetzt mal meinen Gasverbrauch bei durchgängig laufender kleinste Modulation im Heizbetrieb der CGB 2-14 über 3h erfasst.
Demnach 0,774m³ in 3h. Das entspricht 0,258 m³ in 1h und 6,192m³ pro Tag.
Ist das bei der kleinsten Modulationsstufe ein normaler Verbrauch?
Danke

Hab nochmal recherchiert. Es greift ja die Formel m³ x Brennwert x Zustandszahl = kWh
Wir haben bei unserem Gas einen Brennwert von 11,5 bei einer Zustandszahl von 0,941. Bei 0,258m³ entspricht das also 2,8kWh.
Damit passt auch die Angabe von 20 bis 21% Modulation.
 
Zuletzt bearbeitet:

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Interessant wäre trotzdem, ob es irgendwelche technischen Möglichkeiten gibt, die CGB 2-14 noch weiter zu drosseln.
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
@mops14 , ok danke. Habe ich mir schon gedacht.
Was mich noch interessieren würde. Ich habe jetzt im Zeitprogramm hinterlegt, dass von 5-8Uhr und von 17-22Uhr geheizt werden soll.
Jetzt fällt mir gerade auf, dass die CGB 2-14 um 22:08Uhr nicht aus ist, sondern im Absenkbetrieb arbeitet.
AT 7 Grad, alle weiteren Einstellungen wie in #312 beschrieben. Woran liegt das? Danke.

PS: Hab's gerade gefunden. Parameter Heizkreis->ECO/ABS stand noch auf 10Grad. Das habe ich jetzt auf 5 Grad reduziert, sollte eigentlich ausreichen.
 
Zuletzt bearbeitet:
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
PS: Ich habe jetzt mal meinen Gasverbrauch bei durchgängig laufender kleinste Modulation im Heizbetrieb der CGB 2-14 über 3h erfasst. Bei 0,258m³ entspricht das also 2,8kW. Damit passt auch die Angabe von 20 bis 21% Modulation.
Immer wieder interessant, wie weit die Werte in der Praxis vom Datenblatt abweichen.
 

Anhänge

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Immer wieder interessant, wie weit die Werte in der Praxis vom Datenblatt abweichen.
Ganz normal, würde ich sagen. Mir war so, als hat Wolf die Minimal-Leistung wegen Sicherheit bei Sturm angehoben. 1,8 kW wären ja 10% Modulation.
 

log11

Threadstarter
Mitglied seit
04.08.2020
Beiträge
349
Interessant wäre, ab welcher FW Wolf das mit der angehoben Leistung bei kleinster Modulation eingeführt hat und ob man diese downgraden kann?
 

Wuxel

Mitglied seit
01.01.2023
Beiträge
172
Bei 20Grad im WZ würde mir meine Frau aber was Husten.
Unsere CGB 2-14 dümpelt in den letzten 2 Tagen bei 21% Modulation so dahin.Nachts wird abgeschaltet.
Hallöchen,
da ich auch seit diesem Sommer eine CGW-2 14 kW/100L (CGB-2 14KW mit WW-Speicher) habe, würde ich mich gerne hier mit einklinken.
Ich hatte von meiner Frau auch am 07.10. einen wink mit dem Zaunpfal bekommen und so habe ich die Heizung am 08.10. dann auch schon eingeschaltet. Da die Heizung vorher nur auf WW-Betrieb gelaufen ist, habe ich mich dann langsam an die optimalen Einstellungen herangetastet um ein zu häufiges Takten zu vermeinden. Leider schwankten die Temperaturen in Berlin in der letzten Woche recht stark. Hier hatten wir noch Spitzenwerte von 20°C Außentemperaturen.
Mittlerweile habe ich die Einstellungen recht gut an unsere Bedürfnisse anpassen können.

Anbei meine Werte der CGW-2 14 kW/100L zum Vergleich ;)

A00 Raumeinflussfaktor 4
A04 Außenfühler gemittelt 0
A05 Anpassung RF 0,0Grad
A07 Antilegionellenfunkt. AUS
A08 Wartungsmeldung AUS
A09 Frostschutzgrenze 2.0Grad
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A11 Raumt. Abschaltung Ein
A12 Absenkstopp -16Grad
A13 Warmwasserminimaltemp. 45 Grad
A14 Wassermaximaltemp. 65 Grad
A15 Korrektur AT 0.0
A16 Reiner Raumreg Aus
A17 P-Anteil 20K/K
A18 I-Anteil 1.0 K (K*h)
A23 Startzeit ALF 18:00
A24 Zuordnung PWS Gemeinsam
A26 Freigabe Smarthome Ein

HG01 Hystere Brenner 15.0 Grad
HG02 untere Brennerlstg. 15%
HG03 obere Brennerlstg. WW 70%
HG04 obere Brennerleistung HZ 60%
HG07/M06 Nachlauf HK Pum, 20 min
HG08/M04 Maxbegr VL 55.0Grad
HG09 Brennertaktsperre 30 min
HG10 eBus Adresse 1
HG12 Gasart Nat. gas
HG13 Funktion E1 keine
HG14 Funktion A1 keine
HG15/MI20 Speicherhysterese 8.5Grad
HG16 Pumpenlstg HK min 20%
HG17 Pumpenlstg HK max 85%
HG19/MI13 Nachlaufzeit WW 5 min
HG20/MI09 max WW.Ladezeit 120 min
HG21 Min Kesseltemperatur 30 Grad
HG 22 Max. Kesseltemperatur 75.0 Grad
HG23 WW-Max.temp. 65.0Grad
HG25/MI17 Kesselübertemp. WW 10.0 Grad
HG33 Hysteresezeit 15min
HG34/MI10/SOL11 eBus Sp. Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Spreizung
HG38 Pumpenreg. Spreizung 4.0 Grad
HG39 Zeit Softstart 3 min
HG40 Anlagenkonfiguration K01_Heizkreis
HG41 Pumpenlstg WW 80%
HG43 Absenkung IO Basis 0
HG44 Offset GPV Kennl. 30.0%
HG45 Abgaslängenanpassung 2.5%
HG60 Min Hysterese 7.0 Grad
HG61 WW Regelung Kesself.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

neue Gasheizung Wolf CGB 2-14, takten verringern

neue Gasheizung Wolf CGB 2-14, takten verringern - Ähnliche Themen

  • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

    Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
  • Was für eine neue Gasheizung?

    Was für eine neue Gasheizung?: Hallo, Ich würde gerne fragen ob mir jemand einen neuen Heizungskessel oder Gastherme /Brennwerttherme empfehlen kann? Die alte Heizungsanlage...
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Kontrolle Lieferungs- und Leistungsvertrag neue Gasheizung

    Kontrolle Lieferungs- und Leistungsvertrag neue Gasheizung: Ich habe gestern in einer Kneipe mit einem HB gesprochen. Dieser erzählte mir, dass seine Firma immer noch Gasheizungen nach altem Recht einbaut...
  • Richtiger und sparsamer Umgang mit neuer Wolf Gasheizung Heizung

    Richtiger und sparsamer Umgang mit neuer Wolf Gasheizung Heizung: Hallo, ich habe mich soeben neu angemeldet, da ich sehr verunsichert bin und mir erhoffe, dass mir hier jemand etwas Klarheit bringen kann...
  • Ähnliche Themen

    Oben