mcr 32 defekt wer kann das denn noch...

Diskutiere mcr 32 defekt wer kann das denn noch... im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; wir beziehen fernwärme und das ewersheizungssystem betreibt seit bald 30 jahren radiatoren und fussbodenheizung und einen warmwasserspeicher. nun...

kupfer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2020
Beiträge
4
wir beziehen fernwärme und das ewersheizungssystem betreibt seit bald 30 jahren radiatoren und fussbodenheizung und einen warmwasserspeicher. nun ist wohl das steuergerät nicht in ordnung und die fussbodenheizung bleibt kalt. die gerufene sanitärfirma kennt sich mit sowas nicht wirklich aus, jetzt gibt es auch kein warmes Wasser mehr... früher konnte ich mich direkt an die stadtwerke wenden, wer kennt sich im mittleren ruhrgebiet mit sowas aus? ach ja, die erste steuerung ist ein samson trovis 5400
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
5.749
Standort
dem Süden von Berlin
Wer ist denn Eigentümer der Anlage?
 

kupfer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2020
Beiträge
4
hallo, das bin ich..und deshalb auf der suche nach dem profi dafür..die stadtwerke hatten früher vermittlerfunktion und jemanden der sich mit den speziellen dingern auskannte rausgeschickt, das machen sie aber seit einigen jahren nicht mehr...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.448
Versuche es bitte mit Groß- und Kleinschreibung, so wie wir es alle gelernt haben !

Samson Trovis 5400 macht einen Regelkreis = Heizkörper und das warme Wasser und die Zentra MCR 32 regelt die Fußbodenheizung ? So entnehme ich das deinen Beiträgen, ist das richtig ?
 

kupfer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2020
Beiträge
4
Hallo, ja natürlich...

Ja genau, das Samson Trovis sitzt zuerst direkt "hinter" der Fernwärmeübergabe und das Centra regelt auf dem "Rückweg" des Radiatorenflusses die Fussbodenheizung. Dazwischen sitzt der Warmwasserspeicher.
Und heute bekam ich die Adresse eines "alten" Centra Profis hier in der Nähe der mir einen neuen Aussenfühler verkauft hat. Wäre schön wenn es das ist...

Werde berichten sobald der eingebaut ist!
 

kupfer

Threadstarter
Mitglied seit
17.03.2020
Beiträge
4
Hallo,
seit einigen Tagen läuft das gute, alte mcr 32 wieder tadellos.
Der Aussenfühler wurde getauscht. Er hatte sich wohl im Sturm gelöst und war mit Wasser vollgelaufen..Das hat die Sanitärfirma richtig gefunden.. und ich hab jetzt die Adresse von Herrn W. in Bochum der sich mit Centra Steurerungen auskennt und die entsprechenden Ersatzteile teilweise noch direkt am Lager hat.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.448
Ist ja prima, das deine Heizung wieder so funktioniert wie sie soll !

Und danke für deine Rückmeldung 👍
 
Thema:

mcr 32 defekt wer kann das denn noch...

mcr 32 defekt wer kann das denn noch... - Ähnliche Themen

  • Sieger BK11 - CRC51 - kann man den vermutlich defekten Außentemperaturfühler vorübergehend "ignorieren"?

    Sieger BK11 - CRC51 - kann man den vermutlich defekten Außentemperaturfühler vorübergehend "ignorieren"?: Als wir gestern aus dem Urlaub gekommen sind, war das Haus kalt. Die Anzeige auf dem CRC51 sagt, daß wir SOMMER haben (tatsächlich haben wir unter...
  • Leiterplatine Vaillant 2000 defekt, VRC VC2, kann mir jemand helfen wo ich eine neue kaufen kann

    Leiterplatine Vaillant 2000 defekt, VRC VC2, kann mir jemand helfen wo ich eine neue kaufen kann:
  • merkwürdiges doppelstöckiges Ein-Punkt Einrohr- Tauchrohrventil unbekannter Herstellung defekt

    merkwürdiges doppelstöckiges Ein-Punkt Einrohr- Tauchrohrventil unbekannter Herstellung defekt: bzgl. eines Tauchrohr- oder Lanzenventils wie auf den beigefügten Abbildungen möchte ich mich an Euch mit der Frage wenden ob jemand dieses...
  • Raumstation eStar eS 73 und Gas-Brennwertkessel BK 13/Ständig defekte Speicherfühler/Wie kann ich tr

    Raumstation eStar eS 73 und Gas-Brennwertkessel BK 13/Ständig defekte Speicherfühler/Wie kann ich tr: Hallo allerseits, seit dem Einbau von o. g. Therme (baugleich mit Buderus GB 135) 2005 musste ich schon zweimal den Speicherfühler austauschen...
  • Unbekannte Heiztherme springt nicht an - Thermostat defekt?

    Unbekannte Heiztherme springt nicht an - Thermostat defekt?: Hallo allerseits, Ich habe ein Problem mit unserer Heizung (genaues Modell leider nicht bekannt, lediglich der Hersteller Junkers ist bekannt) -...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben