Moin, lange hat es gedauert aber jetzt konnten wir bei ansäßigen Heizungsbauern endlich Angebote für eine LWWP anfordern.
Die Heizlast für unser knapp 120 qm Haus (Bj. 2004) liegt laut Energieberater bei 7564 W. Ein paar Prozent sollten zur Sicherheit noch draufgerechnet werden. Dazu kommt Brauchwasser (3 Personen).

Ein Angebot kam heute an. Es handelt sich dabei um eine Weishaupt Typ WBB12 Ausführung-A-RMD-AI.
Das zweite Angebot wird in den nächsten Tagen eintreffen. Darin enthalten sein wird die Buderus WLW196i, 8KW.
Gibt es von den Erfahrenen unter euch Empfehlungen oder Hinweise dazu welche evtl. besser ist? Klar das keiner in die Glaskugel schauen kann wie lange die halten aber vielleicht gibt es ja Erfahrungen. Lautstärke, Bedienung, Haltbarkeit, etc.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Die Heizlast für unser knapp 120 qm Haus (Bj. 2004) liegt laut Energieberater bei 7564 W
Das kann ich fast nicht glauben. Mit kommt das viel zu viel vor
Ein paar Prozent sollten zur Sicherheit noch draufgerechnet werden.
Nicht bei Wärmepumpen.
eine Weishaupt Typ WBB12 Ausführung-A-RMD-AI.
wird die Buderus WLW196i, 8KW
Hast du auch Lieferzeit angefragt? ;)
 
Jay.Cee.808

Jay.Cee.808

Threadstarter
Mitglied seit
15.07.2022
Beiträge
193
Hast du auch Lieferzeit angefragt?
Also bei der Buderus muss man wohl schon ein Jahr kalkulieren. Bei der Weishaupt muss ich noch nachfragen. Ist mir jetzt aber nicht so wichtig. Schön wäre vor dem nächsten Winter, wenn nicht dann halt danch.


Das kann ich fast nicht glauben. Mit kommt das viel zu viel vor
Also bei der ersten Heizlastberechnung kamen ca. 4600 W raus. Da wurde aber fälschlicherweise auch WDVS als Dämmung genommen, wir haben aber Dämmputz. Außerdem wurden für die Räume nur Standardtemperaturen genommen. Diese haben wir im Anschluss angepasst. Wir haben z. B. einen recht großen, offenen Wohn-, Ess-, Küchenbereich. Hier sind wir um 2 oder 3 Grad hochgegangen weil 20°C zu kalt sind.
Was soll ich sonst auch machen. Ich kann mir ja nicht von 3 Energieberatern Heizlastberechnungen erstellen lassen. Also muss ich mich darauf verlassen das es so stimmt.
 
Thema:

LWWP: Buderus vs. Weishaupt

LWWP: Buderus vs. Weishaupt - Ähnliche Themen

  • Erfahrungsbericht VL-Optimierung 2(Rexola biferal) nach Heizkreisverteileraustausch; Dimensionierung LWWP?

    Erfahrungsbericht VL-Optimierung 2(Rexola biferal) nach Heizkreisverteileraustausch; Dimensionierung LWWP?: Hallo Experten, in dem u. a. Thread habe ich davon berichtet, dass ich mit meinem Rexola biferal RV18 bei meiner Heizungsoptimierung 2022/2023...
  • Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern

    Pelletheizung um LWWP zum Heizen und Kühlen erweitern: Hallo, ich möchte eine bestehende Heizungsanlage mit einem Pelletkessel gerne wie nachfolgend gezeigt um eine LWWP erweitern, um damit Heizen und...
  • Pufferspeicher für LWWP

    Pufferspeicher für LWWP: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Pufferdimensionierung der Heizung, welche sich auf meinen Thread Vaillant vs Buderus bezieht. Wie viel...
  • LWWP Verdampfer Abtauen in den Heizpausen , wer hat hierzu einen Bausatz oder Anleitung zur Verfügung

    LWWP Verdampfer Abtauen in den Heizpausen , wer hat hierzu einen Bausatz oder Anleitung zur Verfügung: ich beschäftige mich schon sehr lange mit dieser Fragestellung, jedoch selbst auf keine sichere Funktionierende Praktikable Lösung gekommen...
  • Hydraulikplan - Diskussion zur Umsetzung - Brennwerttherme + LWWP bivalent

    Hydraulikplan - Diskussion zur Umsetzung - Brennwerttherme + LWWP bivalent: Hallo zusammen, ich wollte einmal kurz mit euch einen Hydraulikplan diskutieren. Aktuell existiert bereits eine Brennwerttherme + LWWP im...
  • Ähnliche Themen

    Oben