Hallo zusammen,
um eine Frage vorab zu beantworten: Ja ich habe bereits seit einigen Tagen Google mit meinen Anfragen zu diesem Thema bombadiert.
Zur Vorgeschichte: Ein "Heinzungsinstallateur" hat bei uns an einigen Heizungen neue Zulaufventile eingebaut. Allerdings hatte er sie erst falsch herum eingebaut, mittlerweile sind sie richtig eingebaut.
Hierzu war es aber notwendig das Wasser abzulassen. Nachdem wir das Wasser wieder aufgefüllt haben und seit Monaten die Entwichende Luft ablassen (direkt am Heizungsbrenner aber auch an den HKs) kommt mittlerweile überall entweder keine Luft oder eben Wasser aus den Ventilen heraus.
An oberster Stelle geht ein HK links ab und einer rechts entlang einer langen Wandfront. Der linke HK hängt korrekt, der rechte HK hängt am Zulauf oben und am Entlüftungsventil zu weit unten. Daher kann die Luft wohl nicht entweichen.
Soweit so gut.
Das Problem ist, dass es sich um alte und sehr schwere Rippen HKs handelt. Die Halterungen hierzu sind fest in der Wand verbaut und können nicht mehr justiert werden. Die Halterungen sind aber schräg zugeschnitten. Je näher der HK an der Wand ist, desto höher sitzt er. Je weiter weg er von der Wand geht, desto niedriger sitzt er.
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Wie kann ich den HK anheben? - Äber reine Muskelkraft geht das nicht, das Teil ist zu schwer. Ein Wagenheber passt nicht drunter, dafür ist der HK zu dicht am Boden. Außerdem habe ich die Befürchtung dass es beim Anheben Probleme geben könnte mit den Rohren/Anschlüssen bzgl. verbiegen, abbrechen, oder ähnliches.
2. Wenn ich den HK links ganz vorne auf der Halterung lasse (als möglichst tief) und ihn rechts ganz nach hinten auf die Halterung setze (also möglichst hoch), dann steht er auf der Z-Achse ziemlich schief. Auch das schadet doch sicher den Rohren bzw. dem Anschluss. Was habe ich hier sonst für Möglichkeiten den Höhenunterschied auszugleichen?
3. Was für Möglichkeiten gibt es die Luft zu entfernen, vorausgesetzt ich kann den HK nicht korrekt in die Waage bringen?
Noch ein weiterer Hinweis: Die Luft scheint sich am oder vor dem Zulauf zu stauen und gelangt scheinbar nicht in den HK.
Ich bin für jede Hilfe wirklich SEHR dankbar.
um eine Frage vorab zu beantworten: Ja ich habe bereits seit einigen Tagen Google mit meinen Anfragen zu diesem Thema bombadiert.
Zur Vorgeschichte: Ein "Heinzungsinstallateur" hat bei uns an einigen Heizungen neue Zulaufventile eingebaut. Allerdings hatte er sie erst falsch herum eingebaut, mittlerweile sind sie richtig eingebaut.
Hierzu war es aber notwendig das Wasser abzulassen. Nachdem wir das Wasser wieder aufgefüllt haben und seit Monaten die Entwichende Luft ablassen (direkt am Heizungsbrenner aber auch an den HKs) kommt mittlerweile überall entweder keine Luft oder eben Wasser aus den Ventilen heraus.
An oberster Stelle geht ein HK links ab und einer rechts entlang einer langen Wandfront. Der linke HK hängt korrekt, der rechte HK hängt am Zulauf oben und am Entlüftungsventil zu weit unten. Daher kann die Luft wohl nicht entweichen.
Soweit so gut.
Das Problem ist, dass es sich um alte und sehr schwere Rippen HKs handelt. Die Halterungen hierzu sind fest in der Wand verbaut und können nicht mehr justiert werden. Die Halterungen sind aber schräg zugeschnitten. Je näher der HK an der Wand ist, desto höher sitzt er. Je weiter weg er von der Wand geht, desto niedriger sitzt er.
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Wie kann ich den HK anheben? - Äber reine Muskelkraft geht das nicht, das Teil ist zu schwer. Ein Wagenheber passt nicht drunter, dafür ist der HK zu dicht am Boden. Außerdem habe ich die Befürchtung dass es beim Anheben Probleme geben könnte mit den Rohren/Anschlüssen bzgl. verbiegen, abbrechen, oder ähnliches.
2. Wenn ich den HK links ganz vorne auf der Halterung lasse (als möglichst tief) und ihn rechts ganz nach hinten auf die Halterung setze (also möglichst hoch), dann steht er auf der Z-Achse ziemlich schief. Auch das schadet doch sicher den Rohren bzw. dem Anschluss. Was habe ich hier sonst für Möglichkeiten den Höhenunterschied auszugleichen?
3. Was für Möglichkeiten gibt es die Luft zu entfernen, vorausgesetzt ich kann den HK nicht korrekt in die Waage bringen?
Noch ein weiterer Hinweis: Die Luft scheint sich am oder vor dem Zulauf zu stauen und gelangt scheinbar nicht in den HK.
Ich bin für jede Hilfe wirklich SEHR dankbar.