Monoblock WP: 3-phasig vs. 1-phasig

Diskutiere Monoblock WP: 3-phasig vs. 1-phasig im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo WP-Experten, Ich hätte eine Frage bzgl. der WP Stromversorgung. Ich suche gerade nach einer Monobock Luft/Wasser WP mit ungefähr 16kW...

Density2534

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
22
Hallo WP-Experten,

Ich hätte eine Frage bzgl. der WP Stromversorgung.

Ich suche gerade nach einer Monobock Luft/Wasser WP mit ungefähr 16kW Heizleistung und habe nun doch einige Geräte zur Auswahl.
Besonders günstige Modelle habe ich gefunden, die nur eine 1-phasige Versorgung haben. Die entsprechenden Modelle mit 3-phasiger Versorgung haben einen deutlich höheren Preis.
Elektroinstallation wird sowieso neu gemacht werden bzw. ich werde neue Kabeln einziehen.


Nun also die Frage:
Gibt es Argumente die gegen eine 1-phasige 16kW WP sprechen?


Hier so viel ich weiß:
1-phasig bedeutet dickere Kabel, weil nur eine Phase/Nullleiter die ganze Leistung trägt.
Benötigte Kabeln:
Phase 1 / Nullung / Erdung

3-phasig ist vl von der Verkabelung etwas effizienter:
Benötigte Kabeln:
Phase 1 / Phase 2 / Phase 3 / Erdung (/ Nullung ?)
4 bzw. 5 Leiter, die aber deutlich dünner ausfallen können, bei selber Leistung.
Muss schauen, ob die WP überhaupt eine Nullung benötigt, weil Drehstrommotoren und andere Geräte brauchen sie ja oft nicht.

3-phasig belastet das Stromnetz weniger, weil es nicht asymmetrisch eine Last erzeugt.

Leistungsstarke Geräte brauchen oft zwingend einen 3-phasigen Anschluss weil sie nur dann genügend Strom ziehen können. Die besagte WP scheint aber bei 1-phasigen Anschluss noch immer ausreichend Leistung ziehen zu können um auf die 16kW Heizleistung zu kommen.


Übersehe ich etwas?
Wenn das Gerät nur 1-phasig unterstützt und die angegebene Heizleistung die gleiche ist, dann sollte mit geeignet dicken Kabeln ja alles in Ordnung sein oder?

Danke!
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.103
Ein einphasiger Netzanschluss erlaubt nur die Übertragung von elektrischen Leistungen von maximal 20 A.
Bei 230 V also 4,6 kW.

Ob das bei Dir zu hause möglich ist, kann dir der Elektriker deines Vertrauens prüfen.

Welche Wärmeleistung die WP aus diesen 4,6 kW holt - keine Ahnung 🤷‍♂️
 

Dachmelker

Mitglied seit
22.10.2022
Beiträge
51
mich würde mal interressieren welches Gerät das ist, was 16kW Heizwärme liefert, bei nur 1ph.:unsure:
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
454
Also ich kann mir auch nicht vorstellen das eine WP mit einer Phase 16KW Heizleistung hat, die in D angeboten wird. Klar in anderen Ländern ist teilweise mehr als el. 4.6KW auf einer Phase erlaubt, aber was ich so hier in D kenne ist bei den Baureihen meisten die kleineren Modelle einphasig und die größeren dreiphasig.
Bsp:
Buderus WLW 196-4/6/8 —> einphasig
Buderus WLW 196-11/14 —> dreiphasig
 

Density2534

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
22
mich würde mal interressieren welches Gerät das ist, was 16kW Heizwärme liefert, bei nur 1ph.:unsure:
Danke für die Antworten.
So richtig schlauer bin ich aber noch immer nicht, ob die 3-phasige Version einen Vorteil bietet.

Es geht z.B. um folgende Anlage:

LG HM161MU33

Technische Daten

Beschreibung Außentemp. Vorlauftemp. Einheit HM091M U43 HM123M U33 HM163MR U33
Nennleistung Heizen 7°C 35°C kW 9,00 12 16
55°C 5,50 12 12
2°C 35°C 5,40 11 13,80
Kühlen 35°C 18°C 9,00 12 16
7°C 9,00 12 16
Nennleistungsaufnahme Heizen 7°C 35°C 2,15 2,61 3,64
55°C 2,04 4,29 4,29
2°C 35°C 1,54 3,13 3,94
Kühlen 35°C 15°C 2,14 2,61 4
7°C 3,46 4,44 6,40
Einsatzgrenze Außentemperatur Heizen Min. - Max. °C -25 - 35°C
Kühlen 5 - 48
Einsatzgrenze Wasser Austrittstemperatur Heizen 15 - 65
Kühlen 5 - 27 (16 - 27)2)
Brauchwasser 15-80
Kältemittel Typ - R32
GWP (Treibhauspotenzial) - 675
Vorfüllmenge kg 1,4 2,4
tCO2eq tCO2eq 0,945 1,620
Kompressor Anzahl stk. 1
Typ - Hermetisch versiegelter Scrollkompressor
Wasserdurchflussmenge Standard l/min 25,87 34,50 46,00
Rohrleitungsanschlüsse Wasser Rücklauf Zoll 1"
Vorlauf
Abmessung Einheit BxHxT mm 1239x834x330 1239x1380x330
Gewicht Einheit kg 91 124,5
Schallpegel dB(A) 60 63
Stromversorgung Volt / Frequenz / PHase V/Ph/Hz 230 / 50 / 1
Empfohlene Absicherung

Lieferumfang

1x LG Therma
1x WIFI Modul
1x Bedienteil

Alternativ dazu gäbe es auch Modelle wie z.B.
LG HM163M

LG bietet also scheinbar 16kW WP wahlweise mit einer Phase oder 3 Phasen an. Wie gesagt, die 1-phasige Variante ist deutlich günstiger zu bekommen.
 

Density2534

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
22
Ahhh...

Ich glaub ich seh grad was des Rätsels Lösung ist.
Ich vermute der Verkäufer hat einen Fehler in der Artikelbeschreibung gemacht und es gibt doch keine 16kW einphasig?
Ich werde ihn mal kontaktieren diesbezüglich.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.103
Auf der LG - Seite:

Die HM161M.U33 soll mit 35 A (!) 1-Phasig abgesichert werden.

Niemals :thumbdown:

1684304659692.png


CT32004443_1641.pdf (lg.com)


Und bei 63 dB(A) muss du auch seeeehr tolerante Nachbarn haben.
Oder ein seeeehr großes Grundstück :p

In reinen Wohngebieten liegt der Grenzwert bei 35(!) Nachts.
 
Zuletzt bearbeitet:

Density2534

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
22
Hmmm...

Eine weitere Websitequelle:

Marke: LG
Modell: HM161M.U33
Außentemperatur Betriebsbereich (Kühlung): 5 - 48 °C
Außentemperatur Betriebsbereich (Heizung): - 20 - 30
Vorlauftemperatur Betriebsbereich (Heizung: 15 - 57
Vorlauftemperatur Betriebsberich (Kühlung): 6 - 30 °C
COP (A7 / A2 / A-2 / A-7): 4,20 / 3,20 / 3,33 / 2,51
EER: Kühlen (A35/W18): 3,18
Stromaufnahme Heizen (A7 / A2 / A-2 / A-7 / A35) in kW: 3,81 / 4,25 / 4,04 / 5,29
Stromaufnahme Kühlen in kW: A35: 5,07
Heizwasseranschluss ( Rücklauf/Vorlauf): PT 25,4 mm (1") IG
Elektrischer Heizstab (Stromversorgung): Ø 3 / 220 - 240 V / 50 Hz5
Elektrischer Heizstab (Heizleistung): 6
Stromversorgung: Ø 1 / 220 - 240 V / 50 Hz
Gewicht: 145 kg
Mindestvolumenstrom (l/min): Min. 15
Heizleistung Heizen (A7 / A2 / A-2 / A-7) in kW: 16,00 / 13,60 / 13,44 / 13,26
Heizleistung Kühlen in kW: A35: 13,26
Schalldruckpegel (Heizen) in dBA: 53
Abmessungen (BxHxT) in mm: 1.239 x 1.450 x 390
Empfohlende Absicherung: 20 A
Max. Wasserdruck: 8 bar


Hier sieht es so aus als wäre die WP einphasig und der Heizstab dreiphasig.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
454
wie gesagt, es gibt Länder dort gibt es in normalen Hausinstalationen keine drei Phasen
 

Density2534

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
22
wie gesagt, es gibt Länder dort gibt es in normalen Hausinstalationen keine drei Phasen
Ok, danke.
Das heißt die Frage ist, ob ich in Österreich einphasig fahren darf und mit 20A absichern darf?
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.874
Ort
… südlich von Wien
Fragen Sie ihren konzessionierten Elektriker. Der Netzbetreiber kann und darf sich da einiges wünschen.

Auch ist die Hauptsicherung im Auge zu behalten. Möglicherweise ist diese Phase dann kaum mehr mit viel anderen Lasten nutzbar.

Generell sind Schieflasten nach Möglichkeit zu vermeiden.
 

Sisco09

Mitglied seit
02.12.2023
Beiträge
23
Die 16kW Variante gibt es zumindest in Deutschland nur 3-Phasig. Die wird über 3x16A abgesichert und braucht einen exklusiven 3-phasigen FI mit 40A und „B-Charakteristik“ - also der Teure.
 
Thema:

Monoblock WP: 3-phasig vs. 1-phasig

Monoblock WP: 3-phasig vs. 1-phasig - Ähnliche Themen

  • Standort der Außeneinheit - maximale Entfernung vom Haus bei Monoblock und Split-Wärmepumpe

    Standort der Außeneinheit - maximale Entfernung vom Haus bei Monoblock und Split-Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Expertenwissen bei der Standortwahl der WP. Situation ist wie folgt: Leider sind auf unserem Grundstück...
  • Monoblock (Propan) & Schutzbereich

    Monoblock (Propan) & Schutzbereich: Hallo, bei Monoblock Wärmepumpen, die mit Propan als Kältemittel betrieben werden, muss man laut Hersteller einen Schutzbereich (etwa 1 Meter...
  • Sicherheitsfunktion Monoblock Wärmepumpe

    Sicherheitsfunktion Monoblock Wärmepumpe: Hallo liebe Forengemeinde Ich bin seit Dezember Besitzer einer Brötje BLW MONO-K 8. Diese bereitet mir etliche Probleme, da der Heizstab immer...
  • Sicherheitsfunktion Monoblock Wärmepumpe

    Sicherheitsfunktion Monoblock Wärmepumpe: Hallo liebe Forengemeinde Ich bin seit Dezember Besitzer einer Brötje BLW MONO-K 8. Diese bereitet mir etliche Probleme, da der Heizstab immer...
  • Monoblock Wärmepumpe im Keller aufstellen?

    Monoblock Wärmepumpe im Keller aufstellen?: Mal eine vielleicht etwas blöde Frage eines totalen Laien: wäre es nicht viel effektiver, eine Luft-Wasser WP innen aufzubauen als draußen? Wenn...
  • Ähnliche Themen

    Oben